Problème E44 PHRT12

Répondre
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Problème E44 PHRT12

Message par nts02 »

Bonjour,
J'ai passé pas mal de temps sur le forum pour trouver une explication au défaut E44 de ma PAC Technibel PHRT12 Tri mais je n'arrive pas à avancer...
Cela fait 4 ans que j'ai cette PAC installée en relève de chaudière fioul et depuis 3 semaines, c'est E44 sur E44 (au début toutes les 2 ou 3 heures et maintenant toutes les 15 minutes environ).
Une société est intervenue la semaine dernière mais au bout de 3 heures et un appel au SAV Technibel, le technicien ne trouve pas l'origine de cette panne. Il y vérifié les sondes T1 et T2, le filtre à l'entrée de la PAC, rechargé en GAZ (puis retiré une partie du gaz car il en avait trop) et à fini par me dire que c'était peut-être le compresseur mais sans grande certitude. Il a aussi remarqué que l'intensité sur chacune des phases étaient 2A plus importante que lors de la mis en service (6,8A contre 4,8A à la mise en service).
Lorsque que je supprime le défaut E44, la PAC démarre bien, les températures T1 et T2 montent bien avec 6° d'écart en début de cycle et 3 ou 4° lorsque la température de retour arrive à 48°. Nouveau démarrage correct quelques minutes plus tard puis E44.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
D'avance merci
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour
E44 qd le deltaT eau(Sortie-Entrée) est<=2 pendant qqes minutes, où quand le compresseur ne fonctionne pas ( erreur HP dasn un degivrage et non re-demarrage) où encore quand le debit d'eau est trop fort et que la T°ext est négative ( deltaT <2)

1)As-tu bien vérifié le debit d'eau? il faut qu'il soit nominal., ou un peu en-dessous. Positionne ton circulateur à une position -1 de l'actuelle, cela devrait augmenter le deltaT.
et eliminer la cause deltaT trop faible.

2)L'augmentation de puissance absorbée est une autre une piste. ( fonctionnement en HP, T° élevées..ou enroulment compresseur HS, mais là tu devraius avoir des pbs electriques sous peu); Avec une sonde de temp faudrait vérifier les T° en entrée et sortie compresseur.
As-tu observé les manips du technicien?, a-t-l relevés les points (P,T) aux prises HP et BP?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Message par nts02 »

Bonjour et merci pour ces infos.
J'ai déjà essayé de mettre à 1 le circulateur mais cela n'a rien changé.
J'ai un système juste avant la bouteille de découplage qui mesure le débit et je suis un peu au dessus de 25l/min.
Pour les températures en entrée et en sortie de compresseur, est-ce que celles-ci sont visualisables sur le boitier de la PAC car je n'ai pas de sonde de temp.
Pour ce qui est des points P et T, je n'ai pas fait attention.
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

nts02 a écrit :Bonjour et merci pour ces infos.
J'ai déjà essayé de mettre à 1 le circulateur mais cela n'a rien changé.
J'ai un système juste avant la bouteille de découplage qui mesure le débit et je suis un peu au dessus de 25l/min.
.
Bon , ça n'a pas l'air d'etre du à un débit trop fort, donc il faut aller voir les parametres frigoriques et le compresseur. avis aux specialistes..
Ca peut venir aussi d'autres eléments du circuit frigo comme le detendeur ...
Sinon le bruit du compresseur semble normal? ce qui m'etonne c'est que votre technicien n'ait rien trouvé, a-t-il seulement cherché?

Non l'interface/display ne donnera aucune info , il vous faut vous procurer une sonde de temperateure electronique ( voir chez CONRAD), c'est un investissement qui se rentabilise avec les années...
Modifié en dernier par MHz le ven. avr. 05, 2013 1:27 pm, modifié 1 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Message par nts02 »

Selon le frigoriste, le bruit du compresseur est normal et il me semble qu'il a vérifié pas mal de choses (voir mon premier post) mais n'a pas rien trouvé de flagrant.
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

si vous savez relever Tp01,02 sur ECH, pourquoi ne pas donner aussi Tp3,Tp4 ?
ça peut donner indications

pour diagnostic, connaissez vous les docs stockées ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1355

pour E44, les paramètres pour apparition alarme sont ceux-ci:
Image

l'alarme n'apparaitra que 5mn +5mn après la commande démarrage compresseur!! un peu long pour du diag
mais vous voyez(à cause de protection258) que ça se modifie (pour du diag) avec le mot de passe

et malheureusement pas de solutions sans rester devant la machine pour suivre commande ECH (visualisation led autres que digit valeur), tension sur contacteur compresseur ou circulateur, valeurs Tp ...

avec ce qui est dit depuis le début du post, listing de causes possibles :

circul qui se coupe, ou grippe aléatoirement (pb capa ?)
comp pas toujours alimenté (contacteur avec contacts charbonnés)

connait pas régul K60.. mais inter-action possible avec ECH210BDT ??

en attente d'autres retour Tp3,T° ext..

salut
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Message par nts02 »

Bonjour Bubus et merci pour cette réponse.
Je vais dès ce soir faire un relevé plus complet de toutes les températures + LED.

Pour ce qui est de la régul c'est celle-ci :
http://www.bricodiscount.eu/doc/Technib ... INS_FR.pdf
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Message par nts02 »

A priori, je pense que cela vient du contrôleur de phases car il empêche le contact de puissance du compresseur de s'enclencher. Je l'ai shunté en attendant et si je constate que je n'ai plus d'erreur E44, je procéderais au remplacement de ce dispositif.
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

bien vérifier que le compresseur ne fait pas plus de bruit que d'habitude et que la T° de l'eau monte bien avec Tp2 > Tp1 (lues sur ECH)

sur PHR 8 tri de 2009, d'origine pas de contrôleur de rotation des phases

bien vu pour le diagnostique et dépannage provisoire ( ou pas)

salut
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

E44 + contrôleur de phase

Message par nts02 »

Bonjour,
J'ai remplacé le contrôleur de phase il y a 2 jours et tout fonctionne correctement.
Pour info, le contrôleur de phase peut se trouver sur le site RS.
Relais contrôleur de phase CROUZET ref : MWS 3x208-3x480 V AC
Bonne journée
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z