Bonjour,
Mes parents ont une pompe à chaleur PHRT12 (produit PHRT125FABSL), et le module de régulation est défectueux.
Engie est passé plusieurs fois mais annonce ce jour que la pièce n'est pas disponible, et qu'il va falloir remplacer la PAC ..soit 12 000 €. Impossible pour eux de dépenser une telle somme.
Savez-vous où trouver ce type de module d'occasion avec la bonne version de logiciel (indications sur la carte T128 / 2220112 / LF 08-35 V1.02)
Merci de votre aide.
PHRT12 Panne carte mère régulateur
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2024 1:10 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: PHRT12 Panne carte mère régulateur
bonjour
parmi ces 2 éléments,qui sont tous les deux des régulations, quel est celui en cause dans diag ?.. et le module de régulation est défectueux. ..
- si c'est le 1er, ECH, pas d'autres choix que de changer par occasion ou de faire réparer; dans ce lien apparaissent 2 noms de société de sav electroniqueviewtopic.php?f=45&t=17259&p=161980&hil ... ue#p161980
- si c'est le second,module Aquaset, possibilité de n'utiliser que l'ECH pour chauffer et réguler la T° de l'eau chauffage ( et pas la T° ambiante habitation)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo