Passer ma PHRT 125 sur installation en triphasé ?

jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Passer ma PHRT 125 sur installation en triphasé ?

Message par jeanse27 »

Bonjour

Ma maison est équipée de 2 PAC monophasées ( une pour la piscine, une pour la maison)

Actuellement je suis en offre TEMPO 9kva mono, mais je vais avoir besoin d'une prise en 380 pour mon camion frigorifique.

Que dois-je modifier sur mes branchements de PAC pour qu'il n y ai pas de souci une fois mon changement de forfait effectué ?

Un bon équilibrage de phase suffira-t-il ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Si tu es en mono pour tes pac il te suffira de mettre une pac sur une phase et l'autre sur une autre puis essayer d'équilibrer le reste.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Passer un tableau elec Mono ---> TRI ne ce fait pas a la légère !! (L'inverse est assez simple en revanche )

A va falloir faire un check-up complet de toute les puissances de tes appareillages de maison avec ton électricien. Ca demande beaucoup de concertation !!!! Via le forum on est vite limité sur ce genre de discutions.

Vu comment tu ammenne le sujet j'en déduit que tu n'es pas électricien ... Donc il faut faire appel a un PRO. :wink: :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

c est mon employeur qui règle la facture. De ce que j'ai compris, edf vient à la maison et modifie l 'installation.
Mes nouveaux collègues m'ont tous dit qu'ils n'avaient pas eu de souci lors de la modif de leur tableau.

que dois je surveiller lors de l intervention d edf ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Ta PAC Technibel 12kw monophasée a besoin de 25 à 30 A , il te faudra 30A par phase en triphasé soit un abonnement 18 kVA ou plus.
J'espère que ton patron paie aussi le supplément d'abonnement et peut-être la perte du TEMPO remplacé par J/N.

Si une résistance d'appoint existe MCE8 soit 7,5kw (3 résistances de 2,5kw)
- branchement en mono : 35A sur une autre phase que la PHRT12 et diminuer sa puissance à 5kw (débrancher une résistance ou mettre un variateur de tension à triac sur celle-ci : je l'ai fait sur un sèche linge monophasé qui consommait trop, baisse de 12A à 9A).
- branchement en triphasé (si possible) : ajouter 11A de plus sur la phase de branchement de la PHRT12 soit un abonnement en 45A ou 60A ERDF ou supprimer la résistance sur cette même phase afin de rester en 30A ERDF


A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

Le fait de prendre un abonnement 18 KVA et de dédier une phase pour chaque PAC, sachant que :
le seche linge et le congélateur seraient sur la phase de la pac piscine (même local)
la chaudière au fioul et la PAC maison sur la même phase
(cela laisserait une phase pour toute la maison four plaques L-V ,L-L)

Cela serait-il correct ?

Oubien dois-je prévoir des modifications directement sur mes PAC ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Nous avons adapté nos habitudes de vie afin de minimiser les demandes simultanées :
- dans la cuisine par de plaque électrique (gaz) , four OU (l'un après l'autre) L.V. sur phase 1
- buanderie : Lave linge OU (l'un après l'autre sèche linge (limité à 9A) sur phase 2 + congélateur
- prises et lumière sur phase 3 : fer à repasser OU aspirateur ....

Si tu as des plaques électriques ou à induction (7kw maxi) alors cela devient difficile à équilibrer.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

4 plaques électriques
four
L-V
Frigo
L-L
S-L
cave à vin
congelateur
chaudière fioul
PAC 12kw chauffage maison
PAC 12Kw chauffage piscine

Je n'aurais pas assez de 3 phases :(

Une idée de répartition et d'abonnement ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Re
Difficile de faire des choix à ta place! Tu n'aura jamais que 3 phases!
Les frigos et congélateurs ne sont pas de gros consommateurs , plutôt fer à repasser (ou centrale vapeur) et aspirateur (1500 à 2000w chacun). Ajouter les résistances d'appoint de la PHRT12.

Ne pas oublier le nouveau camion frigo en triphasé ??? , pas de possibilité en monophasé pour ce camion : étonnant ??? Quelle puissance lui faut-il ?

Pour une plaque à induction c'est 7kw qu'il te faut , si le camion frigo demande 1kw par phase alors il te faudra du 9kw/phase soit un abonnement de 27kw en tri (45A par phase) commencer avec 18kw en tri (30A par phase) puis augmenter éventuellement

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Bonjour,
jld82 a écrit : Si tu as des plaques électriques ou à induction (7kw maxi) alors cela devient difficile à équilibrer.
Les plaques à induction de grosse puissance sont prévues pour du tri ou du mono, idem pour les fours et les ballons ECS

Ca fait une épine de moins

A+
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

Là je suis perdu, vous me dites qu'il me faut commencer par un abonnement en 30A par phase soit en offre tempo la ligne :
18 kva pour 255,34 € / an d abonnement ?

si c'est ça , ça me change de mon abonnement actuel à 122€ / an ...

J'ai bien compris votre explication ?
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:) ben oui t'as tout compris

il à une bonne idée ton patron :lol:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Je ne sais pas quelle puissance tu as besoin pour ton camion, mais il existe des convertisseurs mono/tri comme par exemple :
http://document.technique-achat.com/TAC ... e3KwV5.pdf

Peut-être plus simple à mettre en oeuvre que le passage en triphasé de toute ton install

A+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonsoir
C'est une bonne idée le convertisseur : laisse donc ton patron investir celui qui va bien (puissance, intensité au démarrage) ou de te procurer un camion frigo en monophasé.
Si le volume de ce frigo est important alors le triphasé s'imposera: le mieux serait de le mettre en froid à l'entreprise plutôt de chez toi cela lèvera toute ambiguïté d'abonnement et de consommation.

Pour l'appoint de la PAC PHRT12 de vient de voir que tu étais en appoint chaudière fioul autant pour moi.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

actuellement c est ce que je fais je charge à la société, mais je perds beaucoup de temps le matin et le soir.

Quelqu un à un avis sur un convertisseur 230 mono / 400 tri ?

Que mon patron ne me fournisse pas un modèle de merde ! ! !
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »