Autorisation rélève et relève effective

Répondre
caerulus
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : mer. mai 25, 2011 10:09 am
Localisation : 35130 la guerche de bretagne

Autorisation rélève et relève effective

Message par caerulus »

Bonjour,je possède une PHRT 12 +MCE8 avec une chaudiere fuel en relève.
L'autorisation chaudiere est à +2°; il faut -4 la nuit depuis 3 jours et la chaudière ne s'est pas mise en route.J'ai vérifié,le relais et la chaudière fonctionne.
Je pense que tant que la pac suffit la chaudière de démarre pas.
J'aimerais que vous m'expliqiuez car je souhaiterais que la chaudiere se mette en route plus sovent pour soulager la pac qui fonctionne à bloc.
Merci
Dom
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Autorisation rélève et relève effective

Message par jld82 »

Bonjour et bonne année 2015
Sur le boitier de commande de ton MC8 et k60d063 , se mettre dans les param. installateur
Le paramètre p22=+5 (ou +2) AUTORISE l'appoint
L'activation effective de l'appoint chaudière (ou électrique du MC8 modifié probablement avec un relais de commande chaudière) se fait si besoin lorsque p2 s'éloigne trop de p4 (3 ou 4°C, PAC trop givrée ou qui plafonne sur sa T° maxi).
C'est la différence entre p2 et p4 qui active (p2<p4-dt) ou arrête (p2>p4+dt) la PAC, voir chapitre 8 doc k60d...

Tu peux agir sur p20 en le remontant de -5 à -3 ou -2 par exemple

Sur la PAC tu peux limiter le SET/HEAT de 45° maxi à 40° maxi ou moins

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
caerulus
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : mer. mai 25, 2011 10:09 am
Localisation : 35130 la guerche de bretagne

Re: Autorisation rélève et relève effective

Message par caerulus »

Bonjour Jld82 merci pour ta réponse,le paramètre P20 est à -15°
Si je le baisse à -5°,la pac ne risque rien ? gel

je vais essayer
Dom
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Autorisation rélève et relève effective

Message par jld82 »

Bonsoir
En Bretagne -15 n'est pas la température de base me semble-t-il!
La PAC ne gèlera pas davantage à -15 ou à -5 ; l'eau du chauffage doit être entre +25 et +45 pour compenser les déperditions de la maison et maintenir sa T° ambiante autour de 20°C.
L'essentiel est que l'eau circule dans la PAC et qu'un chauffage d'appoint prenne la relève en cas de panne PAC surtout si tu t'absentes longtemps.
Même si tu as mis h20=4 au lieu de 7 (arrêt circulateur PAC lorsqu'il n'y a pas de demande), le circulateur se remet en marche permanente lorsque les T° extérieures deviennent négatives.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
caerulus
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : mer. mai 25, 2011 10:09 am
Localisation : 35130 la guerche de bretagne

Re: Autorisation rélève et relève effective

Message par caerulus »

Merci