P01 en mode cyclique ?? ech 210 BDT

Message par DAVID21 »

Bonjour , j ouvre un nouveau fil pour comprendre le parametre P01 = 2 ( mode cyclique : pump ON durant P02 *10 sec puis pump OFF durant P03 *10 sec ainsi de suite )
Je viends de tester sur ma pac : ca fonctionne mais comme ce parrametre est independant de la thermoregulation le cycle continu meme si compresseur ON (pas cool)

Ce parametre m interresse car il fait une circulation par intervalle pour lire la Temp de retour et economise la conso circulateur loin d etre negligeable .

Du coup je pensais forcer la pompe sur compresseur ON mais en restant en mode cyclique sur compresseur OFF .
Quel serait la modif electrique a faire ? ( c est une chappee =technibel phr 11)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Arrêter le circulateur (ou pompe) PAC lorsque le compresseur est actif ne me semble pas raisonnable : calories non évacuées , montée en T° et pression du R410 , erreur E01 H.P.).
Autant choisir une vitesse circulateur plus faible car des arrêts marche pompe répétés vont provoquer une surconsommation voire une usure prématurée.
Avec p01=0 (défaut constructeur) :
p02 est le temps démarrage compresseur après démarrage pompe (10 secondes) p03 est le temps arrêt pompe après arrêt compresseur (60 secondes)

Si mes souvenirs sont bons tu as mis un ballon de 150litres et tu as un circulateur chauffage en fonctionnement permanent ( 50w à 80 w) avec ajout V3V et un piquage sur le retour chauffage.

De ce fait tu peux arrêter le circulateur PAC lorsque qu'il n'y a pas de demande de chauffe (entrée électrique 1 et 2 ouvert : standby ou marche si fermé) par un régulateur chauffage K60D066Z en "loi d'eau" ou un thermostat soit sur le ballon soit en ambiance et son contact sec qui active la PAC.
Il faut mettre h20=4 au lieu de 7 sur l'ECH puis arrêt PAC et mise hors tension , la mise sous tension prendra la nouvelle valeur.
Si tu as fais le choix d'utiliser la "loi d'eau" interne de l'ECH et que tu as un strap entre les entrée 1 et 2 de la platine de la PAC alors cela n'est pas applicable.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

C est aussi mon raisonnement mais je ne compte pas utilisé un autre regulateur que l ECH , en concequence deux choix me restent possibles:
1 * mettre le circulateur en P01 = 1 et deplacer la sonde de retour vers le retour radiateurs


2 * mettre le circulateur en mode cyclique et modifier electriquement l alim du circulateur pour quil fonctionne en continu lorsque le compresseur est en ON
P01 = 2
Un relais en paralelle sur l alim compresseur shinte KM3 pourrait fonctionner ?
Je suis un peu limite en connaissance electrique mais je pense a ce shema :
mode compresseur OFF P01 =2
Image

mode compreseur ON P01 = 2

Image
pac baxi mono R/O MT 11kw en autoinstall
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

DAVID21 a écrit : 1 * mettre le circulateur en P01 = 1 et deplacer la sonde de retour vers le retour radiateurs
oui bien sur mais avec un doigt de gant assez enfoncée dans le ballon au 1/ 3 bas c'est l'idéal.

Si pas de doigt de gant : pas sur le retour radia mais sur le retour pac !! C'est le retour pac que tu régules ; surtout si ton circu radia est piloté par un thermostat d'ambiance par exemple. Les quelques degés de différence entre le retour radia et le retour PAC peux te faire des pb HP par temps très froid sinon.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Je comprends pas trop pourquoi sans doigt de gant il faut mettre le sonde sur le retour pac alors qu il n y a pas de circulation hors demande compresseur ?
pac baxi mono R/O MT 11kw en autoinstall
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Quand je dis retrour PAC je parle de : collé au plus près de ton ballon sur la tuyanterie "retour PAC". Pas a 20 cm du ballon ...

C'est pour régler ta loie d'eau avec un retour max a 45 ° C dans le cas d'une BT.
Prend des mesure si tu veux vérifier mais il y a environ 5 ° de diff entre le retour radia et le retour PAC avec tout en fonctionnement. (DT de 5 sur la pac et DT de 10 sur les radia)

Et sur de l'eau a 45- 50 ° par -5 °c exter c'est le point critique a maitriser absolument pour ne pas allez au dela des limites de température de la PAC.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.