Quelle valeur mettre en 29 30 32 36 pour une 12PHRT

Répondre
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Quelle valeur mettre en 29 30 32 36 pour une 12PHRT

Message par jeanse27 »

Bonjour

Ce que je reproche à ma PAC c'est qu'elle ne tient pas compte de mon choix de t° intérieure.
A chaque fois je dois jouer sur les réglages 30 et 32 pour maintenir une t° correcte 20°C et surtout éviter les montées à 222°C dés qu'il y a une journée ensoleillée.

Le paramètre 74 = 1

Je suis en relève de chaudière au fioul.

Je viens de réinitialiser les paramètres et mis 18°C en t° d'ambiance.

Si l'un de vous pouvais m'indiquer ses réglages ça m'aiderait vraiment :


22 =
23 =
24 =
29 =
30 =
32 =
36 =
57 =
74 =

par avance merci
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Mets donc p74=0 cela t'évitera des surprises en début de saison
p70=1 (une seule zone radiateurs) et p72=1 (simultanéité PAC et chaudière autorisé).

Quel régulateur Technibel k60d066z , k60d067z, ... :
- k60d066z : pas l'ECS (cumulus) , chaudière démarrée par le régul. quelques jours par an
- k60d067z : avec ECS par ta chaudière la mise en température permanente entre 60 et 70° et une V4V ou V3V motorisée commandée par le régul.
- autre ?

Mes paramètres sur k60d066z:
Consigne T° ambiante 20,5 °C (celle affichée en permanence sur le boitier de commande qui avec la sonde interne de T. ambiante corrige la loi d'eau calculée avec p21,p23,p30,p32) : c'est la valeur p4 qui comparée à p2 (T° retour eau de chauffage) commande la PAC et si besoin la chaudière.

p20=-5 (arrêt PAC autour de -5°C seule la chaudière est commandée)
p21=-5 (ta température extérieure de base selon TA région)
p22=+2 seuil autorisation appoint chaudière moment délicat avec beaucoup de givre
p23=+18 (seuil de non chauffage , arrête le circulateur de circulateur chauffage)
p24=+2 (mode éco , baisse T° ambiante si programmée , je reste sur heat donc inutile)

p30=+33 (T° maxi retour eau ; point haut de la loi d'eau avec p21) à régler suivant ta maison et tes besoins (isolation , puissance des radiateurs a augmenter si besoin pour abaisser la T° eau nécessaire)
p32=+23 (T° mini retour eau ; point bas de la loi d'eau avec p23 ; peut être mis à 24 ou 25 suivant tes radiateurs )

p36=15
p40=+3.5 (décalage déclenchement appoint : démarrage intempestifs chaudière inutiles)
p57 non utilisé

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

j'ai un régulateur k60d067z (ECS par ma chaudière + V3V)

p70=2
je viens de mettre p74=0

Actuellement T° demandée 18°C T° au centre de la pièce 20°C

p20=-5
p21=-7 (normandie)
p22=+5
p23=+14
p24=+2
p30=+60 config d origine
p32=+30 config d origine
p36=15
p40=+3 config d origine

De ce que je comprends en lisant ta réponse ma config est incorrecte car ne correspondant pas à une bonne loi d eau.

Il faut que je trouve les bon réglage p30 et 32 pour p21 et p23

Merci pour ta premiere réponse en attendant la suivante
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Tu souhaites une T° ambiante de 18°C (un peu bas a mon avis) et tu obtiens +20°C : ta loi d'eau est trop haute , mets donc p23=17 ou 18 et p32=25. C'est le point bas de ta loi d'eau , ajuster p32 si nécessaire.

Le point haut de ta loi d'eau est formé par p21=-7 (OK) et p30=60 : c'est cette dernière valeur qu'il faudra ajuster lorsqu'il fera froid afin que la T° ambiante obtenue soit proche de la consigne de T° ambiante réglée sur le boitier de commande (à +ou - 0,5°).
Sais-tu quelle T° eau maxi sur le retour chauffage était nécessaire au coeur de l'hiver? C'est cette valeur qu'il faut mettre sur p30 dans un 1ier temps puis l'ajuster au cours de l'hiver.

N'oublie pas aussi d'augmenter le débit d'eau dans tes radiateurs : augmente la vitesse circulateur chauffage , ouvre en grand tes robinets et coudes de réglage radiateurs. Avec une PAC le delta T° radiateurs est celui de la PAC entre 5 et 7°C .
Plus la vitesse est élevée et plus l'échange thermique entre radiateurs et air ambiant est efficace , cela abaisse donc la T° entreée/sortie de la PAC et améliore son COP ainsi que la durée d'utilisation sans appoint (T° maxi de la PAC 45°C.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

Reglages actuels :

p21= -7 inchangé
p23 = 16
p32=24.5
p30=33

Circulateur de la PAC et de l installation sur position 2 sur 3
Radiateurs de l étage circulation mini , circulation RDC au max.

Actuellement nuit à 5° journée à 14° sans soleil

T° demandée 20°C t° obtenue au centre de la cathédrale 19.7° PARFAIT

J'attends la baisse des t° extérieures pour voir comment se comporte la loi d eau ...

Merci encore pour vos réponses
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Je trouve que p30=33 , c'est bien bas pour ta T° eau maximum , j'ai mis 33 car j'ai des radiateurs surdimensionnés ET une PHR11 car j'avais mesuré la T° retour maximum aux environ de 30°C (avec la chaudière fuel à 60°C et V4V chauffage sur 4/10).

Avec une PAC PHRT12 tu peux mettre p30=40 dans un 1iere temps puis le monter si tu as froid jusqu'à 50 ou 55° (T° ambiante intérieure obtenue trop différente de la T° de consigne souhaitée). Cela durera plusieurs semaines avant d'obtenir le bon choix.
Sur la PAC tu mets le maximum sur SET/HEAt à savoir 45°C, c'est le K60D067Z qui commande en TOR ta PAC.
Lorsque la PAC va plafonner sur les 45° le régulateur commandera si besoin (écart entre P2 et P4 trop grand) la chaudière par ouverture de la V3V ou V4V.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

Je viens d augmenter p30 = 40

Je n ai jamais touché aux réglages de la pac elle même sauf :

désactivé le circulateur quand elle ne tourne pas

comment vérifier ce que tu dis "Sur la PAC tu mets le maximum sur SET/HEAt à savoir 45°C"
c est en lecture direct sur la pac j imagine ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Sur la PAC c'est la valeur MAXIMUM par défaut constructeur
Le réglage est accessible sans password

Tu peux vérifier la valeur sur l'ECH210BDT (micro-chiller qui pilote la PAC) en appuyant simultanément et brièvement sur les boutons "Up" et "Down" (double chevrons comme Citroen) : affiche SET . Se repositionner si besoin avec le bouton Up ou Down.
Appuie à nouveau sur les mêmes boutons : affiche HEA (pour heat=chaud) ou COO (pour cool=froid) , positionner correctement sur HEA
Appuie à nouveau sur les 2 boutons : affiche la valeur 45 (pour 45°C de T° eau en entrée PAC = T° eau retour chauffage) .
Laisser en l'état MAXI car c'est le K60D0... qui pilote la T° retour chauffage.
Sortie automatique après une dizaine de secondes ou par appuie LONG sur les 2 boutons pour remonter dans les menus

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

j ai regarde le réglage heat, il était a 48.9, je l ai donc descendu à 45.

nouvelle question : le circulateur de l installation situé au dessus de la chaudière fait un bruit d ailette cassée, est ce possible ?
la pression est entre 1.3 et 1.6
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Tu pouvais laisser HEAt à 48° ce n'est pas très important.

Pour ton circulateur chauffage :
- quel âge a-t-il ?
- s'il est en vitesse 3/3 essaie en vitesse 2 (ouvrir tous les robinets comme déjà demandé)
- si le bruit persiste change-le : attention aux dimensions, type de fixation (mâle 1"1/2 ou brides) et à la puissance maxi 80 à 100w

Ne pas oublier que l'axe du moteur circulateur doit impérativement être à l'horizontale

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

le circulateur est sur 2 .
les radiateurs de l étage ont des robinets thermostatiques et ceux qui n en n oint pas sont quasi fermes sinoon ils chauffent trop .

cela peut il causé le bruit du circulateur ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Re
Les radiateurs fermés ??? provoquent forcement des bruits circulateur chauffage et de plus pas de couplage entre le fait d'augmenter le T° eau et la montée de la T° ambiante si radiateurs fermés. Tous ceux à proximité du boitier de commande doivent être grands ouverts!!!

Si tu as trop chaud c'est p32 qu'il te faut abaisser à 22°C ou p23=16 et/ou ta T° de consigne ambiance sur ton boitier de commande.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

quand je dis radiateurs étage fermés, je veux dire qu il y passe un petit peu d eau (sur 11 radiateurs 4 sont quasi fermés) 2 situés à côté de la chaufferie au RDC, 2 situés à l étage.


l arrêt chauffage est programme sur p23=14.
p32=24

TS les radiateurs du RDC pièces à vivre sont allumés au max.
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2