Code erreur A6 sur altherma HT

Message par Badre »

Bonjour à tous, je viens exposer un problème, qui pourra certainement aider d’autres personne par la suite.

J’ai consulté des post sur le forum avec des problèmes similaires, mais chaques probleme est différent.

Ma Pompe à chaleur Daikin HT (ekhbrd014) acheté neuve en 2019 rencontre un problème, que je vais essayer d’exposer le plus clairement possible:

L’installation: pac HT, relié à une bouteille de découplage, à un circulateur secondaire (type grundfos) et alimente 12 radiateur en acier (pas d’eau chaude sanitaire).

Cet hiver, je remarque que le point de consigne de l’eau a du mal à être atteint (pas de loi d eau mais une consigne à 65 degré)

Je décide de faire un gros entretien /nettoyage.

-Je coupe les disjoncteur
-je nettoie l’unité extérieur au jet d’eau et souflette (en protégeant la partie électrique et les ventilateurs.
-je nettoie le pot à boue (fernox)
- je nettoie le filtre à tamis
-je purge les radiateurs et la pac via la vidange situé sous l’appareil.

Au redémarrage c’est le drame, code A6, malgré tout mes efforts elle ne fonctionne plus.

J’accuse le circulateur, qui ne fait plus de bruit, je décide de faites les test suivant:

Démontage du circulateur et nettoyage: présence de limaille
Test en mode forcé E-04 : 2 , problème A6 immédiat
Test de l’alimentation ok 315V DC

J’ai également mesuré la résistances des enroulements de mon circulateur

Noir-bleu : 47 KOhm
Noir-marron : 22 KOhm
Noir-rouge : 320 Ohm
Noir-blanc : 320 KOhm

Daikin donne ces valeurs

Noir-bleu : 1000 KOhm
Noir-marron : 100 KOhm
Noir-rouge : 0,1 KOhm
Noir-blanc : 100 KOhm


Toujours pas de démarrage et code A6

Autres possibilité : carte A1P défectueuse ou échangeur à plaque.

Des indices ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire

Re: Code erreur A6 sur altherma HT

Message par rr1 »

tout semble bien sale !!
bien rincer l'échangeur à l'eau claire, même à contre sens en déconnectant les tuyaux
mais la panne semble bien être la pompe
le système n'a pas retour de la rotation effective de la pompe, donc mise en erreur...

depuis cette page en anglais

• Assurez-vous que toutes les vannes sont ouvertes.
• Assurez-vous que le filtre n'est pas obstrué.
Peut être vérifié
- Différence de T° trop élevée Retour d' eau
- T° liquide R-134a|>40°C T° de sortie d'eau
- temp de condensation >15°C
- Différence de T° trop faible
|Sortie d'eau - température de l'eau de retour|<TC

Assurez-vous que la pression de l' eau est correcte (0,3bar<P<3bar).
Assurez-vous que tout l'air est évacué du système.
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
Badre
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. déc. 08, 2023 5:47 pm

Re: Code erreur A6 sur altherma HT

Message par Badre »

Bonjour
MAJ afin de donner des nouvelles:
J’ai acheté sur Leboncoin une PAC HS identique à la mienne (groupe ext et int).
J’ai récupérer le circulateur et je l’ai installé sur la mienne.
Tout es reparti du premier coup.

Verdict: circulateur était bien en cause sur l’erreur A6.

Si ça peut aider :)

Et me voilà avec un gros stock de pièce :)