Bonjour
Je vous ai répondu samedi a votre message privé mais mes reponses restent en Boîte d'envoi, je vous copie ma reponse:
Bonjour,
Le système de régulation fonctionne en "loi d eau" la température est calculée en fonction de la température extérieure.
Le réglage sur l aquaset ne fait que décaler la courbe mais n est pas l élément important comme dans une régulation classique avec radiateur elec ( en dessous de la consigne ca coupe au dessus ça marche).
La regulation Loi d eau est fonctionne beaucoup mieux car elle permet de suivre l évolution de la température extérieure et donc (si elle est bien regler) d avoir une température stable dans la maison . Pour cela il faut régler les bons paramètres.
J ai vu beaucoup de pac très mal réglé par les installateur s qui mettent souvent des paramètres a peu près et ne prennent pas le temps d optimiser.
Il faut commencer par relever les parametres de l aquaset et vérifier sur la pac que H31 est bien a 0.
Après je vous enverrai un fichier pour aider a regler la courbe (c est tres simple).
Bonne journée
AlbanCo
Suite probleme expliqué par mp par DECAMP
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Suite probleme expliqué par mp par DECAMP
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
Retourner vers « Section TECHNIBEL »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières