Entretient annuel PAC

Répondre
lolo42
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
Localisation : Loire

Entretient annuel PAC

Message par lolo42 »

Bonjour,
Je voudrais savoir quel type d'entretien annuel il fallait faire sur une PAC autre que souffler l'échangeur.
Merci
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
Qu'entends-tu par "souffler l'échangeur" ?
Si tu parle de nettoyer l'évaporateur (le radiateur à l'arrière de la pac), oui, cela fait parti des choses à faire, mais pas n'importe comment.
De manière général, il ne faut pas nettoyer la PAC avec des outils puissant (genre Karcher) ou pouvant provoquer des chocs.
Le mieux est une brosse souple (genre balayette), de l'eau savonneuse et de la précaution pour ne pas forcer, choquer ou tordre quoi que ce soit.
Il ne faut pas seulement nettoyer l'extérieur de la PAC mais aussi l'intérieur et particulièrement le fond pour le bon écoulement des condensats.
Bien entendu on évite d'arroser les parties électriques/électronique.

Il faut aussi nettoyer les pales des ventilos (en faisant attention de ne pas bouger les masselotte d'équilibrage si il y en a) et le filtre à tamis et/ou pot à boue si présents.

Enfin, et surtout, vérifier le bon serrage de toutes les connections électriques.
Une PAC sa vibre et sa finie par provoquer des faux-contact >> Danger !

Pour finir, vérifier les différentes vis du carter qui pourraient s'être desserrées.
Si carter plastic, on ne force surtout pas sur le serrage, juste de quoi éviter les rossignols.

ET SURTOUT ON NE TOUCHE PAS À LA PARTIE FRIGORIFIQUE !!!

:wink:
lolo42
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
Localisation : Loire

Message par lolo42 »

Merci pour les conseils.
Par souffler l'échangeur, je veux dire avec un compresseur pour enlever poussières, ......
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

lolo42 a écrit :Merci pour les conseils.
Par souffler l'échangeur, je veux dire avec un compresseur pour enlever poussières, ......
Oui, mais tout doux car c'est fragile.
Un petit cailloux qui ne serait pas visible pourrait faire bcp de dommage si il était "poussé" dedans.
Mieux vaut nettoyer à l'eau savonneuse (et tiède) avant, puis sécher avec la soufflette.
Répondre