Consommation excessive avec PHRT9.... Hellllpeu !

Répondre
Rod40
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. nov. 27, 2010 9:05 pm

Consommation excessive avec PHRT9.... Hellllpeu !

Message par Rod40 »

Bonjour à tous,

Je me permets de venir solliciter vos conseils, acquéreur il y a 3 ans d'une maison équipée d'une PHRT9 en relève de chaudière gaz, celle ci n'a jamais fonctionne correctement, malgré le passage de moultes "techniciens" auxquels j'ai fait don de mes 2 bras ! ^^

La PàC fonctionne à priori puisque la t° demandée est atteinte, mais consomme excessivement ! (d'après mes calculs +/- 200/250€/mois) Aujourd'hui, pour une t° ext de 6°, elle fonctionne entre 6 et 8 mn pour autant de pause...

Voici les caractéristiques de la maison, construites en 1990 : Vielle Saint Girons (40560), surface au sol de 90m2, 7 radiateurs, chaudière Therma 16/25, PàC PHRT095FAC...

Bien que novice sur les solutions de chauffage, je m'y penche depuis quelques temps. Voici les paramètres rentrés sur le K60D064Z :
P01:8
P02:34
P04:34,6
P08:20
P10:0
P12:0
P13:1
P14:1
P15:1
P17:-100
P20:-7
P21:-4
P22:6
P23:17
P24:4
P25:10
P29:30
P30:50
P32:20
P36:15
P37:55
P38:3
P39:1
P40:3
P50:0
P51:-2
P53:0
P70:3
P71:0
P72:1
P73:1
P74:1
P90:0

Sur la Pàc en elle-même, et après lecture du forum, j'ai modifié la valeur H31 pour la mettre à 0.

Voilà, si quelqu'un voit où il y aurait un "os", je suis preneur... Je peux également vous joindre des photos de l'installation si besoin est !! Merci à tous en tout cas, je suis totalement en stress de la prochaine facture EDF, et c'est pas vraiment Technibel qui m'aide ^^
scanbike
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. déc. 23, 2009 11:50 pm

Re: Consommation excessive avec PHRT9.... Hellllpeu !

Message par scanbike »

Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Déjà, es tu sur de la référence de ton boitier de commande ? Apparemment, les paramètres que tu donnes ne correspondent pas à cette référence. Ca correspond à la régul K 60 D 067 Z.
Certains paramètres que tu donnes, sont innexistants sur le K 60 D 064 Z
C'est la première chose à voir.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Je vois que pour p1=8 T° ext , T° eau souhaitée p4=34.6 (voir p30=50)
Je me dis que la T° de l'eau est trop haute :
- déperditions excessives (nous donner l'état des ouvertures étanchéité , vitrage et l'isolation nature et épaisseur sol,murs,plafond)
- radiateurs sous dimensionnés (prévus à l'origine pour une chaudière) ou débit bridé par des robinets thermostatiques ou coudes de réglage
- si le débit peut être amélioré alors il est possible de baisser p30 à 45 ou moins suivant que l'on arrive à avoir une T.A. mesurée (p8=20) au plus prés de la consigne T.A. demandée

Quel est le volume d'eau de l'installation ?
Y a-t-il un ballon de stockage et quel volume ?

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre