Kit G32 degrivrage techniibel

Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar danis » Lun Nov 16, 2015 11:02 pm

Salut les amis,

Mon kit G32, sur ma PHTR 9k, a une sonde de températures ext. qui affiche un -(moins) 40°,alors que la 2 éme est correct (15°). La sonde doit-etre HS.
Si Georges nous lit, quel est son avis.
Problème comment se procurer une CTP 100 1Ko - 20°.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci
DANIS
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
danis
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Mar Jan 05, 2010 9:45 pm
Localisation: 50 Contentin

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar Chanbon » Mer Nov 18, 2015 10:07 am

Bonjour Danis,

à confirmer mais ça doit être une PT100; on en trouve plein sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/PT100-Platineux- ... XQHU1RowGA

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les Ă©nergies renouvelables - GĂ©othermie - AĂ©rothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar de l’utilisateur
Chanbon
Site Admin
Site Admin
 
Messages: 4567
Inscription: Mer Nov 02, 2005 10:56 am
Localisation: Loiret

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar danis » Mer Nov 18, 2015 7:17 pm

Bonsoir Chanbon,

Merci de la réponse.
La sonde PT100 1Ko a 20° est une thermistance à coefficient de t° "négatif". On en trouve plus facilement.

Par contre, la sonde "PTC" 1Ko a 20° est une thermistance à coefficient de t° "positif".
Sauf erreur de ma part.
Voir la liste fournie par G32 avec le kit, 3 sondes PTC. Une sortie évapo, 2 sondes t° ext.

Savez vous ce que devient Georges, peut-ĂŞtre Ă  la retraite ...

A +
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
danis
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Mar Jan 05, 2010 9:45 pm
Localisation: 50 Contentin

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar bubus » Mer Nov 18, 2015 8:03 pm

bonsoir

"sondes en différentiel"
donc si vous trouvez pas facilement des CTP 1K,25°, alors remplacez les 2 sondes par 2 CTN (+ facile) 10K,25°
c'est Ă©crit en 5.0 icihttp://www.elsystemfrance.com/Files/185_cb086_2__fr.pdf
il faut penser Ă  changer config :Pt 1->0

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 971
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar danis » Mer Nov 18, 2015 8:24 pm

Bonsoir bubus

C'est une bonne idée merci, en effet on trouve plus facilement des PTC 10 Ko
Je continue mes recherches.

A+
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
danis
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Mar Jan 05, 2010 9:45 pm
Localisation: 50 Contentin

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar Chanbon » Dim Nov 22, 2015 11:22 am

Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les Ă©nergies renouvelables - GĂ©othermie - AĂ©rothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar de l’utilisateur
Chanbon
Site Admin
Site Admin
 
Messages: 4567
Inscription: Mer Nov 02, 2005 10:56 am
Localisation: Loiret

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar danis » Dim Nov 22, 2015 6:46 pm

Bonsoir,

Merci des liens.
J'ai trouvé une sonde PTC 1Ko à 10Euro chez Tc DIRECT.
Du fait que les 2 sondes sont a l'ext de la PAC, une a pris de l'humidité.
J'ai ajouté une gaine rétractable pour envelopper les 2 ensemble, cela devrait aller mieux

Que devient G32, qui sait ??

Merci Ă  tous.

DANIS
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
danis
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Mar Jan 05, 2010 9:45 pm
Localisation: 50 Contentin

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar pas72 » Dim Jan 15, 2017 4:51 pm

Bonjour, :)

Je fais remonter ce sujet du fait d'un problème, je pense, similaire.
Ce matin, ma PHR6 plafonnait en température de sortie, après constat: échangeur complètement givré, ce qui ne m'était jamais arrivé, mon kit de dégivrage georges32 fonctionnant parfaitement jusqu'alors. Après un coût d'arrosoir d'eau chaude, et un petit test, aucun problème de chauffe, ou de givre.
J'ai donc contrôlé mon kit de dégivrage et constate le même problème que celui de danis, une des sondes affiche un -34, puis -10 lorsque la PAC est en demande... t03 donne des valeurs correctes, la sonde est bien trompée par la résistance.
J'ai débranché le relais omron et remis mes paramètres d'origine, et viens de commande une sonde PTC, mais par acquis de conscience, est ce que c'est bien la cause de l'absence de dégivrage constatée ce matin?

Merci d'avance
pas72
Assidu
Assidu
 
Messages: 86
Inscription: Mar Mai 06, 2008 6:50 am

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar MHz » Dim Jan 15, 2017 8:15 pm

pas72 a écrit:J'ai débranché le relais omron et remis mes paramètres d'origine, et viens de commande une sonde PTC, mais par acquis de conscience, est ce que c'est bien la cause de l'absence de dégivrage constatée ce matin?

Oui dasn le thermostat déclenche le relais si l'ecart de T° entre les 2 sondes est >10, Si une sonde donne une valeur erronée, il se peut que l"ecart soit tjts <10 ou negatif... d'où pas de commutaion du relais et pas de degivrage.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1615
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar pas72 » Dim Jan 15, 2017 9:07 pm

merci pour la réponse rapide!

J'allais ajouter un autre élément important, lorsque j'ai constaté le givrage ce matin, le régulateur de la PAC n'était pas en demande de dégivrage.
ça doit renforcer la thèse de l'influence de la sonde HS.
pas72
Assidu
Assidu
 
Messages: 86
Inscription: Mar Mai 06, 2008 6:50 am

Re: Kit G32 degrivrage techniibel

Messagepar pas72 » Sam Jan 21, 2017 6:44 pm

Je n'étais pas revenu donner des nouvelles. C'était bien une sonde défectueuse, je viens de la remplacer et tout fonctionne! Merci