Problème pompe à chaleur Technibel PHR11
Posté : sam. mars 05, 2022 4:38 pm
Bonjour,
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Je viens d'acheter une maison à Grasse qui utilise un PAC et j'ai appelé un technicien pour faire une maintenance. Je lui ai dit qu'il me semblait qu'elle consommait beaucoup (consommation journalière totale de toute la maison 80-90kw) et il a changé quelques paramètres.
La maison a 2 niveaux et la PAC est configurée pour fonctionner en 2 zones. La zone 1 est pour la partie habitable de la maison. C'est la zone que je veux chauffer. La zone 2 est pour la partie non habitable de la maison. C'est la zone que je ne veux pas chauffer. Le système pour la zone 2 est juste en boucle
Chaque étage a 125 m² et le DPE est C.
Le problème est qu'après que le technicien ait modifié les paramètres, la température dans la maison ne dépasse jamais 19-20 degrés pendant la journée ou 18,5 degrés pendant la nuit. Peu importe la température que je mets depuis le panneau de commande. J'aimerais pouvoir la régler pour qu'elle atteigne 21-22 degrés le jour et 20 degrés la nuit.
Le technicien a fermé 2 des 3 disjoncteurs pour le chauffage d'appoint.
Sur les tuyaux, j'ai quelques thermomètres et la température directement de la pompe indique 26-27 degrés, mais la température d'entrée et de sortie de la pompe de recirculation pour la zone 1 indique seulement 20-21 degrés.
J'ai le mot de passe de la pompe et je peux voir les paramètres, veuillez les trouver ci-dessous :
P01 7
P02 27
P03 27
P04 38
P05 16.3
P06 28
P07 16
P08 17
P09 18
P10 0
P11 1
P12 0
P13 0
P14 0
P15 1
P16 1
P17 100
P18 14
P17 100
P20 -15
P21 -7
P22 4
P23 20
P24 2.0
P25 12
P27 3
P28 2.5
P29 25
P30 40
P31 25
P32 25
P33 20
P34 20
P35 27
P36 15
P37 70
P38 5
P39 1
P40 7.5
P41 stop
P50 0
P51 0
P52 0
P53 0
P54 0
P60 stop
P61 1
P62 1234
P63 150
P64 100
P65 0
P66 0
P67 0
P68 0
P69 1
P70 2
P75 1
P80 u2.10
P81 u.210
P82 u.100
P83 u.100
Cordialement,
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Je viens d'acheter une maison à Grasse qui utilise un PAC et j'ai appelé un technicien pour faire une maintenance. Je lui ai dit qu'il me semblait qu'elle consommait beaucoup (consommation journalière totale de toute la maison 80-90kw) et il a changé quelques paramètres.
La maison a 2 niveaux et la PAC est configurée pour fonctionner en 2 zones. La zone 1 est pour la partie habitable de la maison. C'est la zone que je veux chauffer. La zone 2 est pour la partie non habitable de la maison. C'est la zone que je ne veux pas chauffer. Le système pour la zone 2 est juste en boucle
Chaque étage a 125 m² et le DPE est C.
Le problème est qu'après que le technicien ait modifié les paramètres, la température dans la maison ne dépasse jamais 19-20 degrés pendant la journée ou 18,5 degrés pendant la nuit. Peu importe la température que je mets depuis le panneau de commande. J'aimerais pouvoir la régler pour qu'elle atteigne 21-22 degrés le jour et 20 degrés la nuit.
Le technicien a fermé 2 des 3 disjoncteurs pour le chauffage d'appoint.
Sur les tuyaux, j'ai quelques thermomètres et la température directement de la pompe indique 26-27 degrés, mais la température d'entrée et de sortie de la pompe de recirculation pour la zone 1 indique seulement 20-21 degrés.
J'ai le mot de passe de la pompe et je peux voir les paramètres, veuillez les trouver ci-dessous :
P01 7
P02 27
P03 27
P04 38
P05 16.3
P06 28
P07 16
P08 17
P09 18
P10 0
P11 1
P12 0
P13 0
P14 0
P15 1
P16 1
P17 100
P18 14
P17 100
P20 -15
P21 -7
P22 4
P23 20
P24 2.0
P25 12
P27 3
P28 2.5
P29 25
P30 40
P31 25
P32 25
P33 20
P34 20
P35 27
P36 15
P37 70
P38 5
P39 1
P40 7.5
P41 stop
P50 0
P51 0
P52 0
P53 0
P54 0
P60 stop
P61 1
P62 1234
P63 150
P64 100
P65 0
P66 0
P67 0
P68 0
P69 1
P70 2
P75 1
P80 u2.10
P81 u.210
P82 u.100
P83 u.100
Cordialement,