dégivrage

Posté : sam. nov. 30, 2013 4:48 pm
par sign06
Bonjour ,
Après avoir lu les différents échanges sur le dégivrage sur le forum et analyse des valeurs en temperature sur ma PAC PHRV22 ( je suis en PACA ) je viens de changer la valeur D3 de -2 à -10 degré et de D3 de 25mn à 1mn , ceci pour eviter des dégivrages trop rapprochés ( 1 dégrivage tous les 4 demarrages du compresseur).Je teste cette configuration depuis hier , l'evaporateur ne givre pas trop ( temp evapo à -5 ). Mais je ne sais pas si c'est la solution ? qu'en pensez vous

Posté : sam. nov. 30, 2013 7:06 pm
par Georges32
Bonsoir.
Je crois que tu t'es planté sur les codes de paramètre. Je pense que tu as modifié D02 et D03. Pour moi, c'est pas bon du tout. Si tu mets D02 à -10, tu vas complètement prendre ta machine en glace, et elle ne vas plus chauffer du tout. De plus, tu vas surement avoir un défaut E44.
Ensuite, mininuer D03 de 25 à 1, c'est une bêtise également. Tu risques que ta machine fasse dégivrage sur dégivrage surtout si elle est prise en glace à cause de ton D02.
Au pire, tu descend de 1 ou 2°ton D02, mais pas plus. D03, il ne vaut mieux pas y toucher. Il ne faut pas faire n'importe quoi, ça peut avoir de graves conséquences.
G32

Posté : sam. nov. 30, 2013 7:55 pm
par sign06
Bonsoir Georges32
Tu as raison D02 à -10 va amener l'evapo en glace. Je met D02 à -5 et D3 à 25mn.
Merci pour le conseil
sign06

Posté : sam. nov. 30, 2013 8:33 pm
par bubus
bonsoir

un retour d'expérience:

PHR8 tri auto-install branchée depuis 2009 en direct sur 100m² pcbt dans maison 170m² non encore isolée ITE située à 06110 (zone -2°)

loi H2O activée depuis 2009 h31=1
modif dégivrage active depuis été 2011:
d01=1 ; d02=-120 ; d03=1 ; d04=45 ; d05=5 ; d06=20 ; d07=60 ; d10=0

relevé 29/11 7h30 (givrage uniforme disons 2mm et pas 2cm)

tp1=29.1 ; tp2=34.9 ; tp3=-7.4 ; tp4(déplacé)=1 ; T°amb=20°

ce qui donne dT(H2O)=5(léger sous débit mais circul=1)
et dT(FF) autour de 8 (variation détendeur)

mais il est vrai que je suis un inconscient (comment peut-on rester à observer le comportement de la machine qd il fait proche de 0° pour valider les modifs de réglage)

E44? E01?
et c'est après avoir écrit ça que la pac va me sortir plein d'erreurs et va finir par exploser
je demanderai alors pourquoi à Georges32

salut

Posté : sam. nov. 30, 2013 9:36 pm
par Georges32
Bonsoir.
D02 à -120, tu as de la chance pour que ça marche. Si tu étais dans une région très humide, ça m'étonnerais que ça fonctionne correctement. D03 à 1, oui, puisque tu attends que l'échangeur soit complètement givré pôur faire un dégivrage, ce n'est pas la peine d'attendre encore 25 mn pour le faire.
Si ça marche comme ça, tant mieux pour toi. Part contre, attendre que l'échangeur soit à - 12°, ça veut dire que tu pénalises ton cop tant que tu n'as pas dégivré. Je ne cautionne pas du tout ce type de réglage. A éviter absolument.
G32

Posté : sam. nov. 30, 2013 10:54 pm
par bubus
re

il me semble que je ne suis pas le seul ; pour preuve ce post avec la discu autour du 21/12/2009
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Image
sur ce graphe à -2°ext le dégiv commence à -10° lue sur sonde placée sur ailette évapo
moi c'est -12° qq soit T°ext (zone à -2) lue par sonde sur circuit FF entrée évapo
et qd givre bouche circul air, la valeur sd3 chute rapidement

zone bord de mer et sous des pins parasol donc très humide

salut

Posté : dim. déc. 01, 2013 11:42 am
par arnal.dz
oui c'est le dégivrage par compensation du microtech (non exploité par technibel ou amzair) Mais il me semble que ces paramètres ne sont pas accéssibles avec le code technibel.

cela prend du temps pour les bon réglage car le positionnement de la sonde de dégivrage est déterminant. Mais ça marche nikel surtout pour les temps froid et sec ou les cycles de dégivrage devient particulièrement stupide.

Pour ma part je dégivre pour un DT de 5 d'autre sur un DT de 10 (l'emplacement de la sonde est déterminant). Car il ne faut pas attendre de trop pour faire les dégivrage ; je met les mano régulièrement sur ce genre de PAC et dès que ça givre de trop le COP devient super merdique (constatation par la lecture de la BP sur les mano).

Espacer "de trop" les dégivrages peux être une fausse bonne économie !!! donc attention pour la conso et la longévité de l'évapo.

Posté : dim. déc. 01, 2013 10:53 pm
par fred28
bonjour a tous

avec le système de communication inclus dans l'ECH

Il est possible de mettre en marche ce dégivrage dynamique.

fred28