Page 1 sur 1

Erreur Gr aquaset

Posté : mar. déc. 20, 2022 3:29 am
par milan79
Bonjour

J’ai un message d’erreur Gr + 12 degrés qui intervient sur ma Pac phr115faa

La pompe à chaleur se mets en défaut tout les 30-45 minutes
elle redémarre si je fais une coupure au tableau électrique.

Les codes erreur s’affiche sur l’Aquaset mais aucun au niveau de la pompe à chaleur
Avez vous une piste pour m’aider ?
Merci

Re: Erreur Gr aquaset

Posté : mer. déc. 21, 2022 9:42 pm
par albanco
Bonsoir

Le défaut GR sur l aquaset n est que la conséquence,
Ce qu'il il faut regarder c est le défaut sur l afficheur de la pac.
Avez vous pu le visualiser?

Bonne soiree
AlbanCo

Re: Erreur Gr aquaset

Posté : jeu. déc. 22, 2022 3:31 am
par milan79
Bonjour

Aucun défaut sur la machine il y a juste la température de marquer.
C’est ce qui est bizarre ….

Re: Erreur Gr aquaset

Posté : lun. déc. 26, 2022 11:16 pm
par albanco
Bonjour

Si il y a la température c est que la PAC fonctionne?
La température sur la PAC quand il y a le défaut est coherente?
Est ce que les ventilateurs tournent?
Est ce que cela arrive reguliement quelque soit la temperature exterieure?

Je n y crois pas trop mais avez vous essayé de resserrer sur la carte de la PAC les fils qui vont vers l Aquaset, il y a pas mal de vibration sur la pac.

Bonne soiree

AlbanCo