technibel PHR115 FAC E40

Répondre
patrick131
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. févr. 25, 2022 6:56 pm

technibel PHR115 FAC E40

Message par patrick131 »

Bonjour,
je possède une PAC PHR115 FAC depuis deux jours une alarme E40 met ma PAC en défaut. Après des recherches j'ai constaté que ce défaut était lié à la sonde SD1 qui est la mesure de la température entrée d'eau.
Quand je mesure la sonde elle est dans les normes (12K). je l'ai inversé avec une autre identique pas de résultat.
j'ai démonté et nettoyé la platine A1 (transfo et relai) ainsi que l'ECH 210 bdt.
Parfois elle redémarre 30mn/2h mais c'est rare et elle se met en defaut E40 que je ne peux pas acquitter...
Voila si quelqu'un a une idée je suis preneur !!!
Merci
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: technibel PHR115 FAC E40

Message par bubus »

bonjour
..j'ai démonté et nettoyé la platine A1 (transfo et relai) ainsi que l'ECH 210 bdt..
et avez vous vérifiez les 2 séries de connecteurs sur A1,surtout les fils insérés dans connecteurs?
  • connecteur entrée des sondes sur A1
  • connecteur sortie carte A1 vers Ech
  • connecteur des inputs à l'entrée sur Ech
le test en ohm-mètre peut se faire jusqu'à Ech hors tension bien-sûr ; pour les sondes, il n'y a aucun composants actifs sur la carte A1 seulement des pistes qui renvoient d'un connecteur à l' autre
bye
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
patrick131
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. févr. 25, 2022 6:56 pm

Re: technibel PHR115 FAC E40

Message par patrick131 »

Bonjour,
oui j'ai testé les liaisons jusqu'aux connecteurs d'entrées ECH hors tension bien sur et sondes branchées,je retrouve les bonnes valeurs.
Par contre quand je vais dans les paramètres pour vérifier les valeurs des températures des sondes , les quatre sondes t01,02,03 et 04 affichent un code erreur (err).
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: technibel PHR115 FAC E40

Message par bubus »

bonjour

donc plutôt pb interne Ech
lors d' ouverture, je n'ai jamais regardé ce quil y avait comme composants côté entrée AI (sondes ctn)
si vous êtes un peu électronicien,ça vaut le coup de regarder à l'intérieur

sinon achat LBC... ou autre régul série ST5xx de Eliwell ou autre type Carel...

bye
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
patrick131
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. févr. 25, 2022 6:56 pm

Re: technibel PHR115 FAC E40

Message par patrick131 »

bonjour,
A l’intérieur c'est très dense en composants!!! cms,micro etc....
merci pour vos messages.
je vais essayer de trouver cela.
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »