Température ambiante supérieur à température demandé

stephanefly
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
Localisation : Landerneau

Re: Température ambiante supérieur à température demandé

Message par stephanefly »

Suite à la modification d'hier soir, relevé de ce matin à 8h

p1 : 13
p2 : 25
p3 : 26
p4 : 19.9
p5 : 26.5
p6 : 20
p8 : 20

La valeur de p5 n'a pas diminué mais celle de p4 a augmenté, l'écart s'est réduit.
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Température ambiante supérieur à température demandé

Message par jld82 »

Bonjour
Pour un meilleur COP il faut que le plancher chauffant apporte les calories nécessaires même si elles chauffe la Z2, pour cela ta T° plancher doit être plus élevée.
Avoir p4 plus élevé ; éventuellement monter p32 à 21.
Si tu es satisfait de la T° ambiante la laisser en l'état , monter heat à 20°C éventuellement

Il faut attendre des T° extérieures plus basses

A+
Modifié en dernier par jld82 le ven. oct. 29, 2021 10:47 am, modifié 2 fois.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
stephanefly
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
Localisation : Landerneau

Re: Température ambiante supérieur à température demandé

Message par stephanefly »

Je ne suis pas à la maison actuellement mais si je me trompe pas j'ai déjà P32 (mini eau zone 1) à 20 (je ne peux pas descendre en dessous de toute façon), il faudrait que je remonte vers 22 ou 23 du coup ?

A 8h ce matin mon paramétrage complet :
HEAT : 19
COOL : 20

1 : 13
2 : 25
3 : 26
4 : 19.9
5 : 25.2
6 : 20
8 : 20
10 : 0
11 : 1
12 : 0
13 : 0
14 : 0
15 : 0
16 : 0
17 : -100
20 : -13
21 : - 7
22 : 4
23 : 17
24 : 2
29 : 25
30 : 30
31 : 35
32 : 20
33 : 25
34 : 20
35 : 30
36 : 15
37 : 70
38 : 5
39 : 1
40 : 7.5
41 : stop
50 : 1
51 : 1
53 : 0
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Re: Température ambiante supérieur à température demandé

Message par jld82 »

Bonjour
Pourquoi les offsets des sondes P50 (sonde extérieure) et P51 (sonde air ambiant zone 1) ne sont pas à zéro ?

Tu peux aussi modifier p21 de -7 à -5 °C (T° extérieure la plus basse au delà de laquelle la loi d'eau devient horizontale à la valeur prévue par p32 et p33)

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
stephanefly
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
Localisation : Landerneau

Re: Température ambiante supérieur à température demandé

Message par stephanefly »

J'avais modifié pour la température intérieure en espérant faire baisser un peu la température qui montait haut. Je vais remettre à 0.

Augmenter p21 ne risque pas de faire augmenter la température de consigne de chauffage de l'eau et donc la température ambiante ?

J'ai fait quelques relevés sur les dernières jours, une température à 19° attendu toujours au niveau du thermostat :

9h le 30
P1 : 11
P2 : 25
P3 : 27
P4 : 21,9
P5 : 27,3
P6 : 22
P8 : 20

13h45 le 30
P1 : 15
P2 : 27
P3 : 29
P4 : 18,6
P5 : 25,8
P6 : 20
P8 : 21

20h le 30
P1 : 13
P2 : 25
P3 : 26
P4 : 19,4
P5 : 26,8
P6 : 20
P8 : 21

9h le 31
P1 : 13
P2 : 26
P3 : 28
P4 : 20,4
P5 : 26,6
P6 : 21
P8 : 20

13h le 30
P1 : 13
P2 : 26
P3 : 27
P4 : 19,3
P5 : 26,6
P6 : 20
P8 : 22

10h30h le 01/11
P1 : 12
P2 : 25
P3 : 27
P4 : 19,5
P5 : 26,9
P6 : 20
P8 : 21
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
stephanefly
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
Localisation : Landerneau

Re: Température ambiante supérieur à température demandé

Message par stephanefly »

Depuis quelques jours avec une température extérieur autour des 10° et suite aux dernières modifications la température demandé au niveau de l'aquaset et quasi identique à la température ambiante. Les derniers réglages semblent être pas mal.

Ma consommation est un peu en dent de scie depuis la mise en route le 21 octobre mais comme j'ai pas mal joué avec les paramètres ça doit venir de là, je vais laisser sans rien toucher quelques jours et voir ce que ça donne.
consommation.PNG

J'ai une autre question au passage, je remarque que ma PAC se déclenche environ 3 à 4 fois par heure pour monter l'eau jusqu'à 30° avant de s'arrêter, les cycles sont assez court, entre 3 et 5 minutes, est-ce normal ?


Derniers paramètres sur l'aquaset :
HEAT : 19
COOL : 20

1 : 10
2 : 25
3 : 26
4 : 21.9
5 : 28.2
6 : 22
8 : 19
10 : 0
11 : 1
12 : 0
13 : 0
14 : 0
15 : 0
16 : 0
17 : -100
20 : -13
21 : - 7
22 : 4
23 : 17
24 : 2
29 : 25
30 : 31.5
31 : 35
32 : 20
33 : 25
34 : 20
35 : 30
36 : 15
37 : 70
38 : 5
39 : 1
40 : 7.5
41 : stop
50 : 1
51 : 1
53 : 0
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)