Auto-Installation PAC PHRT9 en bretagne sud

Message par vile-coyote »

Bonjour à tous,

voila les premiers froids sont là et la PAC chauffe. ouf il était temps....

je viens donc de finir l'installation de ma PAC acheté sur LBC, il y à déja 12 mois.

l'installation comprend,

1 réseau plancher chauffant au RDC pour 65m² de surface ( pas de 10 fait maison )
1 réseau 4 radiateurs à l'étage pour 60 m² de surface ( 4 x 2500w )
1 mz2p modifié perso
1 pac PHRT9
1 ballon ECS avec échangeur en guise de Ballon tampon,
appoint électrique possible 3kw dans le ballon.


voila tout commence fin septembre,
j'installe en vitesse la PAC direct sur le plancher chauffant,
petit réglage de la loi d'eau et c'est parti mon kiki.

jusqu'a peu, point de chauffage à l'étage, température mini +9°c !
mais voila l'hiver allait bientôt frappé à la porte il fallait agir.

hier lundi alors qu'il fait -1°C dehors, ( si si c'est possible meme en bord de mer, c'est rare mais possible )
je passe à l'attaque. ( faut dire 13°c à l'étage , gla, gla )
raccordement des radiateurs, raccordements du BT, et du boitier MZ2P modifié, et remplacement de la pompe de la PAC !

modifié, remplacer la pompe de la PAC, mais pourquoi,
ben c'est simple,
je n'ai pas eu de régulation KD60 avec ma PAC et pas moyen d'en trouver sur LBC, j'ai donc pris une SIEMENS RVP211 à 60 euros sondes comprises.
il fallait donc supprimer la régul du boitier MZ2P et mettre la siemens,
mettre le module de réglage à distance dans le salon, et raccorder le tout.
la sonde extérieure sur la facade nord,
mais aussi,
supprimer la bouteille de mélange pour faire un aller et un retour piqué directement sur le BT
enfin, remplacer toutes les pompes du systèmes car les pompes d'origine technibel sont gourmandes, trop gourmandes, 200w en vitesse 2 !

j'ai remplacé toutes les pompes par des prius home de salmson,
en fonction des besoins,
60-32 pour le Plancher chauffant
60-32 pour la PAC
40-25 pour les radiateurs

auparavant PAC seule en direct je consommais 200w pour circulateur de la PAC,
désormais avec 3 circulateurs, je totalise, 30+27+4 = 61 watt !!! affligeant.
et depuis hier soir la PAC ronronne à nouveau,
certes à -4°C dehors les cycles durent 25 minutes sans appoint mais,
ayant un départ limité à 28°C max pour mes radiateurs, et la V3V qui régule un départ plancher à 25°c , la PAC assure.

j'ai pour l'instant supprimé la loi d'eau au profit d'une valeur fixe à 28°C avec 2,5° d'hystérésis,
réglage en cours,
une chose est sur la PAC est vraiment sur-dimensionnée, mais à ce prix la j'allais pas faire le difficile.

à bientôt pour de nouvelles infos, et prochainement le raccordement au solaire
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: Auto-Installation PAC PHRT9 en bretagne sud

Message par MHz »

vile-coyote a écrit : car les pompes d'origine technibel sont gourmandes, trop gourmandes, 200w en vitesse 2 !
j'ai remplacé toutes les pompes par des prius home de salmson,
60-32 pour le Plancher chauffant
60-32 pour la PAC
40-25 pour les radiateurs
auparavant PAC seule en direct je consommais 200w pour circulateur de la PAC,
désormais avec 3 circulateurs, je totalise, 30+27+4 = 61 watt !!! affligeant.
Bonsoir et bravo pour ( et les nouvelles que tu nous donnes) de ce projet!
Je suis surpris par la faible pûissance de tes circulateurs, comment fais-tu pour la mesurer?
Quel est le cout d'un salmson 60-32?
certes à -4°C dehors les cycles durent 25 minutes sans appoint mais,
Non c'est nominal, l'algo de dégivrage est calé sur 30' qque soit les conditions des que la T Sd3 passe en negatif. J'ai installé le kit de G32, et souvent mes cycles sont aussi de 30' PAC complment givrée, delta Tair evaporateur de10 à 13°C
j'ai pour l'instant supprimé la loi d'eau au profit d'une valeur fixe à 28°C avec 2,5° d'hystérésis,
réglage en cours, une chose est sur la PAC est vraiment sur-dimensionnée, mais à ce prix la j'allais pas faire le difficile.
La loi d'eau PAcC ne sert pas à grand chose si tu as un BT., la regulation se fait avec le RVP. Ne dis pas que la PAC est surdimensionnée,, ....elle fatigue moins et ne consomme pas plus qu'une machine moins puissante? tu peux la faire fonctionner avec un HEAT de 25° et un hysteresis de 4 ou 5, ce qui te permettra de rallonger les cycles.
à bientôt pour de nouvelles infos, et prochainement le raccordement au solaire
OK, aurais-tu un schema de ton intallation? as-tu deja fait le choix du matos solaire? Chez moi à Toulouse pas d'apports en Nov-Dec
bonnes fetes au chaud!
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Auto-Installation PAC PHRT9 en bretagne sud

Message par vile-coyote »

:mrgreen: je vais essayer de répondre dans l'ordre,

alors les prius home de salmson sont conforme à la nouvelle norme,
donc consommation très basse défini par la norme.
les 60-32 60-25 consomme maxi 40W a fond
les 40-32 ou 40-25 consomme maxi 20 w

le cout d'un 60-32 au meilleur prix neuf en circuit de distribution standard, c'est sanitaire-distribution faut compter de l'ordre de 182 € sauf que j'ai été surpris de voir le nombre de circulateur dispo sur LBC
j'en ai pris 2 neuf absolument neuf sur LBC pour maxi 100 euros pièces.
et le 40-25 pour 60€ toujours sur LBC !

pour les dégivrages,
c'est un peu la sibérie en ce moment en bretagne, seulement 4°C ce soir, ca remonte bientôt je ne dégivre plus.
j'ai regardé du coté du Kit, mais je verrais si j'en ai vraiment besoin.

j'ai encore baissé ma valeur de consigne aujourd'hui, désormais 27,5 avec hystérésis de 2,5
ca suffit pour mes radiateurs, dont j'ai aussi limité le fonctionnement à 3x2heures par jour, en mettant la pompe sur une horloge.

arf le schéma ca viendra, j'ai toujours du mal à documenter ( ca prend plus de temps que de faire le travail )
sinon schéma simple, la PAC pousse dans le ballon, et du ballon je prélève pour le MZ2 qui réparti entre PC après V3V et radiateur en direct.


pour le solaire, les choix sont fait, le matériel est dans le garage depuis 18 mois,
toujours LBC, j'avais racheté deux installations complètes,
1 systèmes 200L 2 panneaux régul, divicon solaire, et liaison inox, et résistance
1 systèmes 300L 3 panneaux etc.. le tout pour une poignée de roros..reste plus qu'a :smile2:
les panneaux sont du meme modèles, type FK7300N

bonne année :wink2:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Auto-Installation PAC PHRT9 en bretagne sud

Message par vile-coyote »

et voila,
aujourd'hui il faisait pas trop mauvais,

installation et raccordement de deux panneaux solaire en série, monté sur une palette de livraison de fenetre

fixation du groupe au mur et raccordement du ballon,
installation de la régulation deltasol BS Plus, et des sondes,
et c'est parti mon kiki !

je remplie d'eau, y'a un petit rayon de soleil, ca part déja en vapeur, je purge et .....
au moment ou tout est prèt pour chauffer, les nuages arrivent, et cache le peu de soleil présent.

bref, ca y est c'est raccordé, mais pour le gain faudra attendre demain !

bientôt les photos


surface de captage solaire 4,2 m²
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,