Bonjour
J'ai une PAC technibel PHRT 18 et un thermostat aquaset K 60 D 063 Z. J'ai beau baisser la valeur de la température ambiante, 13° en l’occurrence ( je ne peux pas descendre plus bas), la température réelle dans la maison demeure à 20-21°. Si j'augmente la valeur à 15° j'ai 22 ou 23°. Quel est le problème et comment y remédier SVP. Merci
(J'ai une maison de 230 m² sur deux niveaux et 13 radiateurs et suis situé en touraine et ne suis absolument pas technicien!)
pb de régulation
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: pb de régulation
Bonsoir et bienvenu sur C.T.
C'est la "loi d'eau" (une droite y=ax+b) qui est prépondérante , l'écart de T° ambiante par rapport à la consigne ne fait qu'une légère correction. Positionner la consigne T° ambiance à 20 ou 21°C , ne plus y toucher et régler la "loi d'eau". Ouvrir tous les radiateurs afin qu'ils participent tous et permettent d'obtenir une T° eau la plus basse possible pour un meilleur COP et afin d'éviter l'usage des résistances du MC(E)8 ou 10 si la PAC vient à plafonner sur sa T° maxi 45°C.
Elle est définie dans le k60d063z par les 2 points extrêmes A et B : param puis descendre sur 2 puis password
- point A début de chauffe : p23=17 (T° extérieure de non-chauffage) et p32=25 (T° eau minimum à ajuster en début de saison)
- point B chauffe maximum : p21=-7 (température extérieure de base de ton lieu d'habitation ???) et p30=45 à régler suivant qu'il faut trop chaud ou trop froid chez toi +-5°C puis affiner à +-2° puis +-1° suivant les déperditions de ta maison et le système d'émetteurs radiateurs surdimensionnés j'espère.
Une seule modif. par jour (matin et/ou soir au début) pour stabilisation
A+
C'est la "loi d'eau" (une droite y=ax+b) qui est prépondérante , l'écart de T° ambiante par rapport à la consigne ne fait qu'une légère correction. Positionner la consigne T° ambiance à 20 ou 21°C , ne plus y toucher et régler la "loi d'eau". Ouvrir tous les radiateurs afin qu'ils participent tous et permettent d'obtenir une T° eau la plus basse possible pour un meilleur COP et afin d'éviter l'usage des résistances du MC(E)8 ou 10 si la PAC vient à plafonner sur sa T° maxi 45°C.
Elle est définie dans le k60d063z par les 2 points extrêmes A et B : param puis descendre sur 2 puis password
- point A début de chauffe : p23=17 (T° extérieure de non-chauffage) et p32=25 (T° eau minimum à ajuster en début de saison)
- point B chauffe maximum : p21=-7 (température extérieure de base de ton lieu d'habitation ???) et p30=45 à régler suivant qu'il faut trop chaud ou trop froid chez toi +-5°C puis affiner à +-2° puis +-1° suivant les déperditions de ta maison et le système d'émetteurs radiateurs surdimensionnés j'espère.
Une seule modif. par jour (matin et/ou soir au début) pour stabilisation
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. nov. 13, 2014 3:36 pm
Re: pb de régulation
Bonsoir
Merci pour ta réponse rapide. J'essaie un premier réglage ce soir. Te tiens au courant. A +
Merci pour ta réponse rapide. J'essaie un premier réglage ce soir. Te tiens au courant. A +
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. nov. 13, 2014 3:36 pm
Re: pb de régulation
Effectivement les paramètres 23,32,21 étaient corrects, en revanche P30 était à 50 je l'ai donc ramené à 45 et j'ai réglé l'aquaset à 20°. Je vais voir ce que cela donne. A +
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: pb de régulation
Bonjour
Attention p30=45 n'est qu'un exemple , c'est lorsqu'il fait le plus froid en Janvier/Février qu'il faudra le régler suivant qu'il faut trop chaud ou trop froid dedans, cela dépend de l'isolation de ta maison et du système de radiateurs.
Lorsque les T° extérieures sont clémentes entre 10 et 15°C , s'il faut trop chaud dedans c'est p32 qu'il faut abaisser d'un demi degré pas à pas. Mettre un thermomètre à coté du boitier de commande afin de voir si la T° ambiante intérieure se rapproche de la T° de consigne souhaitée.
Perso j'ai p32=23.5 et p30=33.5 avec des radiateurs surdimensionnés au double de la puissance.
A+
Attention p30=45 n'est qu'un exemple , c'est lorsqu'il fait le plus froid en Janvier/Février qu'il faudra le régler suivant qu'il faut trop chaud ou trop froid dedans, cela dépend de l'isolation de ta maison et du système de radiateurs.
Lorsque les T° extérieures sont clémentes entre 10 et 15°C , s'il faut trop chaud dedans c'est p32 qu'il faut abaisser d'un demi degré pas à pas. Mettre un thermomètre à coté du boitier de commande afin de voir si la T° ambiante intérieure se rapproche de la T° de consigne souhaitée.
Perso j'ai p32=23.5 et p30=33.5 avec des radiateurs surdimensionnés au double de la puissance.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. nov. 13, 2014 3:36 pm
Re: pb de régulation
Bonjour
Ok pour les principes.
Actuellement j'ai P30 à 47,5, aquaset à 20° et il fait 19,7 dans la maison. Ce qui est déjà un très net progrès avec en prime des consos électriques en nette baisse également. Mais je suis ton conseil, je vais affiner P32, quoique j'ai déjà mis un thermomètre et il cote 1/2 degré de moins.
En tous cas merci d'avoir bien voulu m'aider.
Ok pour les principes.
Actuellement j'ai P30 à 47,5, aquaset à 20° et il fait 19,7 dans la maison. Ce qui est déjà un très net progrès avec en prime des consos électriques en nette baisse également. Mais je suis ton conseil, je vais affiner P32, quoique j'ai déjà mis un thermomètre et il cote 1/2 degré de moins.
En tous cas merci d'avoir bien voulu m'aider.