ERROR FL + Gr

Répondre
silentblock
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : lun. août 08, 2022 10:30 am

ERROR FL + Gr

Message par silentblock »

Salut,

Mon PHRT 12 Triphasic ne fonctionne plus depuis hier... Je vois les erreurs "FL" et "Gr". La pression du circuit d'eau est correcte (1,5 bar) et j'ai nettoyé le filtre à eau et je pense qu'il n'y a pas d'air dans l'installation. Ensuite, j'ai réinitialisé les alarmes mais elles sont revenues lorsque j'ai essayé de le faire fonctionner.

Excusez-moi car je ne parle pas français (j'ai utilisé le traducteur), mais c'est le seul site que j'ai trouvé avec des informations Technibel.

Merci de votre aide!

--------------------------

Hi,

My PHRT 12 Triphasic doesn't work since yesterday... I can see the errors "FL" and "Gr". The water circuit pression is correct (1,5 bar) and I cleaned the water filter and I think there is no air in the installation. Then I reset the alarms but they came back when I try to make it work.

Excuse me because I dont speak French (used the translator), but this is the only site I found with Technibel information.

Thank you for your help!
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: ERROR FL + Gr

Message par bubus »

Hi

i suppose you have these docs:https://service.technibel.com/area_rise ... INS_EG.zip

'Gr' means that UnitExternal (PHRT) is in default
'Fl' means a flow Alarm

if it's the case, on the ECH 210BDT regulator which is outside, an alarm such 'E41' is displayed a few seconds after the reset(acknowledge on Aquaset)
it could be a pb with the circulator(water pump) which is not rotating, or not powered on, or flow is blocked ( valves on thermal unit are closed ) or ...

if no alarm are displayed on ECH, the pb could be on this board:
mce.JPG
phr_mce.PNG
for example the wiring 4 on CN6 connector is brocken

an another doc for PHRT regulator (ECH2xx which display the error) :https://www.tpiab.com/res/Invensys/ech2 ... g62002.pdf
all the alarm at chapt 10

bye
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
silentblock
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : lun. août 08, 2022 10:30 am

Re: ERROR FL + Gr

Message par silentblock »

Thank you for the information and documentation Bubus! I will check what you explain

I read in the manual that you can change a micro-switch in the CWC2 board to avoid the machine to activate the FL alarm. I tried that and it worked good for an entire day, but now it doesn't work anymore and I only get "Gr" fault. I'm sure there is water flow and I feel the circulating pump is working and moving water, (and when is running for a short period it send the cold water to the fancoils, so I think that's the prove that it works)
IMG_4824.jpg
PS: My exact model is PHRIE197
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: ERROR FL + Gr

Message par bubus »

PS: My exact model is PHRIE197
hi
sorry but no knowledge about this inverter pac and the differend e- board used
but i can have a look at the docs and tell you that could happen

have you check the wiring on the flow detector? it could be 'open'
invert_Q.PNG
J1 FlowSwitch with connector (24,25)
KA2 relay(coil and contact) for FS
connector FS on A2 board : contact KA2 without voltage
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: ERROR FL + Gr

Message par bubus »

hi

all the docs here:
don't click directly on the link BUT copy it in browser and 'enter'
https://service.technibel.com/area_rise ... =Recherche


specially the service manual:
https://service.technibel.com/area_rise ... E-PHIE.pdf
in chapt 5.2 (pdf 112) some advices on Hydraulic alarms
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: ERROR FL + Gr

Message par bubus »

hi
alarms.PNG
water.PNG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: ERROR FL + Gr

Message par bubus »

hi

??

some diag to perform:
1)
invert_Gr.PNG
to verify if "Gr" alarm comes from this board A1

2)
inverter_EU.png
to verify if alarms, other than "flow"(managed by A2 board), are present on External Unit and could explain the "Gr" alarm on Aquaset

3)
invert_FS.PNG

all schematics are extract from the 'service manual'

4)an another way to diag the 'Gr' alarm; extract from K60D70 doc
inverter_T°def.png
bye
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo