Comment changer les paramétrés C01 C02

Répondre
Avatar du membre
Cloviss_fr
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am

Comment changer les paramétrés C01 C02

Message par Cloviss_fr »

Bonjour à Tous

Je souhaiterais changer les paramètres de ma PHRT12

je voudrais changer les valeurs de C01 et C02 afin de reduire le nombre de cycle du compresseur.

mais après avoir entré le code PSS dans le menu CP , j'ai seulement accès aux paramètres C03 /C04 / C08

ai-je raté une information ? merci de votre aide

Chris
Modifié en dernier par Cloviss_fr le mar. déc. 23, 2014 4:14 pm, modifié 1 fois.
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: Comment changer les paramétrés C02 C03

Message par albanco »

Bonjour,

Certains paramètres sont bloqués. Sur chaque paramètre il y a un code qui permet la l'ecrture, l'ecriture...

Je pense que pour modifier ce code il faut être connecter sur le régulateur via le logiciel Param Manager.
Si quelqu'un a une idée ou trouver ce logiciel.

Bonne journée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Comment changer les paramétrés C02 C03

Message par bubus »

albanco a écrit :Si quelqu'un a une idée ou trouver ce logiciel.
"a quoi ça sert que ducros il se décarcasse"

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=14801
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=13516
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455

tiens donc, que des liens qui renvoient au forum
"bizarre, j'avais cherché des heures et rien trouvé"

bonnes fêtes
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Avatar du membre
Cloviss_fr
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am

Re: Comment changer les paramétrés C02 C03

Message par Cloviss_fr »

Merci Bubus, j'ai bien revu tous ces posts que je connaissais.

mais est ce que ça veux dire que le paramètres C01 C02 ne sont accessible que par liaison Modbus ?

j'aurais souhaité y accéder via mon clavier déporté de la PAC, car je n'ai pas mis en place de liaison PC/PAC.

peux tu me confirmer si cela est possible ?
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Comment changer les paramétrés C02 C03

Message par bubus »

bonjour

tjs dans ce forum, on trouve pas mal de choses à cette adresse:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... =10&t=1355

on y trouve aux dates du:
-29/12/2006(personne pour réactualiser), le listing de la totalité des paras du regul ECH210BDT pour pas mal de machines Technibel.(toutes en fin de vie commerciale)
-13/02/2007 le mode d'emploi du régulateur ECH200 dont ECH210BDT fait parti

après ces lectures, vous comprendrez que le code de protection 768 bloque l'accès à certains param;
le code 258 autorise l'accès après avoir rentré mdp; le code 3 autorise tout à tout le monde

et pas de chance pour vous, mais C01,C02 bloqué par 768.
donc obligé de passer par dialogue avec ech (pour simplifier beaucoup disent modbus)

mais rien de bien compliqué, comme plusieurs ducros se sont décarcassés, on peut grâce à une liaison série et l'emploi du soft, accéder à presque tout

en gros vous achetez,bidouillez... convertisseur TTL / liaison série (rs232, usb ..) et vous utilisez soft et c'est bon ;
mais attention, votre pac pourra alors peut-être se "satelliser" après une erreur de paramétrage.

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Avatar du membre
Cloviss_fr
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am

Re: Comment changer les paramétrés C02 C03

Message par Cloviss_fr »

Merci Bubus

c'est maintenant très clair.
une petite question toutefois avant que je me mette en quête du matos

l'interface qu'il me faut acheter c'est convertisseur USB RS232 vers TTL j'ai lu aussi que l'on parlait de RS485 ?
comment l’échangeur reçoit il les signaux, TTL ou RS485 ? (j’espère que mes questions sont pas stupides je suis pas électronicien)

j'en ai trouvé un sur ebay , est ce qu'il convient ?

http://www.ebay.fr/itm/PL2303-USB-To-RS ... 1e883c1c64
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Comment changer les paramétrés C02 C03

Message par bubus »

bonjour
Cloviss_fr a écrit :..l'interface qu'il me faut acheter c'est convertisseur USB RS232 vers TTL j'ai lu aussi que l'on parlait de RS485 ?comment l’échangeur reçoit il les signaux, TTL ou RS485 ?..

ce schéma extrait du post "com modbus";
ech.JPG
-l'ECH travaille obligatoirement en niveau TTL
-vous avez le choix entre 2 types de liaisons mais quel intérêt pour vous de travailler en rs485 qui est plus adapté à des réseaux industriels (nb appareils et longues distances)

donc il faut adapt TTL<-> USB ( ou adapt TTL<-> RS232 si vous avez pc avec port RS232)
..j'en ai trouvé un sur ebay , est ce qu'il convient ?
d'après les retours sur forum, c'est comme la loterie "on peut aussi bien gagner que perdre"
mais perdre quoi ?: prix<2euros et tps livraison<3s mais ça empêche pas de vous chauffer

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: Comment changer les paramétrés C02 C03

Message par albanco »

Bonjour Bubus,
"a quoi ça sert que ducros il se décarcasse"

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=14801
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=13516
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455

tiens donc, que des liens qui renvoient au forum
"bizarre, j'avais cherché des heures et rien trouvé"

bonnes fêtes
Je connais ces messages, je dialogue grâce a eux avec l'ECH , j'utilise le logiciel développé par FRED28, par contre je n'avais pas vu que l'on pouvait modifier le code d'écriture.

Merci Beaucoup pour l'info.

Bonnes fêtes

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
Avatar du membre
Cloviss_fr
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am

Re: Comment changer les paramétrés C01 C02

Message par Cloviss_fr »

Bonjour à tous

Ca y est j'ai recu l'interface USB TTL ,et je l'ai connecté la Pac au PC et miracle je peux lire des valeurs.

cependant je sais pas comment faire pour modifier les paramètres de la PAC j'utilise le soft de Fred28 en lecture, mais j'ai pas compris comment faire pour changer les paramètres de l’échangeur avec.

de plus quand j'active le monitoring j'ai des erreurs toutes les 15s "." is not a valid interger value
Capture1.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Cloviss_fr
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 23, 2009 8:10 am

Re: Comment changer les paramétrés C01 C02

Message par Cloviss_fr »

ah ! ça y est j'ai eu un flash et ai trouvé la cause des erreurs

mes régional settings de Windows étaient en anglais , donc le "." au lieu de "," était utilisé.

le soft de Fred28 fonctionne nickel , mais je sais toujours pas l'utiliser pour écrire et changer les valeurs des paramètres de l’échangeur
si quelqu'un peux m'aider , merci d'avance
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »