PHR11 Plan d'action depannage E41.
Posté : sam. janv. 16, 2021 4:42 pm
Bonjour a tous,
Voila j'ai une erreur E41 débit d'eau sur ma PAC.
J'ai pensé a un défaut du contrôleur de débit que j'ai schinté pour les tests >>> plus en défaut mais en réalité pas de circulation d'eau. (contrôleur OK)
Circulateur:
Circulateur changé l'année dernière par un priux haut rendement sans soucis l'hivers dernier ainsi que l'été.
Le circulateur priux m'indique une conso de 40w (normal) sans code erreur ce qui me laisse pensé qu'il est OK.
Pression sur la PAC circulateur arrêté 1BAR en fonctionnement 1.5BAR (la pression peut vous semblez faible car je viens de faire toutes les purges + filtre a tamis du coup j'ai perdu pas mal de liquide normalement je suis a 2BAR)
Nourrice:
Sur la nourrisse, chacun des 8 départs m'indique 0l/min, au touché le départ et légèrement chaud, retour froid, je doute que les 8 départs soit bouché.
Je me dirigerai plutôt vers le circulateur soit ce qui me fait peur, le condenseur (suis pas sur du nom mais ce qui faire la liaison colorifique entre le gaz est l'eau juste avant la sortie eau de la PAC)
Mon problème est de déterminé a qu'elle endroit est le bouchon mais comme c'est un circuit fermé si c'est bouché avant le circulateur, pas de débit et si c'est après pas de débit non plus.
Synthèse de l'installation:
Départ PAC >>> Nourrice>>>Retour nourrice>>>Ballon tampon 150l>>> filtre a boue>>> Filtre a tamis>>> Entrée PAC
C'est le 1er allumage cet hivers histoire de la faire tourné un peur car je me sert essentiellement du poêle a bois.
Comment procéderiez-vous pour le dépannage?
Merci pour vos conseils. (j'attaque lundi et je vous fait un retour)
Voila j'ai une erreur E41 débit d'eau sur ma PAC.
J'ai pensé a un défaut du contrôleur de débit que j'ai schinté pour les tests >>> plus en défaut mais en réalité pas de circulation d'eau. (contrôleur OK)
Circulateur:
Circulateur changé l'année dernière par un priux haut rendement sans soucis l'hivers dernier ainsi que l'été.
Le circulateur priux m'indique une conso de 40w (normal) sans code erreur ce qui me laisse pensé qu'il est OK.
Pression sur la PAC circulateur arrêté 1BAR en fonctionnement 1.5BAR (la pression peut vous semblez faible car je viens de faire toutes les purges + filtre a tamis du coup j'ai perdu pas mal de liquide normalement je suis a 2BAR)
Nourrice:
Sur la nourrisse, chacun des 8 départs m'indique 0l/min, au touché le départ et légèrement chaud, retour froid, je doute que les 8 départs soit bouché.
Je me dirigerai plutôt vers le circulateur soit ce qui me fait peur, le condenseur (suis pas sur du nom mais ce qui faire la liaison colorifique entre le gaz est l'eau juste avant la sortie eau de la PAC)
Mon problème est de déterminé a qu'elle endroit est le bouchon mais comme c'est un circuit fermé si c'est bouché avant le circulateur, pas de débit et si c'est après pas de débit non plus.
Synthèse de l'installation:
Départ PAC >>> Nourrice>>>Retour nourrice>>>Ballon tampon 150l>>> filtre a boue>>> Filtre a tamis>>> Entrée PAC
C'est le 1er allumage cet hivers histoire de la faire tourné un peur car je me sert essentiellement du poêle a bois.
Comment procéderiez-vous pour le dépannage?
Merci pour vos conseils. (j'attaque lundi et je vous fait un retour)