Mayday!!!Mayday!!!

Répondre
Faux_Reveur
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : sam. sept. 22, 2012 6:14 pm

Mayday!!!Mayday!!!

Message par Faux_Reveur »

bonjour à tous

ce matin, défaut HE sur Aquaset, remise en eau, vérification purge tout est ok...
le soucis; le PC est froid alors que la T° eau zone 1 est de 46° et le générateur ne tourne pas
voici les paramètres:
p1=2 p30=45
p2=24 p31=45
p3=28 p32=30
p4=44.3 p33=30
p5=43.9
p6=46
p7=29
p8=22
p9=23

cherchez l'erreur!!!
merci d'avance...BB en bas age
Faux_Reveur
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : sam. sept. 22, 2012 6:14 pm

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par Faux_Reveur »

svp T° en baisse et le génerateur ne se lance pas (pas de message d'erreur)
Consigne résultante température d'eau 46 et ne baisse pas pourtant PC froid.
une idée???
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par MHz »

Faux_Reveur a écrit :svp T° en baisse et le génerateur ne se lance pas (pas de message d'erreur)
Consigne résultante température d'eau 46 et ne baisse pas pourtant PC froid.
la TCR calculée par le K60 =46. C'est à dire que le K60 voudrait une Temperature de retour d'eau=46°
mais tu as eu defaut HE, donc pb sur les resistances.
et tu dois egalement avoir un PB sur la PAC ou le M2Z ( pb circulateur ou V3V)
As-tu vérifié les fusibles?
Modifié en dernier par MHz le dim. févr. 01, 2015 5:02 pm, modifié 1 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par bubus »

bonjour

en vrac

-consigne H2O 46°C sur un plancher chauffant PC : cherchez l'erreur
-BB dans une ambiance de 22° ou 23° ; vous voulez un sauna à 30° ?

vous avez cherché de la doc ici ? :http://www.technibel.com/TELECHARGEMENT/Free-version/
il y a des schémas et vous comprendrez la liaison MCE-AQUASET-PAC

pourquoi remettre H2O pour defaut HE (le defaut H2O c'est PPE)?
HE sécurité thermique

quelles valeurs pour P10--> P18

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Faux_Reveur
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : sam. sept. 22, 2012 6:14 pm

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par Faux_Reveur »

Bonsoir BUBUS

a défaut de chaleur humaine...
bref H20=-15
une femme frileuse vous voyez le genre???
p10=0
p11=1
p12=0
p13=0
p14=0
p15=1
p16=1
p17=30
p18=100

merci de votre Bubus car la j'ai les feuilles molles...ce soir -5 de prévision
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par arnal.dz »

°°
Modifié en dernier par arnal.dz le dim. févr. 01, 2015 7:42 pm, modifié 1 fois.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par arnal.dz »

bubus a écrit :
-consigne H2O 46°C sur un plancher chauffant PC : cherchez l'erreur
-BB dans une ambiance de 22° ou 23° ; vous voulez un sauna à 30° ?

salut
les destructions de compresseurs ont parfois des causes féminines :? :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Faux_Reveur
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : sam. sept. 22, 2012 6:14 pm

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par Faux_Reveur »

bonsoir Arnal.dz

jolie ta formule pour résumer le désastre au féminin...l'amour rends aveugle et le mariage rends la vue...

trêve de plaisanterie mention spéciale à MHZ pour sa réactivité et son érudition...nous avons localisé un pb sur le MC8 et scintez la carte de chauffage pour dépannage provisoire.
cependant que vais-je faire maintenant? changer le module de chauffage complet? la carte de chauffage?
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par jld82 »

Bonjour
Mettre l'ensemble des valeurs du k60d063 (p1 à p18 ; p20 à p40, p70 à p74) , le bon fonctionnement du circulateur et si la PAC tourne sans être givrée au moment ou tu donnes les valeurs p1 à p18

Une première anomalie : p4=44 à 46° pour un P.C. avec p30=45 (j'y verrai plutôt 35) et p32=30 (plutôt 22 à 25°).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Faux_Reveur
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : sam. sept. 22, 2012 6:14 pm

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par Faux_Reveur »

Bonjour JLD82

merci de ta réactivité.
p1=1 p20=-15 p70=2
p2=27 p21=-7
p3=31 p22=3
p4=42.1 p23=17
p5=39.8 p24=2
p6=42 p29=25
p7=31 p30=45
p8=24 p31=45
p9=24 p32=30
p10=1 précision le générateur ne tourne pas au moment des relevés p33=30
p11=1 p34=20
p12=1 p35=30
p13=0 p36=15
p14=0 p37=70
p15=1 p38=5
p16=1 p39=1
p17=0 p40=7.5
p18=100

solution provisoire mais grande consommatrice de courant, l'astuce MHZ...
merci de ton retour
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Mayday!!!Mayday!!!

Message par jld82 »

Bonjour
p70=2 ===> 2 zones plancher.
As-tu un module 2 zones plancher M2ZP ?
p8 et p9 = 24°C , il semble qu'il fasse plutôt chaud chez toi !!!

Si oui : lire la "notice d'installation M2ZP" et plus particulièrement la page 7 , tu peux activer l'ouverture vanne et circulateur de chaque zone avec p65=1 (ouverture zone1), p66=1 (ouverture zone2), p67=1 (forçage générateur PAC : vérifier qu'elle est capable d'élever la T° de l'eau de chauffage si T° extérieure positive).
Purger si nécessaire, remettre à 0 ces 3 paramètres de test.

Je persiste à dire que les paramètres p30=45 et p31=45 doivent être abaissés vers 32°; EDIT: p32 et p33=30 doivent aussi être abaissé vers 20 et 23
Au vu de l'écart p4 et p2/p3 il y a des chances que tu chauffes avec le MC8

Peux-tu mettre à jour ton profil :
- champ localisation : département et/ou grande ville (par exemple 31 Toulouse ce n'est pas 31 Luchon)
- champ signature : mets la dedans ta maison (année,surface hab.) , ta configuration exacte (PHR11+M2ZP+ 2*P.C.+???)

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »