Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : mer. nov. 10, 2021 7:42 pm
par tassain
Bonjour,
Je viens vers vous concernant un réglage optimal de ma PAC technibel PHR085FAA et de mon déport Aquaset K60D063Z
J'ai parcouru le forum mais j'avoue que je suis perdu et je n'y comprend pas tout.
Je voudrais avoir une pente de chauffage optimisé.
Voici mes paramètres réglé depuis mon Aquaset
P21 temp mini régional -7
P30 temp maxi eau chauffage 33
P23 Seuil de non chauffage 17
P32 Temp mini eau chauffage 23

Ce qui me donne une consigne résultante de 0,416666667.
Je ne sais pas à quoi sert cette valeur, mais j'ai l'impression que cela sert pour calculer la consigne résultante temp d'eau c'est à dire la valeur P4

Pensez vous que mes réglages sont bon ? Pour info j'habite en Dordogne donc dans un climat assez doux en général.

Merci par avance de vos retours

Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : jeu. nov. 11, 2021 8:21 am
par bubus
bonjour

jour férié pluvieux donc impec pour faire un peu de math et beaucoup de lecture!!

T°eau = pente loi d'eau * T°extérieure + décalage [ Y = aX + b ]

https://chaleurterre.com/forum/viewtopi ... 38&t=16991 parmi de nb autres

bye

Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : jeu. nov. 11, 2021 10:27 am
par tassain
Merci pour le retour
mais c'es quoi le décalage [ Y = aX + b ] dans ta formule
T°eau = pente loi d'eau * T°extérieure + décalage [ Y = aX + b ]

Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : jeu. nov. 11, 2021 3:32 pm
par albanco
Bonjour

Si vous voulez j au un fichier excel que j avais eu ici) ou vous saisissez les paramètres et calcul la consigne de température d eau en fonction de la température extérieur.
Donnez moi votre mail en message privé et je vous l envoie.


Bonne journée
AlbanCo

Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : jeu. nov. 11, 2021 3:34 pm
par bubus
suivez ce lien http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls

et modifié les valeurs:
  • HEA par la valeur P30
  • H33 par la valeur (P30-P32)
  • H35 par la valeur P23
  • H37 par la valeur (P21-P23)
ça vous trace la droite bleue dans tableur, courbe de T°eau résultante en fonction de la T° extérieure
une droite en math dans plan (X,Y) c'est Y = a * X + b
dans notre cas
  • Y : T°H2O
  • a : pente
  • X : T°ext
  • b : décalage

Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : jeu. nov. 11, 2021 6:14 pm
par tassain
Mais du coup ca sert a quoi cà :

"ça vous trace la droite bleue dans tableur, courbe de T°eau résultante en fonction de la T° extérieure
une droite en math dans plan (X,Y) c'est Y = a * X + b
dans notre cas
Y : T°H2O
a : pente
X : T°ext
b : décalage"
Je suis désolé mais je comprend pas :(
Voici ce que cela donne avec le fichier (voir PJ)

Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : jeu. nov. 11, 2021 8:26 pm
par bubus
tassain a écrit : jeu. nov. 11, 2021 6:14 pm Mais du coup ca sert a quoi
à composer le n° de tel d'un sav qui réglera ça pour vous

Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA

Posté : ven. nov. 12, 2021 4:35 pm
par tassain
@bubus
Excusez moi donc du dérangement :( :(.
Je posais juste des questions sinon je ne serais venu sur ce forum.
Ensuite chacun son métier, perso je ne suis pas chauffagiste.
Mais merci quand même