Bonjour,
Je viens vers vous concernant un réglage optimal de ma PAC technibel PHR085FAA et de mon déport Aquaset K60D063Z
J'ai parcouru le forum mais j'avoue que je suis perdu et je n'y comprend pas tout.
Je voudrais avoir une pente de chauffage optimisé.
Voici mes paramètres réglé depuis mon Aquaset
P21 temp mini régional -7
P30 temp maxi eau chauffage 33
P23 Seuil de non chauffage 17
P32 Temp mini eau chauffage 23
Ce qui me donne une consigne résultante de 0,416666667.
Je ne sais pas à quoi sert cette valeur, mais j'ai l'impression que cela sert pour calculer la consigne résultante temp d'eau c'est à dire la valeur P4
Pensez vous que mes réglages sont bon ? Pour info j'habite en Dordogne donc dans un climat assez doux en général.
Merci par avance de vos retours
Reglage PAC Technibel PHR085FAA
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. nov. 10, 2021 7:33 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA
bonjour
jour férié pluvieux donc impec pour faire un peu de math et beaucoup de lecture!!
T°eau = pente loi d'eau * T°extérieure + décalage [ Y = aX + b ]
https://chaleurterre.com/forum/viewtopi ... 38&t=16991 parmi de nb autres
bye
jour férié pluvieux donc impec pour faire un peu de math et beaucoup de lecture!!
T°eau = pente loi d'eau * T°extérieure + décalage [ Y = aX + b ]
https://chaleurterre.com/forum/viewtopi ... 38&t=16991 parmi de nb autres
bye
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. nov. 10, 2021 7:33 pm
Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA
Merci pour le retour
mais c'es quoi le décalage [ Y = aX + b ] dans ta formule
T°eau = pente loi d'eau * T°extérieure + décalage [ Y = aX + b ]
mais c'es quoi le décalage [ Y = aX + b ] dans ta formule
T°eau = pente loi d'eau * T°extérieure + décalage [ Y = aX + b ]
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA
Bonjour
Si vous voulez j au un fichier excel que j avais eu ici) ou vous saisissez les paramètres et calcul la consigne de température d eau en fonction de la température extérieur.
Donnez moi votre mail en message privé et je vous l envoie.
Bonne journée
AlbanCo
Si vous voulez j au un fichier excel que j avais eu ici) ou vous saisissez les paramètres et calcul la consigne de température d eau en fonction de la température extérieur.
Donnez moi votre mail en message privé et je vous l envoie.
Bonne journée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA
suivez ce lien http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls
et modifié les valeurs:
une droite en math dans plan (X,Y) c'est Y = a * X + b
dans notre cas
et modifié les valeurs:
- HEA par la valeur P30
- H33 par la valeur (P30-P32)
- H35 par la valeur P23
- H37 par la valeur (P21-P23)
une droite en math dans plan (X,Y) c'est Y = a * X + b
dans notre cas
- Y : T°H2O
- a : pente
- X : T°ext
- b : décalage
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. nov. 10, 2021 7:33 pm
Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA
Mais du coup ca sert a quoi cà :
"ça vous trace la droite bleue dans tableur, courbe de T°eau résultante en fonction de la T° extérieure
une droite en math dans plan (X,Y) c'est Y = a * X + b
dans notre cas
Y : T°H2O
a : pente
X : T°ext
b : décalage"
Je suis désolé mais je comprend pas
Voici ce que cela donne avec le fichier (voir PJ)
"ça vous trace la droite bleue dans tableur, courbe de T°eau résultante en fonction de la T° extérieure
une droite en math dans plan (X,Y) c'est Y = a * X + b
dans notre cas
Y : T°H2O
a : pente
X : T°ext
b : décalage"
Je suis désolé mais je comprend pas
Voici ce que cela donne avec le fichier (voir PJ)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA
à composer le n° de tel d'un sav qui réglera ça pour vous
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. nov. 10, 2021 7:33 pm
Re: Reglage PAC Technibel PHR085FAA
@bubus
Excusez moi donc du dérangement .
Je posais juste des questions sinon je ne serais venu sur ce forum.
Ensuite chacun son métier, perso je ne suis pas chauffagiste.
Mais merci quand même
Excusez moi donc du dérangement .
Je posais juste des questions sinon je ne serais venu sur ce forum.
Ensuite chacun son métier, perso je ne suis pas chauffagiste.
Mais merci quand même