E41 :((

pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

E41 :((

Message par pm47 »

Bonjour, notre installation est une pac phr8 avec module mc8 pour chauffage au sol. Nous avons fait nettoyer la boue dans il y a un an et la bouteille (12l) qui était dans le garage a été changé à cause d'une fuite de celle-ci par un ballon onix de 25l. avec la fuite le E41 apparaissait quand il manquait du liquide. Depuis le nettoyage et remplacement cité auparavant, le E41apparait. Au début, il mettait un peu de temps à apparaitre mais à fini par apparaitre immédiatement après le reenclenchement de la pac. les circulateurs ne sont pas bloqués, j'avais purgé, nettoyé le petit filtre derriere la pac. J'ai acheté d occasion un autre pressostat mais pas mieux. En shuntant, la pac tourne presque 1 minute entre chaque pause donc une eau à 20-22°c.
On s'etait dit qu'on allait changer de pac mais ça a un coût surtout que j'ai l impression sans rien y connaitre que ce n'est peut-etre pas grand chose. J'ai voulu faire venir des réparateurs l hiver dernier mais tous occupés ou préférent fuir technibel...même un agrée technibel...on en a pas bcp ds le coin.
J'hésite à tenter d'acheter un pressostat neuf (car peur d acheter pour rien) car je trouve bizarre qu'en shuntant, ca ne chauffe pas plus qd meme, sachant que la temperature que je vous ai indiqué est celle aussi ds le circuit de la maison. Donc je serais preneur de conseil car j'ai beau consulté les forums mais....merci
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: E41 :((

Message par albanco »

Bonsoir

E41 est un problème de débit d eau, niveau pression dans le circuit vous êtes comment?
J imagine que vous avez vérifié que toutes les vannes étaient ouvertes?
Avez vous des débitmètres sur les nourrices de départs des circuits plancher?
Vous dites les circulateurs, il y en a un derrière le ballon de 25l? Il n est pas bloqué mais par quoi est il piloté? Et êtes vous sur qu il est en fonctionnement?
Quand vous faites le test en shuntant elle tourne 1mn et s arrête? Il y a un message? C est la regul du mce8 qui l arrêté?

Beaucoup de question mais c est difficile à distance.de se rendre compte,ce qui est sûr c est que les interventions changement ballon et nettoyage ont sans aucun un rapport avec la panne.

Bon courage

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

Bjr, la pression affichée à la pompe est 1,55, aux nourrices 1,75.
oui les vannes sont ouvertes; oui il y a des debimetres aux nourrices, sur les 2 nourrices, sur 5 debimetres sur chacune, il y en a 4 au niveau 3 et 2 qui sont bloquées sur 6.
oui un circulateur indépendant derrière le ballon; les 2 circulateurs dont celui de la pompe ne sont pas bloqués.
Pas de message quand je shunte et ça s arrete comme ça.
Quand ça demarre il n'y a que l helice en 1er pdt environ 22s et le tout s’arrête au bout de 1min30 environ. Pause pendant 3min et ça retourne à peu près 1min30
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

Rebjr, personne n'aurait une idée du problème?
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

si georges32 voit cette discussion, je suis preneur de ses conseils, j ai essayé d envoyer un message privé mais ça reste ds la boite d'envoi
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: E41 :((

Message par bubus »

bonjour
..Pas de message quand je shunte et ça s arrete comme ça.
Quand ça demarre il n'y a que l helice en 1er pdt environ 22s et le tout s’arrête au bout de 1min30 environ. Pause pendant 3min et ça retourne à peu près 1min30
vous l'avez compris, pas normal ce fonctionnement
l'instal est-elle équipée d'un Starter ou démarreur progressif ? oui si instal en monophasé et faite dans les règles
n'est il pas en défaut ? il devrait y avoir une led de signalement

alors un non-spécialiste du fonctionnement avec MC8 et démarreur progressif reviendrait à des trucs de base, à savoir:
  • déconnecter la pac de la régul Aquaset; intervention sur bornier pac (schéma principe dans doc PHR)
  • remettre toutes les sécurités initiales et tester fct de la pac seule avec une consigne fixe de chaud à 35°
  • observer(photographier) les différentes LED de l'afficheur Eliwell (décrites dans doc microtech) et nous faire des retours sur état des LED, description des cycles ventil + cp + alarme...
à plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

Bsr, merci pour le coup de main. en monophasé
J'ai trouvé le starter quand la pompe s arrete, il y a un point rouge clignotant quand ça s 'arrete.
déconnecter la pac de la regul aquaset : La régul c est l affichage devant la pac ? faut-il le faire en ayant disjoncté la pac au tableau ou en cours d utilisation et à quel moment faut rebrancher? (j'ai pas lu encore le doc sur l ecran de devant la pac).
Pr l afficheur, je fais ca demain matin mais en shuntant deja pas d erreur e41 d affiché, on est bien sur mode chauffe et le point pour la chaudiere clignote il me semble pendant que le ventilo tourne au debut et reste allumer ensuite pdt la marche.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: E41 :((

Message par bubus »

bonsoir
..'ai trouvé le starter quand la pompe s arrete, il y a un point rouge clignotant quand ça s 'arrete...
et une led rouge clignotante sur démarreur, c'est normal?? donc déjà je pense que vous avez un pb sur démarreur qui interdit au CP de démarrer
phr.png
mais on connait pas la marque de votre démarreur !! vous pouvez insérer des photos sur forum
EN SECOURS, on peut se passer du démarreur, en utilisant un contacteur tri ou tetra et la capa C2
MAIS si vous n'êtes pas familier avec ces montages, passez votre chemin
La régul c est l affichage devant la pac ? faut-il le faire en ayant disjoncté la pac au tableau ou en cours d utilisation et à quel moment faut rebrancher? (j'ai pas lu encore le doc sur l ecran de devant la pac).
Pr l afficheur, je fais ca demain matin mais en shuntant deja pas d erreur e41 d affiché, on est bien sur mode chauffe et le point pour la chaudiere clignote il me semble pendant que le ventilo tourne au debut et reste allumer ensuite pdt la marche.
abstenez-vous de faire quoi que ce soit, SAUF remettre la sécurité eau!! sans un minimum de connaissance, c'est la cata assurée
déconnecter la pac de la regul aquaset :
phr_.png
le contact extérieur, c'est la régul Aquaset qui est, en partie, dans votre intérieur
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

voici deja le démarreur
demarreur photo 2.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: E41 :((

Message par bubus »

bonjour

un membre du forum(MHz) a fait cette compil:
http://heitzm.free.fr/docs/MHZ-InstallationPAC.pdf

vous y trouverez certainement des infos utiles
dont la modif pour suppression starter MAIS attention 220VAC et risques pour vous, la pac et l'instal elec générale

avez-vous la doc de ce starter qui vous renseignerait sur alarme led rouge ?
viens de trouver ça:http://www.sklep-klimatyzacja.pl/dokume ... _65099.pdf

un lien(parmi beaucoup d'autres accessibles par la fonction "rechercher"du forum) qui explique pb avec ESC255:viewtopic.php?f=38&t=14370&p=134217&hil ... 55#p134217
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

merci je vais regarder cela.
Autre chose qui est bizarre :
photo 1.jpg
photo 2.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: E41 :((

Message par bubus »

si lecture sondes Aquaset alors votre aquaset est en demande de froid!!

P04, d'après votre doc, est le résultat du calcul de le consigne de T° eau retour et ç'est 10.4!!
la molette Aquaset interne n'est pas sur "FROID"?
en lisant mieux photo, impossible d'obtenir une consigne résultante < 20° DONC ..

P01 20°de T° ext ???
P03 13.7° de T° eau au retour???

beaucoup d'incohérence dans ces affichages
et que dit la lecture des 4 sondes connectées au régul extérieur ECH210BDT?

je suis pas utilisateur du système Aquaset donc je passe le relais à d'autres lecteurs
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

la coupure que je constate de 3min ressemble alors à cette mise en securité dûe à la surtension
esc 255 coupure.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

sur l'afficheur sur la pac c'est pourtant le voyant sur mode chauffage. ce sont des relevés que j'avais fait sur l ech
Merci ca permet deja d avancer dans les recherches.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: E41 :((

Message par bubus »

au final la led clignote à quelle fréquence qd ventil ON et CP OFF ?

à la lecture de la doc avec tempo 3mn, je vérifierai HORS TENSION la résistance des 2 bobinages directement aux cosses CP ( hors connection donc sans la capa de déphasage)
bobines en (Common,Run) et (Common,Start) et vérifierai aussi un contact éventuel entre terre et bobines
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo