!! Erreur E44 redondante !!

Répondre
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

!! Erreur E44 redondante !!

Message par casta65 »

Bonjour,

Tout fonctionnait pas trop mal sur mon installation bi-pac jusqu'à avant hier ou j'ai une des pac qui s'est mise en erreur E44.

Apres plusieurs heures de fonctionnement, elle ne redémarre plus: le compresseur se met en route pendant 20 secondes, il chauffe puis s’arrête. Il fait ça 3 fois de suite puis erreur E44.

J'ai chercher sur le forum ce qui concerne E44 et ai fait quelques contrôles (pression, vitesse regulateur, serrage des connexions...), mais là je ne vois pas.

Vous avez une idée?

Joyeux Noel !!
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: !! Erreur E44 redondante !!

Message par MHz »

casta65 a écrit :.
le compresseur se met en route pendant 20 secondes, il chauffe puis s’arrête. Il fait ça 3 fois de suite puis erreur E44.
joyeiux Noel!
ca veut doire quoi se met en route pendant 20s? il chauffe puis s'arrete ?
je comprends : il demarre et au bout de 20 s il s'arrete ?

Avez vous regardé l'affichage sur la PAC quand il s'arrete ( E01, ou Autre ?) Il est normal quand d'avoir E44 quand la PAc est en demande de chauffe et que le compresseur ne tourne pas.
E44 : quand le delta T entre sonde ST2 et ST1 ( T° eau sortie et T° retour) est <=1° pendant plus de 3'.

Deux causes possibles :
* debit d'eau trop fort avec T°air ext negatives, du coup le delta T est trop faible
* le compresseur s'est arretté suite à blocage au redemarrage , ou alarme HP.

Il semble dasn votre cas que le compresseur s'arrete au bout de 20s? est-il en phase de démarrage ?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

Message par casta65 »

Bonjour,

En fait le compresseur se met en route, puis chauffe pendant 20s, puis s’arrête. Il fait cela 3 fois de suite puis le E44 s'affiche de suite.

Débit d'eau trop fort? je crois pas, les circulateurs sont sur "1" et cela fonctionnait bien comme ça avant...
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

casta65 a écrit :Bonjour,

En fait le compresseur se met en route, puis chauffe pendant 20s, puis s’arrête. Il fait cela 3 fois de suite puis le E44 s'affiche de suite.
.
et affichage sur le display?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Une remise en situation de ton montage extant et de tes post pécédent aurait été judicieux ...
casta65 a écrit :
Etat des lieux :

Situation : Hautes Pyrénées, altitude 900m
Surface : 250m²
Mur en granit 80/100cm
Menuiseries double vitrage 4/16/4
Toiture isolée : Isolaine sur la totalité du plancher des combles
16 radiateurs fonte
Chaudière Chappée 45kW de 1980 (largement surdimensionnée…) avec ECS
Eau réglée à environs 45°, regulation sur circulateur (marche/arrêt)
Conso de fuel pour les 2 mois les plus froid (avec des -15°/-18°) : 1350L (sans ECS)


Projet PAC :

2 PAC Chappée Exolia 9kW en série en relève de la chaudière
Ballon tampon 75L
Regulation par loi d'eau Technibel K60
Abonnement Tempo 18kW
Coupure des PAC et relève de la chaudière : lors des jours rouges de TEMPO.et à -2° ou -6° si installation d’un module MCE8 (pas encore défini)
Production ECS par cumuls 300L

Le schéma hydraulique pressenti:


Image
Si tu es en BI pac et que tu as mis tes sondes de retour d'eau en bas de ballon alors c'est ça qui fout la merde.
Tu te retrouve avec retour plus chaud que le dépard car tu as une 2 éme PAC qui influence le retour d'eau de la 1ère ...


J'ai bon ???
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

Message par casta65 »

et oui Arnal.dz, tu as bon!!!

Je me penche sur la question dès demain, voir comment on peut remédier à ça...

Bonne soirée.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

casta65 a écrit : Je me penche sur la question dès demain, voir comment on peut remédier à ça...
.
bonsoir,
2 PACs sur un ballon de 75l, oui la T°C d'eau va monter tres vite! Voici quelques suggestions:
  • 1) Pour comprendre ce qui se passe il va falloir faire quelques essais avec K60D deconnécté,
    et je pense qu'il ne commande qu'une seule des 2 PACs?
    pour deconnecter : enlever les 2 fils du K60D qui arrivent aux borniers 1&2 de la platine de la PAC
  • 2) Ensuite essayer de tourner avec une seule PAC ( celle qui a le defaut E44 ) et voiir si ce defaut réapparait
  • 3) Ensuite enlever la loi d'eau des PACs ( H31=0) et regler les HEAT à une valeur identique ( par exemple 45°) mais avec des hysteresis différents ( par exemple 3 et 6) Cela evitera le demarrage simulatné des 2 PACs.
    Le fonctionement devarit alors etre le suivant:
    * chauffe jusqu'à ce que Tsd2=HEAT ( retour d'eau)
    * redemarrage des que Tsd2=HEAT-hysteresis
  • 4) ensuite seulement implanter la loi d'eau avec le KD60 et le circulateur principal et en considerant que le ballon est le generateur ( sondes retour d'eau sur le retour radiateur). LA fermetrure du circuit 1&é des pacas peut etre utilisé pour commander le circulateur.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

Message par casta65 »

Bonne année à tous!

Bon là, je comprends vraiment pas ce qui se passe..., j'ai allumé seulement une pac avec H31=0 et HEAT=36, le compresseur fonctionne pendant 10s puis s’arrête environs 1-2min, puis ça recommence. Pas de message d'erreur ce coup-ci.
J'ai fait le même test avec la pac2, même résultat.

Je fais quoi maintenant??
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

Message par casta65 »

Bon, je crois que j'ai trouvé quelque chose: tension de 190V...

Je vais contrôler toute l'installation elec!
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

ha oui si ta maison est sensible au baisses de tension c'est la galère.

A 190 v le démarreur ( emerson ou carlo gavazzi) coupe pour protéger le compresseur des fortes intensités.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

Message par casta65 »

Erdf doit passer cet aprem pour inverser les phases du reseau, on va voir ce que ça va donner...
casta65
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. avr. 09, 2012 4:34 pm
Localisation : Hautes-Pyrénées

Message par casta65 »

ERDF est passé, évidement ils ont mesuré une tension correcte (215V)...
Ils ont placé en enregistreur de tension, à suivre.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

casta65 a écrit :Bonne année à tous!

Bon là, je comprends vraiment pas ce qui se passe..., j'ai allumé seulement une pac avec H31=0 et HEAT=36, le compresseur fonctionne pendant 10s puis s’arrête environs 1-2min, puis ça recommence. Pas de message d'erreur ce coup-ci.
J'ai fait le même test avec la pac2, même résultat.

Je fais quoi maintenant??
bonsoir,
il faut deconnecter la PAC du K60D pour etre sur que c'est pas lui qui fait couper le compresseur
Verifier aussi les T°C des sondes SD1 et SD2
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté