defaut E07 et E44

defaut E07 et E44

Messagepar nonoroz » Sam Jan 28, 2017 9:35 am

Bonjour,
Ce matin sur ma pompe s'affiche le défaut E07 et sur le thermostat E44 et Gr
Cela vient de le sonde SD3 sur la pompe ou Sonde 3 sur le réchauffeur thermique dans le garage qui correspond a la sonde extérieure...??
merci
arnaud
nonoroz
Assidu
Assidu
 
Messages: 40
Inscription: Lun Nov 29, 2010 1:51 pm
Localisation: bretagne

Re: defaut E07 et E44

Messagepar bubus » Sam Jan 28, 2017 10:32 am

bonjour

tous les "E.." lus sur ECH210BDT concernent uniquement ce dernier
alarme "Gr" lu sur Aquaset signifie que pac renvoie un signal de défaut à régulateur Aquaset

E07 renvoie un pb sonde SD3
lire sur ECH TP3,TP4
suivant résultat vous pouvez vous dépanner en remplaçant SD3 par SD4
SD4 est fixée à l'arrière sur ailettes (ne sert pas dans votre régulation pac) et SD3 à l'intérieur pac sur brin cuivre à l'entré évapo
il y a un post sur SD3:http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=12562

il faudra aussi déplacer la connexion électrique sur carte interface! mettre connecteur tp4 sur tp3
il faudra aussi mettre une résistance par ex de 10k aux bornes du connecteur TP4

il ne devrait plus y avoir de défauts!!

sinon remplacement sonde par thermistance identique (caractéristiques dans doc pac Technibel 10k 25°)

bon dépannage
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 927
Inscription: Lun Aoû 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: defaut E07 et E44

Messagepar nonoroz » Sam Jan 28, 2017 12:03 pm

Ok merci pour ces infos.
J'ai regardé la sonde sd3 rien de flagrant. J'ai éteint la pompe et plus de défaut...mais je vais la remplacer quand même. Par contre la sonde sd4 , pourquoi elle ne sert pas? Car elle est installé sur l'arrière de la pompe...
Je ne trouve pas les caractéristiques de la sonde sur les docs que j'ai. Je vais fouillersur internet.
Merci encore
Arnaud
nonoroz
Assidu
Assidu
 
Messages: 40
Inscription: Lun Nov 29, 2010 1:51 pm
Localisation: bretagne

Re: defaut E07 et E44

Messagepar bubus » Sam Jan 28, 2017 2:21 pm

bonjour
nonoroz a écrit:.. Par contre la sonde sd4 , pourquoi elle ne sert pas? Car elle est installé sur l'arrière de la pompe... Je ne trouve pas les caractéristiques de la sonde sur les docs que j'ai.

et avec ce lienhttp://www.chaleurterre.com/Documentations/Sections/Technibel/PHR_installation.pdf
il doit tout y avoir pg 7 et 8
SD4 ne sert pas avec Aquaset
SD4 sert pour antigel

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 927
Inscription: Lun Aoû 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: defaut E07 et E44

Messagepar nonoroz » Sam Jan 28, 2017 9:57 pm

bonsoir et merci encore,
Est ce que la sonde la est bonne?
je ne trouve pas les caractéristiques exactes mais ca me parait bon
https://www.amazon.fr/Capteur-temperatu ... ds=ntc+10k
nonoroz
Assidu
Assidu
 
Messages: 40
Inscription: Lun Nov 29, 2010 1:51 pm
Localisation: bretagne

Re: defaut E07 et E44

Messagepar bubus » Sam Jan 28, 2017 11:28 pm

bonsoir

les valeurs T°,R de la doc donne un beta entre 3200 et 3300 dans la gamme -20°, 20°
la sonde d'amazon est donnée pour un beta de 3380
donc pas de grosse différence

de toute façon le jour du montage, vous pourrez comparer la nouvelle sonde % aux 3 autres et éventuellement appliquer une correction dans para H..

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 927
Inscription: Lun Aoû 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca