Bonjour à tous,
Lhiver dernier j'ai passé ma commande de circulateur paramètre H20 à 4. Cela a fonctionné très bien. Aujourd hui j ai fait un test pour savoir si ma PAC fonctionnait en prévision des premiers froids. Sur l'afficheur clavier seul le témoin des décimales (9) clignote. Aucun autre témoin n'est allumé et la température de l eau n'est pas affichée. Est ce normal??
J'ai activé le boitier de régulation K60 D 067 Z mais il ne se passe rien. Pouvez vous m'aider. Merci de votre aide.
Cordialement Chris 11.
TEST DE MISE EN ROUTE PAC PHRT 12
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: TEST DE MISE EN ROUTE PAC PHRT 12
bonjour
je n'ai pas ce boitier de régulation mais en lisant doc K60... on trouve ça:
il y a aussi la possibilité
1) de "forcer" le fonctionnement de la pac par un para de l'aquaset
2) de modifier provisoirement câblage interne pac pour tester son fonctionnement quand elle n'est plus pilotée par système Aquaset ; si panne éventuelle, vous saurez si pb pac ou pb régul Aquaset
...
mais attendons d'autres retours du forum et surtout le vôtre sur signalement de l'afficheur Aquaset
salut
la réponse dans la doc d'installChris 11 a écrit :... Sur l'afficheur clavier seul le témoin des décimales (9) clignote. Aucun autre témoin n'est allumé et la température de l eau n'est pas affichée. Est ce normal??
pas d'erreur sur afficheur Aquaset, pas de clignotement d'afficheur?..J'ai activé le boitier de régulation K60 D 067 Z mais il ne se passe rien..
je n'ai pas ce boitier de régulation mais en lisant doc K60... on trouve ça:
il y a aussi la possibilité
1) de "forcer" le fonctionnement de la pac par un para de l'aquaset
2) de modifier provisoirement câblage interne pac pour tester son fonctionnement quand elle n'est plus pilotée par système Aquaset ; si panne éventuelle, vous saurez si pb pac ou pb régul Aquaset
...
mais attendons d'autres retours du forum et surtout le vôtre sur signalement de l'afficheur Aquaset
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
Test de mise en route PHRT 12
Bonjour Bubus,
Concernant l'aquaset la température demandée (ex: 20°) est affichée, mais il ne se passe rien. Pas de clignotement. J'augmente cette température jusqu'à 25° mais ça ne change rien.Seul le voyant décimal du clavier afficheur clignote.
¨Pourquoi la tempérture de l'eau ne s'affiche t elle pas? Le fait d'avoir passé le paramètre H20 de 7 à 4 pour ne pas faire tourner le circulateur en permanence n'aurait il pas déclanché une sécurité......Dans ce cas faudrait'il laisser le système alimenté pour qu'il se remette en route ???
Cordialement.
Concernant l'aquaset la température demandée (ex: 20°) est affichée, mais il ne se passe rien. Pas de clignotement. J'augmente cette température jusqu'à 25° mais ça ne change rien.Seul le voyant décimal du clavier afficheur clignote.
¨Pourquoi la tempérture de l'eau ne s'affiche t elle pas? Le fait d'avoir passé le paramètre H20 de 7 à 4 pour ne pas faire tourner le circulateur en permanence n'aurait il pas déclanché une sécurité......Dans ce cas faudrait'il laisser le système alimenté pour qu'il se remette en route ???
Cordialement.
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
quelles valeurs pour les paramètres suivant dans Aquaset ?
P2=
P10=
d'après doc (je ne possède pas Aquaset) l'accès à ces paramètres sur Aquaset en suivant ça:
P2 donne la T° de l'eau en entrée de pac (même si celle-ci est arrêtée)
p10 =1 indique si la pac doit être activée par Aquaset
p36 = 15 (par défaut) par accès au niveau 2 avec mot de passe 1958 ou 1918
si P2 inférieure à 15° (réglage par défaut du para 36 Aquaset qui correspond à la T° de la canalisation d'entrée d'eau de la pac)
alors la pompe à chaleur ne pourra pas se mettre en marche (sécurité)
il faudra alors procéder autrement mais donnez-nous d'abord les valeurs demandées pour P2 et P10 et P36 (que vous aurez peut-être déjà mis au mini de 10°)
tant que l'Aquaset ne commande pas la pac ( tant que P10 = 0) alors l'afficheur sur la pac n'indiquera rien avec uniquement le pt décimal clignotant
a plus
quelles valeurs pour les paramètres suivant dans Aquaset ?
P2=
P10=
d'après doc (je ne possède pas Aquaset) l'accès à ces paramètres sur Aquaset en suivant ça:
P2 donne la T° de l'eau en entrée de pac (même si celle-ci est arrêtée)
p10 =1 indique si la pac doit être activée par Aquaset
p36 = 15 (par défaut) par accès au niveau 2 avec mot de passe 1958 ou 1918
si P2 inférieure à 15° (réglage par défaut du para 36 Aquaset qui correspond à la T° de la canalisation d'entrée d'eau de la pac)
alors la pompe à chaleur ne pourra pas se mettre en marche (sécurité)
il faudra alors procéder autrement mais donnez-nous d'abord les valeurs demandées pour P2 et P10 et P36 (que vous aurez peut-être déjà mis au mini de 10°)
tant que l'Aquaset ne commande pas la pac ( tant que P10 = 0) alors l'afficheur sur la pac n'indiquera rien avec uniquement le pt décimal clignotant
a plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
TEST DE MISE EN ROUTE PAC PHRT 12
Bonjour,
Je précise que les paramètres n'ont pas été modifiés depuis l'hiver dernier moment ou j'ai passé le paramètre H20 de 7 à 4.
Valeurs relevées sur l' aquaset:
P 2 : 23
P 10 : 0
P 36 : 10
A +
Je précise que les paramètres n'ont pas été modifiés depuis l'hiver dernier moment ou j'ai passé le paramètre H20 de 7 à 4.
Valeurs relevées sur l' aquaset:
P 2 : 23
P 10 : 0
P 36 : 10
A +
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: TEST DE MISE EN ROUTE PAC PHRT 12
bonjour
bien, on retrouve "son" forum favori mais déroutant au 1er abord
pour votre "souci", puisque vous savez lire (modifier?) dans Aquaset , lisez les valeurs de P1 et P23
P1 est la T° extérieure du moment
P23 est la T° supérieure à partir de laquelle vous dites à l'aquaset de ne plus envoyer de consigne de chauffe
donc si P1 > P23 --> pas de chauffe et c'est ce qui se passait quand vous avez voulu tester le système
si vous êtes encore dans ce cas, relever P23(pour ce test), ou alors tester tôt le matin ou tard le soir qd les T° sont descendues
je pense que votre "souci" n'en est pas un au final
en attente
bien, on retrouve "son" forum favori mais déroutant au 1er abord
pour votre "souci", puisque vous savez lire (modifier?) dans Aquaset , lisez les valeurs de P1 et P23
P1 est la T° extérieure du moment
P23 est la T° supérieure à partir de laquelle vous dites à l'aquaset de ne plus envoyer de consigne de chauffe
donc si P1 > P23 --> pas de chauffe et c'est ce qui se passait quand vous avez voulu tester le système
si vous êtes encore dans ce cas, relever P23(pour ce test), ou alors tester tôt le matin ou tard le soir qd les T° sont descendues
je pense que votre "souci" n'en est pas un au final
en attente
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
Re: TEST DE MISE EN ROUTE PAC PHRT 12
Bonjour,
Heureux de retrouver le forum qui à mes yeux est magnifique, bravo.
Pour ce qui est de mon souci de démarrage je pense que vous avez raison. P 23 étant programmé pour non chauffage à 17°, le jour de mon essai il faisait aux alentours de 25°....Effectivement l'aquaset n'envoie pas de consigne de chauffe.Je dois m'absenter mais dès mon retour je ferais l'essai et vous tiendrais informé.
A+ Chris 11
Heureux de retrouver le forum qui à mes yeux est magnifique, bravo.
Pour ce qui est de mon souci de démarrage je pense que vous avez raison. P 23 étant programmé pour non chauffage à 17°, le jour de mon essai il faisait aux alentours de 25°....Effectivement l'aquaset n'envoie pas de consigne de chauffe.Je dois m'absenter mais dès mon retour je ferais l'essai et vous tiendrais informé.
A+ Chris 11
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 5:34 pm
- Localisation : LIMOUX
Re: TEST DE MISE EN ROUTE PAC PHRT 12
Bonjour Bubus,Chris 11 a écrit :Bonjour,
Heureux de retrouver le forum qui à mes yeux est magnifique, bravo.
Pour ce qui est de mon souci de démarrage je pense que vous avez raison. P 23 étant programmé pour non chauffage à 17°, le jour de mon essai il faisait aux alentours de 25°....Effectivement l'aquaset n'envoie pas de consigne de chauffe.Je dois m'absenter mais dès mon retour je ferais l'essai et vous tiendrais informé.
A+ Chris 11
Ce matin j'ai fais l'essai et mis mon paramètre P23 à 18° la température extérieure étant à 14 °.En effet lors de la mise en route tout s'est bien passé. Je me suis fait piéger, il n'y avait pas de problème et c'est tant mieux. Encore une fois merci et toutes mes excuses pour le dérangement..
Chris 11.