E41 :((

pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

plus de mise en sécurité depuis hier, j'ai rebranché le pressostats et le E41 n'apparait plus non plus.
Je peux en effet ouvrir sous le ballon pour voir s'il y a bcp de boue.
L'hiver dernier, un nettoyage de boue avait été fait, mal à priori (dans la facon de faire j imagine)... en tout cas, la majorité de la boue avait été enlevée quand le liquide avait été remplacé.
Là depuis hier ça tourne sur vitesse 3, est-ce que j'essaie de repasser en vitesse 2? et quelle est la pression ideale?
pm47
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. nov. 06, 2023 2:29 pm

Re: E41 :((

Message par pm47 »

Ah oui test debit aquaset 1,87
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: E41 :((

Message par bubus »

pm47 a écrit : mer. nov. 22, 2023 4:47 pm Ah oui test debit aquaset 1,87
le débit nominal d'une PHR8 est de 1.5m3/h
vous pouvez essayer vitesseII sur circul (consom moindre) et refaire test et à vous de choisir après
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »