Erreur 41 après changement de chaudière.

samir chebli
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : mer. nov. 27, 2013 9:12 am

Re: Erreur 41 après changement de chaudière.

Message par samir chebli »

l'erreur E41 a réapparu au bout de 2 heures.
La conf sélectionnée dans Honeywell est 3.
je vérifié la rotation du circulateur de la PAC, ça bloque pas, il est chaud mais pas brulant.
PAC BAXI (No Name) RO.12/1.MT
Chaudière Sol Gaz ATLANTIC Perfinox condens 4124 BVI R
Regulateur Honeywell W6560C1100
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Erreur 41 après changement de chaudière.

Message par bubus »

bonjour

pour estimer le débit dans install, il faudrait relever les 4 T° données par le régul pac ECH210BDT quand le compresseur pac est en fonctionnement depuis au moins 10mn (procédure lecture décrite dans doc instal pac)

en même temps, dites nous les autres conditions :
T° relevées sur Honeywell et aussi sur Perfinox?
Repréçisez les vitesses des 2 circuls et si celui Perfinox est ON

pourquoi alarme débit 2 h après ?
avez vous des vannes thermostatiques sur réseau distribution chaleur ?
le circul pac est-il en fonctionnement permanent ou s'arrête t'il avec compresseur après tempo ?
votre instal est-elle glycolée ce qui augmente la viscosité eau et freine circulation?
quel est le fabriquant de la soupape différentielle interne chaudière ?

si le débit estimé par mesure dT° semble "normal", on pourrait envisager (en dernier lieu) pb sur capteur débit

a plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo