Bonjour
Si le disjoncteur EDF est de typa S (lettre S dans un carré à faire vérifier par électricien ou ERDF) ET qu'un différentiel 30mA 40A est entre celui 'EDF et ta PAC + MC8 alors c'est le 30mA qui doit sauter en premier en cas de fuite de courant.
Si c'est celui d'ERDF alors il est possible que la tension du réseau chute trop et que le compresseur n'arrive pas à démarrer : courant de court-circuit et disjonction magnétique
J'ose espérer que ton "chauffagiste" est en fait un "frigoriste" ou qu'il a pour le moins un certificat de capacité délivré par la Préfecture autorisant la manipulation des gaz fréon. Le chalumeau peut aussi bruler les fils autour du compresseur
A+