Installation bi-pac

Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

moi je suis en prog amzair et le constructeur a laisser l'accès a tous les paramètre ; par contre technibel a verrouillé pas mal de paramètres ----> = touches pas à ça ptit con :evil:

J'ai vu que tu avais mis tes sonde de retour en bas de ballon : la lecture de la loie d'eau peu être un peu troublé il faudra ajuster en conséquence avec les offsets de sondes.

pour l'hystérésis r11, si il est a 1 ou 2 d'usine ça pose pas trop de souci ... Tu peux compenser avec le c05 pour l'allumage de la PAC 2 .

Le r13 aurai été pratique pour stopper complètement la PAC et autoriser seulement la chaudière (en dessous de - 5 ° par exemple.)

mais tu peux t'en sortir en sachant ceci :

Lorsque la température R07 (enclenchement de l'appoint) est atteint, le circulateur de la PAC passe en circulation forcé même si tu modif les paramètres des circulateur P01, 02, 03 . Donc si tu passe en fuel : Ta température bas de ballon > 42 ou 44 est lue par la sonde derégulatuion--> le compresseur ne tournera pas, l'appoint non plus mais le circulateur oui et ça te fera une protection antigel. Ca peut t'éviter des déboires en climat montagnard ... :wink:

PAR CONTRE : la mise en route de ta chaudière fuel ne sera pas assuré par le r07 de la PAC n°2 pour un retour > 42 en effet ... Du coup 2 solutions :
1 - manuel (main droite ou main gauche selon ta préférence...)
2- Ajout d'un thermostat extérieur + relais avec contact libre de potentiel NO NF ... Le NF qui coupe la PAC n° 2 et le NO qui alimente la régul de la chaudière.

Il y a surement d'autres solution ... Mais celle ci semble correcte.
Intéressant ton montage bi-pac au niveau de la mise au point.

Bon bricolage !! ca doit cailler à 900 m ...

PS j'était a Cauterets cet été, t'es dans le secteur ???
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

Message par casta65 »

bonjour à tous, bonjour arnal.dz,

je ne suis pas exactement vers Cauterets mais en vallée du Louron vers Arreau :wink:, c'est évidement bien plus beau :lol:

Il y a un truc que je capte pas: sur la doc du Microtech, ils parlent de 2 sortes de résistance :

- résistance Antigel/Intégration associée au paramètre r07
- résistance antigel externes associée au paramètre r12

Image

On parle desquelles pour la résistance de traçage de cuve qui me concerne ici et est reliée au bornes 46-47?

Je crois de toute manière que si je veux mettre en cascade les pac et la chaudière et faudra que j’accède à ces paramètres..., il faut donc que je me lance dans la communication MODBUS par le port série comme me la conseillé bubus...
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

J'avoue ne pas trop comprendre cette histoire de resistance antigel externe ...
De plus je ne connait pas les branchement elec des technibel :?

Je bosses un peux à l'ancienne ... Un thermostat exter pour enclencher la chaudière + le paramètre r07 de la PAC 2 sur -1° pour s'assuré que circulateur tourne et face une protection antigel et le tour est joué wink:


ouai côté prog et tous ça je suis une burne ; donc bubus et certain autres du forum te dirigerai mieux que moi sur ce terrain ...
Ce microtech peux faire plein de truc que les constructeur n'on pas exploité.

Technibel a verrouillé trop de paramètre ; notamment les paramètre de dégivrage qui sont d'une utilité primordiale pour éviter les dégivrage inutile par froid sec ... Utile pour un climat montagnard. (Prochaine étape pour l'optimisation)
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

casta65 a écrit : Il y a un truc que je capte pas: sur la doc du Microtech, ils parlent de 2 sortes de résistance :

- résistance Antigel/Intégration associée au paramètre r07
- résistance antigel externes associée au paramètre r12

On parle desquelles pour la résistance de traçage de cuve qui me concerne ici et est reliée au bornes 46-47?.
bonsoir, 46-47 c'est la resistance antigel externe ( sur ma technibel c'est un cable antigel qui est scotché au bas de l'evaporateur afin d'eviter la prise en glace.
La resistance interne? je vois pas
Je crois de toute manière que si je veux mettre en cascade les pac et la chaudière et faudra que j’accède à ces paramètres..., il faut donc que je me lance dans la communication MODBUS par le port série comme me la conseillé bubus..
C'est faisable si tu t'y connais un peu en informatique, mais c'est une solution qui me parait complexe ( et peut etre couteuse) :
*rappel pour demarrer la PAC il suffit de shunter les bornes 1&2, faisable avec un thermostat electronique ( ou un relais à commande manuelle ou par boiteire K60)
maintenant je n'ai pas compris vraiment ta configuration ni les objectifs visés ( maximiser utilisation PACs vs chaudière?, utilisation ou non du boitier K60, boitier MC8, ...)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

perso, j' ai utilisé cette doc en anglaishttp://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf

voir pg26,27:
intégration: on peut utiliser résistance pour assister pac air/eau

externe: utiliser avec pac eau/eau qd il y a risque de gel

dans les 2 cas il faut H24=0 avec R15=1 (assistance resist) ou 0 (pas assist resist)
et biensûr dans ECH210BDT H24=1

donc il faudra passer par pc pour modifier config Technibel suivant ça:
Image

ou bien modifier P04,P05 mais il faut aussi passer par pc

correctif 18/10:
R15=1; j'ai pas réussi à activer (47,48) à un pt de consigne fixe (car tjs dépendant de loi d'eau)
donc je pense qu'il vaut mieux être en R15=0 et travailler avec le sp R07 (qui sera fixe) pour déclencher 2ième pac
arrêt des 2 pacs pour enclencher chaudière se fera avec H24=2 et R14 à définir
(il y a déjà sur le forum au moins 1 chappé qui utilise cette config H24=2)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... =chapp%E9e

pour la modif config, il faut utiliser un montage avec par ex un Max 232 et connecté sur le port RS d'un pc
ou plus courant maintenant sans port Rs, un adaptateur usb/ttl
cf sujet soft, paras cachés ..

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »