listing paramètres Technibel
Mon installation: plancher chauffant
PHR 065 + MCE 089 + boitier de contrôle
Bonjour
Je rencontre un problème avec ma PAC. Le régulateur ECH 210 BDT a récemment grillé et malheureusement je n'ai plus accès aux paramètres d'origine.
serait-il possible d'avoir une aide de votre part et je vous remercie par avance
PHR 065 + MCE 089 + boitier de contrôle
Bonjour
Je rencontre un problème avec ma PAC. Le régulateur ECH 210 BDT a récemment grillé et malheureusement je n'ai plus accès aux paramètres d'origine.
serait-il possible d'avoir une aide de votre part et je vous remercie par avance
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: listing paramètres Technibel
bonjour
un lien avec docs généralistes sur PHR, MCE, ECHxxx (équivalent Microtech) :https://drive.google.com/drive/folders/ ... 5AhCewcafB
un lien avec 2 noms de société de dépannage électronique:viewtopic.php?f=45&t=17259&p=161980&hil ... ue#p161980
un autre régulateur type Carel avec le nb adéquat d'entrées-sorties fera aussi l'affaire
quelles autre aides?
un lien avec docs généralistes sur PHR, MCE, ECHxxx (équivalent Microtech) :https://drive.google.com/drive/folders/ ... 5AhCewcafB
un lien avec 2 noms de société de dépannage électronique:viewtopic.php?f=45&t=17259&p=161980&hil ... ue#p161980
un autre régulateur type Carel avec le nb adéquat d'entrées-sorties fera aussi l'affaire
quelles autre aides?
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: listing paramètres Technibel
Bonjour
Merci à "bubus" d'avoir répondu
J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres CNF manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0
Merci à "bubus" d'avoir répondu
J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres CNF manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: listing paramètres Technibel
Bonjour
Merci à "bubus" d'avoir répondu
J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres cnf manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0
Merci à "bubus" d'avoir répondu
J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres cnf manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: listing paramètres Technibel
Bonjour
Merci à "bubus" d'avoir répondu
J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres config manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0
Merci à "bubus" d'avoir répondu
J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres config manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: listing paramètres Technibel
Excusez-moi pour la triple publication pb connexion
et il y a erreur de frappe ECH 210 B pas ECG 210
et il y a erreur de frappe ECH 210 B pas ECG 210
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: listing paramètres Technibel
non mais simplement pas affiché sur display; l'intégrateur (Airwell dans votre cas) peut interdire ou autoriser l'accés utilisateur avec ou sans mot de passe à certains paramètres ( ce sont les codes de protection 3, 768 ou 258 visibles dans pdf "paras Technibel")..mais il y a des paramètres config manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0 ?
il faut reprendre doc Microtech pour comprendre fonction de ces Hxx non accessibles
normal Technibel a fait modifier par Eliwell Invensys(d'ou le T dans ref) certains paras dont le H20 relié au pilotage à distance Aquaset.et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
à mon avis rien de catastrophique qu'il ne soit pas configuré à 7 mais à 4 dans le "nouveau" régul ; a tester avec Aquaset qd nouveau régul installé
connectique à respecter:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: listing paramètres Technibel
Bonjour
quel est le rôle de la valeur 7 dans H20 ?
Peut-on modifier les codes de protection (768) pour les rendre visibles .
quel est le rôle de la valeur 7 dans H20 ?
Peut-on modifier les codes de protection (768) pour les rendre visibles .
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: listing paramètres Technibel
bonjour
c'est expliqué en p12 du pdf "install_phr" et un utilisateur Aquaset viendra vous confirmer ça
avec régul Airwell, aucune idée il faut regarder si H26,44,45,45 accessibles ou pas
aucune idée, je n'ai pas d'Aquaset. je pense que H20=7 laisse le display ECH alors que 4 l'éteint avec seulement point décimal allumé..quel est le rôle de la valeur 7 dans H20 ?
c'est expliqué en p12 du pdf "install_phr" et un utilisateur Aquaset viendra vous confirmer ça
avec ECH210BDT oui si on communique avec lui par port série en utilisant adaptateur TTL et avec un logiciel de requête ModbusPeut-on modifier les codes de protection (768) pour les rendre visibles .
avec régul Airwell, aucune idée il faut regarder si H26,44,45,45 accessibles ou pas
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: listing paramètres Technibel
H44 H45 H47 accessibles, H46 non accessibles
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: listing paramètres Technibel
c'est surtout H26 qui doit être accessible pour le modifier à 1
ainsi le protocole de COM sur port série de l'ECH est configuré en Modbus
cf ces post: ps rajout dans lien gogol-drive de qq autres docs sur COM port série et Modbus
ainsi le protocole de COM sur port série de l'ECH est configuré en Modbus
cf ces post: ps rajout dans lien gogol-drive de qq autres docs sur COM port série et Modbus
Modifié en dernier par bubus le ven. mars 15, 2024 12:09 pm, modifié 2 fois.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: listing paramètres Technibel
H26 accessible
merci pour toute tes infos je vais voir ça de plus près
merci pour toute tes infos je vais voir ça de plus près
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. avr. 11, 2024 9:58 pm
Re: listing paramètres Technibel
Il semble que tu parles de modifications apportées par Eliwell Invensys à certains paramètres, notamment le H20, dans le cadre du pilotage à distance Aquaset. Ces ajustements peuvent être liés à des configurations spécifiques pour s'assurer que le système fonctionne de manière optimale avec le nouveau régulateur.
Passer de 7 à 4 dans le réglage du H20 peut avoir des implications sur la façon dont le système gère l'eau ou d'autres aspects liés à la régulation. Comme tu le mentionnes, il serait bon de tester cela une fois que le nouveau régulateur sera installé, surtout avec la fonction de pilotage à distance Aquaset.
Il semble que tu sois bien informé sur les spécificités de ces systèmes de régulation et de pilotage. Si tu as besoin de plus d'informations sur les tests à effectuer ou sur d'autres aspects techniques, n'hésite pas à demander !
L'école de pilotage Motorsport Academy
Passer de 7 à 4 dans le réglage du H20 peut avoir des implications sur la façon dont le système gère l'eau ou d'autres aspects liés à la régulation. Comme tu le mentionnes, il serait bon de tester cela une fois que le nouveau régulateur sera installé, surtout avec la fonction de pilotage à distance Aquaset.