Taux antigel

Message par Chane »

Ma PAC est une Neolis air eau reversible MT 9kw.Pouvez vous me dire comment verifier le taux d'antigel en passant par les parametres?Merci .
Franz Dur
Très assidu
Très assidu
Messages : 111
Enregistré le : ven. nov. 28, 2008 6:58 pm
Localisation : Alpes de Haute Provence

Re: Taux antigel

Message par Franz Dur »

Bonjour,

Je ne crois pas qu'il existe un paramètre qui donne le taux d'antigel. Il faudrait que la machine soit équipée d'un réfractomètre à mesure déportée!!

On peut acheter un réfractomètre (voir ggoggl) ou plus simplement prélever un peu de liquide (par ex. à la purge d'un radiateur) et mettre ça dans un congélateur. S'il gèle il ne tient pas -18°C ...

Francis

PS Je viens d'en voir un sur Am...on à 28€
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406