PHRT9 nouvelle installation, loi d'eau j'y comprend rien ...
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
PHRT9 nouvelle installation, loi d'eau j'y comprend rien ...
bonjour à tous,
bon mon chantier touche à sa fin, j'ai connecté cablé, raccordé ma PHRT 9 ,
j'ai rempli le circuit pas de soucis tout marche bien,
pas de E44, pas de E41, rien, du bonheur !
voila je voulais mettre en route la loi d'eau et je ne comprend pas,
j'ai téléchargé les versions anglaise et francaise du régulateur, et je ne comprend pas.
ok H31 passer à 1 puis
définir H35 valeur de consigne de base ( a 20° je suppose )
définir H33 valeur à -20° ou plutot -4° par chez moi
et définir H37 comme hystérésis ? non, disons 5° K
ai je raison ou tord, j'avais une dimplex avant c'était beaucoup plus simple ....
d'avance merci de vos avis éclairé
bon mon chantier touche à sa fin, j'ai connecté cablé, raccordé ma PHRT 9 ,
j'ai rempli le circuit pas de soucis tout marche bien,
pas de E44, pas de E41, rien, du bonheur !
voila je voulais mettre en route la loi d'eau et je ne comprend pas,
j'ai téléchargé les versions anglaise et francaise du régulateur, et je ne comprend pas.
ok H31 passer à 1 puis
définir H35 valeur de consigne de base ( a 20° je suppose )
définir H33 valeur à -20° ou plutot -4° par chez moi
et définir H37 comme hystérésis ? non, disons 5° K
ai je raison ou tord, j'avais une dimplex avant c'était beaucoup plus simple ....
d'avance merci de vos avis éclairé
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonsoir
la recherche sur le site donne aussi ça:
inter de micbig
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=h37
fichier xls:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573
le soft où il y a je crois un onglet loi H2O
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14801
vous semblez faire une mauvaise interprétation avec H37
salut
la recherche sur le site donne aussi ça:
inter de micbig
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=h37
fichier xls:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573
le soft où il y a je crois un onglet loi H2O
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14801
vous semblez faire une mauvaise interprétation avec H37
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
merci bubus, pour cette prompt réponse,
je savais que les technibelistes de la première heure seraient toujours la.
j'ai bien lu une bonne partie de tes interventions mais je n'étais pas tombé sur le fichier excel amzair..
effectivement donc mauvaise interprétation,
HEA temp de consigne retour d'eau mini
H33 différence max entre HEA et température d'eau maxi
HEA + H33 = température max de retour d'eau
h35 = pied de courbe ( température extérieure de début de chauffage ) entraine prise en compte de HEA
mais H37 je ne comprends pas ! pourquoi -23 ? je laisserais comme cela ...
merci encore bubus,
je vais pas tester le soft de suite, mais j'ai déja passé un cable
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
H35 et H37 définissent la plage de T° ext dans laquelle on applique loi d'eau
H35, que vous appelez "pied de pente" (T°Ext de non chauffage), peut aussi être la T°Ext de base de votre lieu
HEAT et H33 définissent eux la plage de T° H2O retour
H33 et H37 doivent être de signe opposés et le rapport H33/H37 donne la pente de la droite de correction
peut-être que ça vous "embrouille" encore plus
l'inconvénient majeur est la limitation de H33 à 12.7
c'est un handicap pour une instal sur radiateur dans climat froid si on ne veut garder que cette régul ECH
mais ça va très bien sur pcbt (mon cas: T°base -2°,réseau pcbt, ECH seule régul)
salut
la droite T°H2O=fct ( T°ext) se définit par 2 couples de pts de coordonnées (T°Ext , T°H2O) qui sont ( H35 , HEAT) et ( H35 + H37 , HEAT + H33)vile-coyote a écrit :...mais H37 je ne comprends pas ! pourquoi -23 ? ...
H35 et H37 définissent la plage de T° ext dans laquelle on applique loi d'eau
H35, que vous appelez "pied de pente" (T°Ext de non chauffage), peut aussi être la T°Ext de base de votre lieu
HEAT et H33 définissent eux la plage de T° H2O retour
H33 et H37 doivent être de signe opposés et le rapport H33/H37 donne la pente de la droite de correction
peut-être que ça vous "embrouille" encore plus
l'inconvénient majeur est la limitation de H33 à 12.7
c'est un handicap pour une instal sur radiateur dans climat froid si on ne veut garder que cette régul ECH
mais ça va très bien sur pcbt (mon cas: T°base -2°,réseau pcbt, ECH seule régul)
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
ok encore merci,
je n'aurais jamais besoin de dépasser 12,7
donc je ne m'affole pas trop.
d'autant qu'il faisait encore 21 aujourd'hui dehors,
un peu de pluie comme d'hab en bretagne, mais la semaine prochaine sera meilleure..
un peu de répit avant l'hiver.
merci encore,
bertrand
je n'aurais jamais besoin de dépasser 12,7
donc je ne m'affole pas trop.
d'autant qu'il faisait encore 21 aujourd'hui dehors,
un peu de pluie comme d'hab en bretagne, mais la semaine prochaine sera meilleure..
un peu de répit avant l'hiver.
merci encore,
bertrand
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Deux façons de définir la pente sur l'ECH:
- OFFSET NEGATIF : h33=-12 ===> HEAT = 42 (ou 37) la T° baissera de son maxi 42° à son mini 30° , h35=?? , h37=+23 pour aller de la T° ext. -5 à +18°C
- OFFSET POSITIF : h33= +12 ===> HEAT=25 ,h35=18 , h37=-23 (écart T° air extérieur entre début de chauffe et chauffe maxi pour aller de +18 à -5)
Cela ne prend pas en compte l'énergie des dégivrages ni la T° ambiante INTERIEURE : seules les régulations K60d0???Z permettent de le faire. C'est donc ce régulateur externe qui ferme un contact câblé sur la platine A aux bornes 1 et 2 afin de passer la PAC de standby à marche ; dans ce cas h31=0 et HEA=45°C
J'ai vu sur LBC des ventes K60D066Z aux alentours de 200 euros.
A+
Deux façons de définir la pente sur l'ECH:
- OFFSET NEGATIF : h33=-12 ===> HEAT = 42 (ou 37) la T° baissera de son maxi 42° à son mini 30° , h35=?? , h37=+23 pour aller de la T° ext. -5 à +18°C
- OFFSET POSITIF : h33= +12 ===> HEAT=25 ,h35=18 , h37=-23 (écart T° air extérieur entre début de chauffe et chauffe maxi pour aller de +18 à -5)
Cela ne prend pas en compte l'énergie des dégivrages ni la T° ambiante INTERIEURE : seules les régulations K60d0???Z permettent de le faire. C'est donc ce régulateur externe qui ferme un contact câblé sur la platine A aux bornes 1 et 2 afin de passer la PAC de standby à marche ; dans ce cas h31=0 et HEA=45°C
J'ai vu sur LBC des ventes K60D066Z aux alentours de 200 euros.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
ca y est j'ai compris H37,
donc si je veux utiliser ma PAC de 18°c a -15 °C je mets h37 = -33
mais je crois que j'aurais le parametre R13 à -15 si je veux la faire fonctionner encore à -15
m'enfin je n'y descendrai jamais bord de mer oblige.
super,
me reste a tester le mode circulateur par intermittence, mais il me faudra le PC pour les parametres P02 et P03
promis juré je fais bientôt un descriptif de cette nouvelle installation, dès que je trouve 5 minutes....
j'oubliais, 200 roros sur lbc, c'est bien mais c'est 10 % du prix de l'installation complète
( plancher chauffant (tube+isolant+collecteur ) , radiateur , PAC, boitier MZ2, et raccords diverses ) alors j'attends un peu avant de dépenser plus.
donc si je veux utiliser ma PAC de 18°c a -15 °C je mets h37 = -33
mais je crois que j'aurais le parametre R13 à -15 si je veux la faire fonctionner encore à -15
m'enfin je n'y descendrai jamais bord de mer oblige.
super,
me reste a tester le mode circulateur par intermittence, mais il me faudra le PC pour les parametres P02 et P03
promis juré je fais bientôt un descriptif de cette nouvelle installation, dès que je trouve 5 minutes....
j'oubliais, 200 roros sur lbc, c'est bien mais c'est 10 % du prix de l'installation complète
( plancher chauffant (tube+isolant+collecteur ) , radiateur , PAC, boitier MZ2, et raccords diverses ) alors j'attends un peu avant de dépenser plus.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
arf si tu savais,
le plancher chauffant chez plomberie pro,
540m diam 16 de tuyau pour 65 m² pas de 10
collecteur, raccord, isolant 5cm .
les 4 radiateurs de l'étage 250 roros les 4 ( 2800W chacun pour 50 m² )
alimenté avec les restes de tuyau du PC
la PAC baxi phrt 9 kw sur LBC pour 900 roros
les tuyaux de raccordements, récup boulot
pour l'instant pas de raccordement des radiateurs, ni du mz2 ( 100 roros sur lbc neuf ! ))
mais a terme
BT 200 L couplage solaire sur 5 ou 10m² de panneau en stock dans le garage.
cout supplémentaire, 450 euros pour les 4 panneaux, le ballon, la régul, les liaisons, les fixations de panneaux etc....
et voila 2350 roros de partis bientot 2800
pour la régul a venir
une RVP siermens double circuit, avec commande à distance pour 60 euros sur lbc,
l'important sera la priorité solaire, donc pas nécessaire de disposer d'un K60Dxxxx...
promis juré le reste à venir dans une présentation home made
le plancher chauffant chez plomberie pro,
540m diam 16 de tuyau pour 65 m² pas de 10
collecteur, raccord, isolant 5cm .
les 4 radiateurs de l'étage 250 roros les 4 ( 2800W chacun pour 50 m² )
alimenté avec les restes de tuyau du PC
la PAC baxi phrt 9 kw sur LBC pour 900 roros
les tuyaux de raccordements, récup boulot
pour l'instant pas de raccordement des radiateurs, ni du mz2 ( 100 roros sur lbc neuf ! ))
mais a terme
BT 200 L couplage solaire sur 5 ou 10m² de panneau en stock dans le garage.
cout supplémentaire, 450 euros pour les 4 panneaux, le ballon, la régul, les liaisons, les fixations de panneaux etc....
et voila 2350 roros de partis bientot 2800
pour la régul a venir
une RVP siermens double circuit, avec commande à distance pour 60 euros sur lbc,
l'important sera la priorité solaire, donc pas nécessaire de disposer d'un K60Dxxxx...
promis juré le reste à venir dans une présentation home made
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Il faudra te contenter de la faire fonctionner jusqu'à -5° (suffisant en bord de mer) sinon le compresseur risque de taper dur et de casser, basculer sur l'appoint si nécessaire!!!vile-coyote a écrit :ca y est j'ai compris H37,
donc si je veux utiliser ma PAC de 18°c a -15 °C je mets h37 = -33
mais je crois que j'aurais le parametre R13 à -15 si je veux la faire fonctionner encore à -15
...
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
des conseils,
cherche bien, soit opportuniste, disponible, et prèt à faire le trajet dans la journée pour aller chercher le matériel.
payer en espèces, et négocie ferme sur place, jamais avant de te déplacer....
quitte à repartir bredouille si le prix te plait pas !!!!!
c'est à ce prix que sur lbc on peut faire de très, très bonnes affaires
et reste à l'affut.....
mais au fait tu cherche quoi ?
cherche bien, soit opportuniste, disponible, et prèt à faire le trajet dans la journée pour aller chercher le matériel.
payer en espèces, et négocie ferme sur place, jamais avant de te déplacer....
quitte à repartir bredouille si le prix te plait pas !!!!!
c'est à ce prix que sur lbc on peut faire de très, très bonnes affaires
et reste à l'affut.....
mais au fait tu cherche quoi ?
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Re: PHRT9 nouvelle installation, loi d'eau j'y comprend rien
Bonjour à tous,
ca y est j'ai réussi à connecter mon PC sur l'ECH 210
mais la je suis circonspect...
H31 = -1
h32= 0
H33 = -7
H34 = 25
H35 = 5
H36 = 10
h 37 = -20
j'ai l'impression qu'avec de pareil parametre ca va pas chauffer beaucoup...
je vois bien la loi d'eau dans l'onglet " loi d'eau " du soft dial ech.....mais
d'avance merci de votre aide,
bon encore 21° aujourd'hui en bretagne, mais bientôt ca va devenir nécessaire ...
A++
ca y est j'ai réussi à connecter mon PC sur l'ECH 210
mais la je suis circonspect...
H31 = -1
h32= 0
H33 = -7
H34 = 25
H35 = 5
H36 = 10
h 37 = -20
j'ai l'impression qu'avec de pareil parametre ca va pas chauffer beaucoup...
je vois bien la loi d'eau dans l'onglet " loi d'eau " du soft dial ech.....mais
d'avance merci de votre aide,
bon encore 21° aujourd'hui en bretagne, mais bientôt ca va devenir nécessaire ...
A++
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: PHRT9 nouvelle installation, loi d'eau j'y comprend rien
bonsoir
H31<0 ?
signe(H33)= signe(H37) --> pente positive : plus il fait froid dehors, moins la pac doit chauffer l'eau??
il y a des choses à revoir sur la loi d'eau; une aide avec ce fichier de Hd31
http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls
je pense que le soft de Fred28 lit les paras enregistrés dans ECH
mais il peut aussi les modifier
la com est-elle vraiment opérante ??
salut
H31<0 ?
signe(H33)= signe(H37) --> pente positive : plus il fait froid dehors, moins la pac doit chauffer l'eau??
il y a des choses à revoir sur la loi d'eau; une aide avec ce fichier de Hd31
http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls
je pense que le soft de Fred28 lit les paras enregistrés dans ECH
mais il peut aussi les modifier
la com est-elle vraiment opérante ??
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo