PHR115FAC ne dégivre plus et chauffe en mode froid
Posté : ven. déc. 09, 2022 5:35 pm
Bonjour à tous,
depuis peu ma PAC PHR115FAC mono ne dégivre plus et fait du chaud en mode froid. Même givrée elle continue à fonctionner sans erreurs (cycles long car difficile de trouver des calories dans le givre).
J'ai testé la vanne 4voies elle fonctionne bien. (aquaset en mode froid, 220V sur la vanne et ça fait du froid donc le radiateur chauffe et ça dégivre).
Donc le problème est une absence de commande de la vanne 4 voies.
Je dégivre au moins une fois par jour en alimentant la vanne manuellement et en mettant l'aquaset en froid afin d'éviter de la casse ventilateurs ou compresseurs ou glace qui casse le radiateur.
Je vais essayer de vérifier SD3 mais de mémoire il n'y avait pas d'incohérence de valeur et surtout, si je met en mode clim, ça devrait faire du froid et ça n'en fait pas (vanne 4voies non alimentée alors qu'elle le devrait et si j'alimente la vanne, j'ai bien du froid (donc radiateur chaud)
Autre symptômes: je n'ai plus accès au menu PAr avec le bon PSS (alors que j'y avais accès avant). Lié?
Ce WE, je récupère une PHR8+M2ZM+MC8 mono avec carte neuve (compresseur HS peu après), est il envisageable d'utiliser sa carte en la paramètrant depuis le menu PAr (je n'ai pas accès aux paramètre 768, seulement au 256 donc car je n'ai pas d'interface PC).
Cordialement,
Olivier.
depuis peu ma PAC PHR115FAC mono ne dégivre plus et fait du chaud en mode froid. Même givrée elle continue à fonctionner sans erreurs (cycles long car difficile de trouver des calories dans le givre).
J'ai testé la vanne 4voies elle fonctionne bien. (aquaset en mode froid, 220V sur la vanne et ça fait du froid donc le radiateur chauffe et ça dégivre).
Donc le problème est une absence de commande de la vanne 4 voies.
Je dégivre au moins une fois par jour en alimentant la vanne manuellement et en mettant l'aquaset en froid afin d'éviter de la casse ventilateurs ou compresseurs ou glace qui casse le radiateur.
Je vais essayer de vérifier SD3 mais de mémoire il n'y avait pas d'incohérence de valeur et surtout, si je met en mode clim, ça devrait faire du froid et ça n'en fait pas (vanne 4voies non alimentée alors qu'elle le devrait et si j'alimente la vanne, j'ai bien du froid (donc radiateur chaud)
Autre symptômes: je n'ai plus accès au menu PAr avec le bon PSS (alors que j'y avais accès avant). Lié?
Ce WE, je récupère une PHR8+M2ZM+MC8 mono avec carte neuve (compresseur HS peu après), est il envisageable d'utiliser sa carte en la paramètrant depuis le menu PAr (je n'ai pas accès aux paramètre 768, seulement au 256 donc car je n'ai pas d'interface PC).
Cordialement,
Olivier.