[RESOLU] Quand passer ma chaudière fioul en mode chauffage ?

Répondre
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

[RESOLU] Quand passer ma chaudière fioul en mode chauffage ?

Message par jeanse27 »

Bonjour

Une question me titille :

Quand passer ma chaudière au fioul en mode chauffage ?

ma PAC PHRT 125 étant en relève de chaudière; est il obligatoire de mettre ma chaudière fioul en mode chauffage dès qu'il commence à faire moins de 10°C oubien puis-je attendre qu'il fasse vraiment en dessous de 0°C ?

Au risque de consommer plus d électricité entre - 1°C / +3°C.
Cela me permettrait-il de réaliser des économie en fioul ?
Modifié en dernier par jeanse27 le mer. déc. 04, 2013 1:53 pm, modifié 1 fois.
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Re

Chez moi le régulateur Technibel K60D066Z démarre automatiquement la chaudière si besoin:
- p22=+2 autorisation appoint si besoin il active la chaudière (brouillard givrant , neige,...)
- p20=-5 interdit la PAC si T°ext<-5 : chaudière seule , aucun autre thermostat hormis ceux thermostatiques des chambres.
Cette semaine jusqu'à -4°C : pas d'allumage chaudière fuel

As-tu un régulateur et lequel ?
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

Régulateur Technibel K60D066Z

P22 = 5°c

Je viens de le baisser à 2°

Ça explique ma vanne 3 voies qui fonctionne à + 2°

Merci pour l info
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Ajoute le régulateur dans ta signature.

Si le moteur de ta V3V est alimentée par le régulateur , elle s'inverse lorsque l'appoint est réellement demandé pour revenir en position initiale (bypass de la chaudière) si l'appoint s'arrête (voir led verte A pour appoint sur la carte du régulateur , le voyant G pour générateur s'allume lui si activation PAC).

J'ai déactivé cette commande de vanne pour la commander manuellement car lors de l'arrêt appoint chaudière elle se referme de suite alors que la chaudière est chaude , un retard de quelque minutes après arrêt de l'appoint serait souhaitable.
Selon la météo j'inverse la vanne et mets la chaudière sous tension.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

jld82 a écrit : Si le moteur de ta V3V est alimentée par le régulateur , elle s'inverse lorsque l'appoint est réellement demandé pour revenir en position initiale (bypass de la chaudière) si l'appoint s'arrête.
J'ai déactivé cette commande de vanne pour la commander manuellement car lors de l'arrêt appoint chaudière elle se referme de suite alors que la chaudière est chaude , un retard de quelque minutes après arrêt de l'appoint serait souhaitable.
Selon la météo j'inverse la vanne et mets la chaudière sous tension.

A+
La V3V fonctionne exactement comme ça.
Je déduis de la fin de ton message que tu ne mets la chaudière en mode chauffage que SI la T°C extérieure passe sous 0°C.
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
domic
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : sam. janv. 08, 2011 2:50 pm
Localisation : Doubs

Message par domic »

Bonjour,
J'ai presque la même configuration de circuit, mais avec la chaudière (gaz) en parallèle sur BT donc pas de V3V et je met la chaudière sous tension par thermocontact programmé à +5°. La régulation est programmée comme jld82 P22:+2° P20:-5° entre ces deux valeurs la pac et la chaudière tournent ensemble sur le BT.

Cordialement

Exemple ce jour : en vert température chaudière

Image
Maison ancienne, 160m². Pac air-eau: 2006: Airwell RCH-V 12 - 2023: Interieur: Arkteos MHIZUBAECSVW6 ; Extérieur: Mitsubishi PUD-SHWM140VAA pour 18 radiateurs Alu.
jeanse27
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : sam. juil. 23, 2011 3:27 pm

Message par jeanse27 »

Je laisse la chaudière fioul en mode chauffage et j'ai abaissé le réglage p22 à +2°C au lieu de +5°C comme avant.

c'est parfait je n'entends plus la chaudière démarrer régulièrement.

Encore une fois merci au forum.
Cheminée fonte flamme 13 kw (nominal) avec répartiteur de chaleur 600 m3/h
Forfait TEMPO
16 m2 de photovoltaîque (gain 950€ / an)
département 28 (chartres) ; maison de 1980 de 230 m2
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »