Page 1 sur 1

listing paramètres Technibel

Posté : mer. mars 13, 2024 12:16 pm
par machinos
Mon installation: plancher chauffant
PHR 065 + MCE 089 + boitier de contrôle

Bonjour
Je rencontre un problème avec ma PAC. Le régulateur ECH 210 BDT a récemment grillé et malheureusement je n'ai plus accès aux paramètres d'origine.
serait-il possible d'avoir une aide de votre part et je vous remercie par avance

Re: listing paramètres Technibel

Posté : jeu. mars 14, 2024 8:49 am
par bubus
bonjour

un lien avec docs généralistes sur PHR, MCE, ECHxxx (équivalent Microtech) :https://drive.google.com/drive/folders/ ... 5AhCewcafB

un lien avec 2 noms de société de dépannage électronique:viewtopic.php?f=45&t=17259&p=161980&hil ... ue#p161980
un autre régulateur type Carel avec le nb adéquat d'entrées-sorties fera aussi l'affaire

quelles autre aides?

Re: listing paramètres Technibel

Posté : jeu. mars 14, 2024 10:06 am
par machinos
Bonjour
Merci à "bubus" d'avoir répondu

J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres CNF manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0

Re: listing paramètres Technibel

Posté : jeu. mars 14, 2024 10:07 am
par machinos
Bonjour
Merci à "bubus" d'avoir répondu

J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres cnf manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0

Re: listing paramètres Technibel

Posté : jeu. mars 14, 2024 10:07 am
par machinos
Bonjour
Merci à "bubus" d'avoir répondu

J'ai trouvé un régulateur Invensys ECG 210 B (airwell)
mais il y a des paramètres config manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0

Re: listing paramètres Technibel

Posté : jeu. mars 14, 2024 10:32 am
par machinos
Excusez-moi pour la triple publication pb connexion
et il y a erreur de frappe ECH 210 B pas ECG 210

Re: listing paramètres Technibel

Posté : jeu. mars 14, 2024 10:53 am
par bubus
..mais il y a des paramètres config manquant
(h09,10,11,12...h15,16,17,18...h21,22,23..h25..h28...h43..h46..h48,49,50,51)
Les paramètres manquant sont-ils obligatoirement à 0 ?
non mais simplement pas affiché sur display; l'intégrateur (Airwell dans votre cas) peut interdire ou autoriser l'accés utilisateur avec ou sans mot de passe à certains paramètres ( ce sont les codes de protection 3, 768 ou 258 visibles dans pdf "paras Technibel")
il faut reprendre doc Microtech pour comprendre fonction de ces Hxx non accessibles
.et le H20 valeur de 1à6 le 7 ne figure pas
normal Technibel a fait modifier par Eliwell Invensys(d'ou le T dans ref) certains paras dont le H20 relié au pilotage à distance Aquaset
à mon avis rien de catastrophique qu'il ne soit pas configuré à 7 mais à 4 dans le "nouveau" régul ; a tester avec Aquaset qd nouveau régul installé

connectique à respecter:
ech.PNG

Re: listing paramètres Technibel

Posté : ven. mars 15, 2024 8:01 am
par machinos
Bonjour
quel est le rôle de la valeur 7 dans H20 ?
Peut-on modifier les codes de protection (768) pour les rendre visibles .

Re: listing paramètres Technibel

Posté : ven. mars 15, 2024 8:45 am
par bubus
bonjour
..quel est le rôle de la valeur 7 dans H20 ?
aucune idée, je n'ai pas d'Aquaset. je pense que H20=7 laisse le display ECH alors que 4 l'éteint avec seulement point décimal allumé
c'est expliqué en p12 du pdf "install_phr" et un utilisateur Aquaset viendra vous confirmer ça
Peut-on modifier les codes de protection (768) pour les rendre visibles .
avec ECH210BDT oui si on communique avec lui par port série en utilisant adaptateur TTL et avec un logiciel de requête Modbus
avec régul Airwell, aucune idée il faut regarder si H26,44,45,45 accessibles ou pas

Re: listing paramètres Technibel

Posté : ven. mars 15, 2024 9:11 am
par machinos
H44 H45 H47 accessibles, H46 non accessibles

Re: listing paramètres Technibel

Posté : ven. mars 15, 2024 9:31 am
par bubus
c'est surtout H26 qui doit être accessible pour le modifier à 1
ainsi le protocole de COM sur port série de l'ECH est configuré en Modbus
cf ces post: ps rajout dans lien gogol-drive de qq autres docs sur COM port série et Modbus

Re: listing paramètres Technibel

Posté : ven. mars 15, 2024 9:59 am
par machinos
H26 accessible
merci pour toute tes infos je vais voir ça de plus près

Re: listing paramètres Technibel

Posté : sam. avr. 13, 2024 8:46 pm
par cam60
Il semble que tu parles de modifications apportées par Eliwell Invensys à certains paramètres, notamment le H20, dans le cadre du pilotage à distance Aquaset. Ces ajustements peuvent être liés à des configurations spécifiques pour s'assurer que le système fonctionne de manière optimale avec le nouveau régulateur.

Passer de 7 à 4 dans le réglage du H20 peut avoir des implications sur la façon dont le système gère l'eau ou d'autres aspects liés à la régulation. Comme tu le mentionnes, il serait bon de tester cela une fois que le nouveau régulateur sera installé, surtout avec la fonction de pilotage à distance Aquaset.

Il semble que tu sois bien informé sur les spécificités de ces systèmes de régulation et de pilotage. Si tu as besoin de plus d'informations sur les tests à effectuer ou sur d'autres aspects techniques, n'hésite pas à demander !