ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C

Posté : mar. avr. 04, 2023 11:57 am
par geosteph54
Bonjour,

Suite à la défaillance du régulateur ECH210 sur PAC PHR11, j'ai le phénomène suivant :
- L'appoint s’enclenche en totalité en dessous de 0°c extérieur (7,5Kw).

Est-ce que vous pourriez m'aiguiller sur le paramètre à agir dans le régulateur ECH210 ?

J'ai récupéré le régulateur d'une PAC PHRT11, en lisant la doc ECH210 je pense que le mode chaudière et activé mais je n'ai pas vu ou est paramétré le seuil d'enclanchement.

Est-ce qu'il y aurait d'autres paramètres à ajuster PHR11<>PRHT11, pour le moment cela fonctionne bien sauf le problème mentionné ci-dessus.

Matériel : PHR11, Module 2 zone, Aquaset, Appoint 7,5Kw

Merci.

Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C

Posté : mer. avr. 05, 2023 1:00 pm
par bubus
bonjour

si le câblage de l'instal est conforme au schéma Technibel, alors:
  • c'est l'aquaset qui enclenche les appoints qu'ils soient électriques ou relève par chaudière
  • d'après doc, les appoints sont étagés par une tempo de 10mn
vérifiez:
  • sur ECH, que H31=0; sinon 2 régulations actives en même temps et c'est source de fct anormal !!
  • sur Aquaset les param P22 et ...
Aqua.PNG

Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C

Posté : jeu. avr. 06, 2023 10:23 am
par geosteph54
Merci beaucoup , je vais regarder ces paramètres. Cordialement

Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C

Posté : jeu. avr. 06, 2023 10:23 am
par geosteph54
Merci beaucoup, je vais regarder ces paramètres. Cordialement.

Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C

Posté : mar. avr. 11, 2023 9:59 am
par geosteph54
Bonjour,

Effectivement le paramètre H31 était à 1.

Merci

Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C

Posté : mar. avr. 11, 2023 9:59 am
par geosteph54
Bonjour,

Effectivement le paramètre H31 était à 1.

Merci