Posté : sam. janv. 23, 2021 2:53 pm
par sweety69
Bonjour,

Nous venons de faire installer fin Octobre 2020 une PAC ECODAN 11Kw avec ballon d’eau chaude 200l et ballon tampon, donner pour un COP a 7Celciusn de 4,07 et rendement saisonnier 103 %.

Unité intérieur EHST20C VM6 et extérieur PUHZ SW 100VHA.

Il y a un affichage qui donne des information de consommation et je m’étonne des chiffres:
octobre: consommée 108 Kw/h produite 273 Kw/h Rapport 2,5
novembre: 272 680 2,5
décembre 893 2331 2,6
soit 2020 1274 3284 2,6
janvier 959 2222 2,3

Question pourquoi le rapport 2,3 a 2,6 ne correspond pas du tout au rapport COP annoncé.
e pensait être plutôt sur un rapport d’au moins 3,5 selon les mois ( octobre et novembre clément) et la chaleur extérieur.

Si vous pouvez m’apportez vos lumière, Merci.

Cordialement.

Re: Consommation suite nouvelle installation

Posté : lun. janv. 25, 2021 2:02 pm
par Ben_78
Bonjour,

Effectivement, avec un SCOP annoncé de 4,25 (hors ECS) ces mesures de COP semblent en dessous de ce que l'on peut attendre d'une pompe a chaleur, reste cependant à en comprendre les raisons.

Pour cela il serait souhaitable que tu nous en dises un peu plus sur notamment ton installation et son dimensionnement.

- Neuf/rénovation en remplacement de ... , Volume chauffé, déperditions du bâtiment, Installation en Mono-énergie ou avec relève, point de bivalence définit par l’installateur.
- Un schéma synoptique de l'hydraulique et des circuits de chauffage ( PAC, Unité intérieure, résistance d'appoint, Ballon Tampon, circuit ECS, Circulateurs, Radiateur, Plancher Chauffant, etc ....)
- Quels sont les conditions climatiques, localisation de cette PAC ?
- As tu une idée de la température de départ effective pour alimenter le/les circuit de chauffage ?
- As tu une idée du mode de fonctionnement de la PAC, tourne elle en continu a vitesse très modérée ou au contraire ponctuellement ...
- Quel est le principe de fonctionnement de la régulation, Loi d'eau, Boucle ouverte, Thermostats d'ambiance .........
- As tu une idée de la consommation d'ECS journalière ?
- Quel est l'origine des mesures de puissance absorbées et restituées qui te permettent de calculer un COP ? ( Compteur électrique indépendant .... )

Cordialement

Re: Consommation suite nouvelle installation

Posté : dim. févr. 21, 2021 9:38 am
par Philippenoumea
PAC Hydrobox 11kw Mitsubishi Hydroban,
Un plancher chauffant en autoadaptative avec thermostat sans fil réglé à 20 degré.
Circuit radiateur loi d'eau et thermostat de coupure à 19degré pour les chambres, eau départ autour de 40°.
Pas de production eau chaude sanitaire.
Les résistances électriques sont désactivée

Novembre consommée 513kwh , je n'a i pas relévé la production
Hiver froid température autour de zéro et parfois négative
Décembre 982/2685 COP 2.73 a varié de 2.35 à 3.8
Janvier 1247/3414 COP 2.74 a varié de 2.4 à 3
Février 618/1479 COP 2.4
En novembre les relevés journaliers : COP autour de 3.2
Le COP est très faible 2.3 - 2.4 par température extérieure autour de zéro

Les compteurs posés ont confirmé les relevés de consommation électrique enregistrés et vérifiés quotidiennement durant deux mois

Mon installation date de Février 2020.