bonjour
nemesis a écrit :.. j'ai augmenté le set/heat de la pac de 35 a 40 car c'est lui qui arretait la pac alors que l'aquaset etait encore en demande..
bon diagnostic et bonne démarche
..ensuite augmentation de l'hystéresis de la pac parametre C4 de 4 a 7 ,donc des enclenchements compresseur plus tardif avec ce matin T° ext 4° ,temps de chauffe de 7 min et arret de 15 a 17 min beaucoup mieux qu'avant, avec un dT durant la chauffe de 7 et circulateur sur 3.Donc pour info et contrairement a ce que l'on croit le réglage de l'hystéresis de la pac joue un role ,meme si l'aquaset gére la loie d'eau ,bon a savoir ...
là, je suis plus sceptique mais la version Aquaset semble "pas récente" et Technibel a sûrement amélioré la logique de fonctionnement.
car c'est pas vraiment logique que l'hystérésis de la pac soit pris en compte avec pilotage extérieur tel que Aquaset. mais si ça marche comme vous voulez, c'est le principal
votre cycle ON/OFF est autour de 4 démarrages/h ; c'est pas aberrant car la sécurité programmée dans ECH correspond à 12 démar/h .
dans votre cas, c'est, je pense, plus lié à la sur-puissance de la PHR17 dans cette plage actuelle de T° extérieure.
une amélioration (peut-être pas significative ?) pourrait venir avec une augmentation du volume d'eau de l'instal (ballon tampon), mais pas sûr que "ça en vaille le coup"
en tout cas, continuez à surveiller:
-le dT H2O représentatif du débit qui circule et nécessaire à la bonne évacuation des calories produites par la pac; ce dT ideal est 5 pour 7°ext ; il augmente avec les T° ext et inversement (suit la puissance fournie par la pac)
-le dT air/FF donné par t04 et t03; avec givre sur évapo, il augmente et autrement doit être autour de 7° (dépend de charge FF)
ces 2 paras facilement accessibles servent de référence (qd pac fct OK), et leur suivi au cours du temps permet de diagnostiquer un éventuel pb avant de demander intervention pro.
bonne saison de chauffe