Aide sur E44

Répondre
aldam
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : ven. nov. 25, 2011 10:35 pm

Aide sur E44

Message par aldam »

E44
PAC BAXI RO 16/3MT
Constatations.
Après un arrêt prolongé (Hors tension plus d’une heure) au redémarrage du groupe les ventilateurs tournent normalement et l’eau chauffe jusqu'à 50 degré, arrêt du groupe, la pompe de circulation continue de tourner et consomme 0,7A.
Les consommations sont :
PH1 10,7A et 225volts
PH2 10A et 228 volts
PH3 10A et 229volts
Au second démarrage du groupe les ventilateurs ne démarrent pas ou s’arrêtent au bout de quelque secondes, l’eau chauffe normalement mais l’ensemble se met à glacer et signale une erreur E44.
Les consommations sont :
PH1 7A et 225volts
PH2 6A et 228 volts
PH3 8,5A et 229volts.

A votre avis de quel côté chercher le problème ?
Salutations et merci
aldam
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Aide sur E44

Message par jld82 »

Bonsoir
Je t'avais proposé la panne du triac qui alimente les ventilateurs dans l'ECH210BDT voir ici pour le remplacement de ce composant :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0

La panne peut bien sûr être intermittente : pas de ventilation alors que l'on est hors dégivrage , ventilation au ralenti, ... cela suivant la température extérieure (dilatation , modification de la tension de claquage, ...)

Le E44 est une conséquence dû a une baisse de la puissance calorifique fournie à l'eau.
Lorsque tout fonctionne normalement le delta T° sur l'eau (condenseur) tp2-tp1 doit être environ entre 4 et 7° selon la vitesse du circulateur (minimum à 2) , le delta T° sur l'air (évaporateur) tp4-tp3 doit être d'environ 5°. Si les ventilos tourne pas ou mal alors ce delta T est beaucoup plus élevé (10 à 20°) : peu de calories apportées, baisse de puissance fournie à l'eau et E44.

Si tu ne veux pas y toucher, fait intervenir un frigoriste Technibel : il changera probablement l'ECH210
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Aide sur E44

Message par bubus »

bonjour

petit complément: les ventils sont pilotés en fonction de la sonde sd3 placée sur un brin à l'entrée de l'évapo.

le triac peut être une cause mais aussi une mauvaise valeur de sd3 vue par l'ECH et les ventils ne tournent pas et mauvaises conditions pour changement d'état du fluide frigorigène (liquide-->gaz) ce qui entraîne prise en glace évapo avec compresseur qui "grogne" ( 30A qd même, ça me surprend un peu avec des T° ext encore douces!!)
un pro "frigolo" va tout de suite corriger si raisonnement HS :oops:

le meilleur diagnostique se fera si vous nous donnez l'évolution sur plusieures minutes des 4 valeurs de T° lues sur l'ECH qd le compresseur fonctionne; Jld82 a donné les tendances pour ces 4 sondes.

ne pas insister longtemps (< 10mn; c'est généralement le délai d'activation de E44) si ventils ne tournent pas et surtout si comp fait bruit bizarre et prise en glace évapo et conduite FF

a plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Aide sur E44

Message par jld82 »

Bonjour, réponse a ton message privé
Il n'y a qu'un seul triac dans l'ech210 , il est inséré dans un radiateur a ailettes a l'intérieur de l'ech210.

Pour la mesure des températures tp1 à tp4 il faut aller dans les menus de l'ECH, sélectionner le menu TP puis ok puis tp1 ou tp2 ... puis ok , la valeur correspondante est affichée.
Les quatre sondes correspondantes sd1,sd2,sd3,sd4 donnent les températures tp1,tp2,tp3,tp4 :
sd1/tp1 sur l'entrée d'eau, sd2/tp2 sur la sortie eau , sd3/tp3 sur un capillaire en sortie détendeur , sd4/tp4 température extérieure sur la grille plastique extérieure situé devant l'évaporateur.
Vérifier la sonde sd3 qui a une fâcheuse tendance a sortir de son logement : voir le post-it correspondant dans cette section Technibel.
Il est inutile d'ajouter des sondes sauf cas particulier (kit de dégivrage G32 par exemple), sur un capillaire s'est impossible pour un bricoleur.

Pour le complément de bubus : la valeur mesurée par sd3 sert pour calculer le délai au delà duquel un dégivrage est activé, elle sert aussi a la gestion de la fin de dégivrage.
Dans la cas de la panne des ventilos le dégivrage doit en standard être activé au bout de 30mn, il est activé par la vanne d'inversion alors que l'on a de très grandes différences de pression : attention à la casse !!!

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .