Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar GEORGI » Lun DĂ©c 04, 2017 4:39 pm

Pompe Ă  chaleur TECHNIBEL PHR 177 FAC (plancher chauffant)

Entre une températures extérieures de -1 à +5 et conditions humide ..mise en défaut E 01 ( Haute pression) le problème semble être au dégivrage.
Faut il changer des paramètres ?
Merçi
GEORGI
Actif
Actif
 
Messages: 10
Inscription: Mar Mar 07, 2017 11:42 am

Re: Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar bubus » Mar DĂ©c 05, 2017 3:54 pm

..Entre des températures extérieures de -1 à +5 et conditions humides ..mise en défaut E 01 ( Haute pression) le problème semble être au dégivrage. ..Faut il changer des paramètres ?


si vraiment durant dégivrage, les paras importants sont:
D02=? D03=? D04=? D05=? F21=? F22=? F11=?
cf explications
http://pompechaleur.free.fr/Documentations/Amzair/MICROTECH.PDF
http://pompechaleur.free.fr/Documentations/Technibel/ECH200BD.pdf

avant, pendant et aprés dégivrage suivre évolution TP3 ;
voir corrélation entre TP3 et différents stades du givrage, dégivrage sur évapo ; eh oui il faut 'mettre son nez dehors' !!

un autre point important à contrôler: le débit eau estimé à partir de [(tp2 - tp1) , tp4 ]
si pas assez de débit, risque de défaut HP mais ça se verrait plus avec T°ext >>

en attente retours
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 920
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar GEORGI » Sam DĂ©c 23, 2017 12:14 pm

Bonjour
J'ai contrôlé les paramètres
D 02 20
D 03 30
D 04 40
D 05 5
D 10 0
D 11 90

H 01 42
F 11 20
F 21 1
F 22 10

Le défaut apparaît à la fin du dégivrage .

Cordialement
Georges
GEORGI
Actif
Actif
 
Messages: 10
Inscription: Mar Mar 07, 2017 11:42 am

Re: Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar MHz » Sam DĂ©c 23, 2017 4:14 pm

GEORGI a Ă©crit:D 02 20
D 03 30
D 04 40
D 05 5
D 10 0
D 11 90
H 01 42
F 11 20
F 21 1
F 22 10

Bonjour,
Je pense que D04 ( T°C de fin de dégivrage ) est trop élevée, Essayez avec D04=10
Si D10=0, alors D11 n'a pas d'incidence.

Sinon, quand le compreseur est en fonctionement et en chauffage, faire une verification du DeltaT (eau sortie-eau entrée) il doit etre= à 7 + ou - 2. Pour cela relevez les valeurs de Tp1 et Tp2 au display de la PAC, compresseur en fct et en chauffage.

Sinon je mettrai aussi :
H01 à 50 ( T° C maxi sortie eau )
F22 à 80 ( arret ventilation à +8°)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1515
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar GEORGI » Dim DĂ©c 24, 2017 4:02 pm

Bonjour
Le delta Température est de 8°
Cordialement
GEORGI
Actif
Actif
 
Messages: 10
Inscription: Mar Mar 07, 2017 11:42 am

Re: Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar jld82 » Dim DĂ©c 24, 2017 7:33 pm

Bonsoir
Tout d'abord je ne toucherai pas à tous les paramètres car c'est une bonne façon de se perdre ou d'ajouter de nouveaux problèmes.

h01 : pour les PHR la valeur par défaut est de 35°C; de toute façon rien à voir avec le PB E01.

f22 : 10 ou 80 ? La valeur constructeur est 20 soit +2°C cela me semble plus cohérent que +8°C
Cette valeur est le seuil au dessus duquel, en dégivrage, la ventilation petite vitesse est activée

Rappel du fonctionnement de la ventilation lors du dégivrage :
début du dégivrage pas de ventilation la T°C sd3/tp3 est inférieure à 0°C
pendant le dégivrage évaporateur la T° sd3/tp3 reste voisine de 0°C tant qu'il y a de la glace
Lorsque la T° sd3/tp3 monte au dessus de +2°C (paramètre f22=20 dixièmes) , ventilation en petite vitesse
Lorsque la T° sd3/tp3 monte au dessus de d04=60 dixième soit +6°C (fin du dégivrage retour mode chauffage) : ventilation haute vitesse et nuage de vapeur d'eau, inversion V4V les pressions s'égalisent plus de risque E01.

VĂ©rifier la sonde sd3 dans son logement (voir post-it sur le sujet).
Lire aussi le post-it sur le kit G32 sur le dégivrage
Vérifier le deltaT=8°C qui me semble un peu élevé : le filtre à tamis est-il propre , la vitesse du circulateur est-elle suffisante , quelle est sa valeur

Joyeux Noél à tous
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1692
Inscription: Lun Sep 08, 2008 9:01 am
Localisation: Tarn et Garonne

Re: Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar GEORGI » Mar DĂ©c 26, 2017 5:31 pm

Bonjour
Précision il s'agit de 2 étage plancher chauffant 130m2 x2 .L'entrée au collecteur est calculée à 45° sortie 39° selon l'étude de dimensionnement éfectuée par Thermacome.
Cordialement
GEORGI
Actif
Actif
 
Messages: 10
Inscription: Mar Mar 07, 2017 11:42 am

Re: Alarme E01 sur PHR 177 FAC

Messagepar jld82 » Mar DĂ©c 26, 2017 6:50 pm

Bonjour
La T° maxi de vos PC est de 39 °C en sortie , cela est très élevé , cela correspond à la valeur en entrée PAC
Vous pouvez mettre h01=40 et SET/HEAT=40 si nécessaire , mais je le répète rien à voir avec les conditions de fin de dégivrage et votre erreur E01 (erreur haute pression).
Pour en savoir plus il faudrait nous donner des séries de valeurs tp1,tp2,tp3,tp4 lors du fonctionnement, déjà vous voyez la valeur de T° retour eau affichée en permanence (si h20=7; si vous avez h20=4 alors uniquement si PAC activée).
Chez moi sur radiateurs sur-dimensionnés sur mon k60d066z p30=33 pour p21=-5

Pour la partie dégivrage et l'erreur E01 en fin de dégivrage :
vous pouvez tenter l'augmenter la petite vitesse activée entre f22=20 soit +2°C et d04=60 soit +6°C , mettre f15 de 40 à 50 (50% de la tension maximale).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1692
Inscription: Lun Sep 08, 2008 9:01 am
Localisation: Tarn et Garonne


Retourner vers Section TECHNIBEL