Comment changer les paramétrés C01 C02
- Cloviss_fr
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am
Comment changer les paramétrés C01 C02
Bonjour à Tous
Je souhaiterais changer les paramètres de ma PHRT12
je voudrais changer les valeurs de C01 et C02 afin de reduire le nombre de cycle du compresseur.
mais après avoir entré le code PSS dans le menu CP , j'ai seulement accès aux paramètres C03 /C04 / C08
ai-je raté une information ? merci de votre aide
Chris
Je souhaiterais changer les paramètres de ma PHRT12
je voudrais changer les valeurs de C01 et C02 afin de reduire le nombre de cycle du compresseur.
mais après avoir entré le code PSS dans le menu CP , j'ai seulement accès aux paramètres C03 /C04 / C08
ai-je raté une information ? merci de votre aide
Chris
Modifié en dernier par Cloviss_fr le mar. déc. 23, 2014 4:14 pm, modifié 1 fois.
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Re: Comment changer les paramétrés C02 C03
Bonjour,
Certains paramètres sont bloqués. Sur chaque paramètre il y a un code qui permet la l'ecrture, l'ecriture...
Je pense que pour modifier ce code il faut être connecter sur le régulateur via le logiciel Param Manager.
Si quelqu'un a une idée ou trouver ce logiciel.
Bonne journée
AlbanCo
Certains paramètres sont bloqués. Sur chaque paramètre il y a un code qui permet la l'ecrture, l'ecriture...
Je pense que pour modifier ce code il faut être connecter sur le régulateur via le logiciel Param Manager.
Si quelqu'un a une idée ou trouver ce logiciel.
Bonne journée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Comment changer les paramétrés C02 C03
"a quoi ça sert que ducros il se décarcasse"albanco a écrit :Si quelqu'un a une idée ou trouver ce logiciel.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=14801
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=13516
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455
tiens donc, que des liens qui renvoient au forum
"bizarre, j'avais cherché des heures et rien trouvé"
bonnes fêtes
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
- Cloviss_fr
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am
Re: Comment changer les paramétrés C02 C03
Merci Bubus, j'ai bien revu tous ces posts que je connaissais.
mais est ce que ça veux dire que le paramètres C01 C02 ne sont accessible que par liaison Modbus ?
j'aurais souhaité y accéder via mon clavier déporté de la PAC, car je n'ai pas mis en place de liaison PC/PAC.
peux tu me confirmer si cela est possible ?
mais est ce que ça veux dire que le paramètres C01 C02 ne sont accessible que par liaison Modbus ?
j'aurais souhaité y accéder via mon clavier déporté de la PAC, car je n'ai pas mis en place de liaison PC/PAC.
peux tu me confirmer si cela est possible ?
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Comment changer les paramétrés C02 C03
bonjour
tjs dans ce forum, on trouve pas mal de choses à cette adresse:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... =10&t=1355
on y trouve aux dates du:
-29/12/2006(personne pour réactualiser), le listing de la totalité des paras du regul ECH210BDT pour pas mal de machines Technibel.(toutes en fin de vie commerciale)
-13/02/2007 le mode d'emploi du régulateur ECH200 dont ECH210BDT fait parti
après ces lectures, vous comprendrez que le code de protection 768 bloque l'accès à certains param;
le code 258 autorise l'accès après avoir rentré mdp; le code 3 autorise tout à tout le monde
et pas de chance pour vous, mais C01,C02 bloqué par 768.
donc obligé de passer par dialogue avec ech (pour simplifier beaucoup disent modbus)
mais rien de bien compliqué, comme plusieurs ducros se sont décarcassés, on peut grâce à une liaison série et l'emploi du soft, accéder à presque tout
en gros vous achetez,bidouillez... convertisseur TTL / liaison série (rs232, usb ..) et vous utilisez soft et c'est bon ;
mais attention, votre pac pourra alors peut-être se "satelliser" après une erreur de paramétrage.
salut
tjs dans ce forum, on trouve pas mal de choses à cette adresse:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... =10&t=1355
on y trouve aux dates du:
-29/12/2006(personne pour réactualiser), le listing de la totalité des paras du regul ECH210BDT pour pas mal de machines Technibel.(toutes en fin de vie commerciale)
-13/02/2007 le mode d'emploi du régulateur ECH200 dont ECH210BDT fait parti
après ces lectures, vous comprendrez que le code de protection 768 bloque l'accès à certains param;
le code 258 autorise l'accès après avoir rentré mdp; le code 3 autorise tout à tout le monde
et pas de chance pour vous, mais C01,C02 bloqué par 768.
donc obligé de passer par dialogue avec ech (pour simplifier beaucoup disent modbus)
mais rien de bien compliqué, comme plusieurs ducros se sont décarcassés, on peut grâce à une liaison série et l'emploi du soft, accéder à presque tout
en gros vous achetez,bidouillez... convertisseur TTL / liaison série (rs232, usb ..) et vous utilisez soft et c'est bon ;
mais attention, votre pac pourra alors peut-être se "satelliser" après une erreur de paramétrage.
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
- Cloviss_fr
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am
Re: Comment changer les paramétrés C02 C03
Merci Bubus
c'est maintenant très clair.
une petite question toutefois avant que je me mette en quête du matos
l'interface qu'il me faut acheter c'est convertisseur USB RS232 vers TTL j'ai lu aussi que l'on parlait de RS485 ?
comment l’échangeur reçoit il les signaux, TTL ou RS485 ? (j’espère que mes questions sont pas stupides je suis pas électronicien)
j'en ai trouvé un sur ebay , est ce qu'il convient ?
http://www.ebay.fr/itm/PL2303-USB-To-RS ... 1e883c1c64
c'est maintenant très clair.
une petite question toutefois avant que je me mette en quête du matos
l'interface qu'il me faut acheter c'est convertisseur USB RS232 vers TTL j'ai lu aussi que l'on parlait de RS485 ?
comment l’échangeur reçoit il les signaux, TTL ou RS485 ? (j’espère que mes questions sont pas stupides je suis pas électronicien)
j'en ai trouvé un sur ebay , est ce qu'il convient ?
http://www.ebay.fr/itm/PL2303-USB-To-RS ... 1e883c1c64
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Comment changer les paramétrés C02 C03
bonjour
ce schéma extrait du post "com modbus"; -l'ECH travaille obligatoirement en niveau TTL
-vous avez le choix entre 2 types de liaisons mais quel intérêt pour vous de travailler en rs485 qui est plus adapté à des réseaux industriels (nb appareils et longues distances)
donc il faut adapt TTL<-> USB ( ou adapt TTL<-> RS232 si vous avez pc avec port RS232)
mais perdre quoi ?: prix<2euros et tps livraison<3s mais ça empêche pas de vous chauffer
salut
Cloviss_fr a écrit :..l'interface qu'il me faut acheter c'est convertisseur USB RS232 vers TTL j'ai lu aussi que l'on parlait de RS485 ?comment l’échangeur reçoit il les signaux, TTL ou RS485 ?..
ce schéma extrait du post "com modbus"; -l'ECH travaille obligatoirement en niveau TTL
-vous avez le choix entre 2 types de liaisons mais quel intérêt pour vous de travailler en rs485 qui est plus adapté à des réseaux industriels (nb appareils et longues distances)
donc il faut adapt TTL<-> USB ( ou adapt TTL<-> RS232 si vous avez pc avec port RS232)
d'après les retours sur forum, c'est comme la loterie "on peut aussi bien gagner que perdre"..j'en ai trouvé un sur ebay , est ce qu'il convient ?
mais perdre quoi ?: prix<2euros et tps livraison<3s mais ça empêche pas de vous chauffer
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Re: Comment changer les paramétrés C02 C03
Bonjour Bubus,
Merci Beaucoup pour l'info.
Bonnes fêtes
AlbanCo
Je connais ces messages, je dialogue grâce a eux avec l'ECH , j'utilise le logiciel développé par FRED28, par contre je n'avais pas vu que l'on pouvait modifier le code d'écriture."a quoi ça sert que ducros il se décarcasse"
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=14801
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=13516
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455
tiens donc, que des liens qui renvoient au forum
"bizarre, j'avais cherché des heures et rien trouvé"
bonnes fêtes
Merci Beaucoup pour l'info.
Bonnes fêtes
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
- Cloviss_fr
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am
Re: Comment changer les paramétrés C01 C02
Bonjour à tous
Ca y est j'ai recu l'interface USB TTL ,et je l'ai connecté la Pac au PC et miracle je peux lire des valeurs.
cependant je sais pas comment faire pour modifier les paramètres de la PAC j'utilise le soft de Fred28 en lecture, mais j'ai pas compris comment faire pour changer les paramètres de l’échangeur avec.
de plus quand j'active le monitoring j'ai des erreurs toutes les 15s "." is not a valid interger value
Ca y est j'ai recu l'interface USB TTL ,et je l'ai connecté la Pac au PC et miracle je peux lire des valeurs.
cependant je sais pas comment faire pour modifier les paramètres de la PAC j'utilise le soft de Fred28 en lecture, mais j'ai pas compris comment faire pour changer les paramètres de l’échangeur avec.
de plus quand j'active le monitoring j'ai des erreurs toutes les 15s "." is not a valid interger value
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Cloviss_fr
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am
Re: Comment changer les paramétrés C01 C02
ah ! ça y est j'ai eu un flash et ai trouvé la cause des erreurs
mes régional settings de Windows étaient en anglais , donc le "." au lieu de "," était utilisé.
le soft de Fred28 fonctionne nickel , mais je sais toujours pas l'utiliser pour écrire et changer les valeurs des paramètres de l’échangeur
si quelqu'un peux m'aider , merci d'avance
mes régional settings de Windows étaient en anglais , donc le "." au lieu de "," était utilisé.
le soft de Fred28 fonctionne nickel , mais je sais toujours pas l'utiliser pour écrire et changer les valeurs des paramètres de l’échangeur
si quelqu'un peux m'aider , merci d'avance