PHRT 16 Code erreur E41

MessagePosté: Sam Juin 08, 2019 1:47 pm
par PV27
Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum,
J'ai lu les nombreux échanges sur le problème de débit d'eau correspondant au code E41.
Cette PAC ne fonctionne plus l'hiver, changement de lieu.
Par contre redémarre d'habitude après un nettoyage du filtre d'entrée d'eau.
La pompe de circulation fonctionne bien. La purge a été faite. Pression du circuit de chauffage 2 bars.
En relève d'une chaudière fuel. Si je démarre la PAC avec le chauffage, l'afficheur indique bien une montée en T° mais très rapidement le code E41 réapparait. La pompe fonctionne puis s'arrête, ce qui est normal.
Quels pourraient être les autres points de contrôle à faire avant appel technicien.
Je n'ai plus de contrat d'entretien depuis que je n'habite plus ici à savoir 4 ans.
Elle est hors gel de septembre à mai en Normandie.
Installation septembre 2008, jamais de problème, pas de changement de pièces, etc..
Par contre toujours quelques difficultés lors de la remise en service après l'été.
Merci pour vos conseils.
Patrice Vallée 27560 Saint-Siméon.

Re: PHRT 16 Code erreur E41

MessagePosté: Mer Juin 12, 2019 11:42 am
par bubus
bonjour

regardez ce post http://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=15552&hilit=+circulateur+bloqu%C3%A9+
et avec aide photo dans post, vérifier si blocage

bye

Re: PHRT 16 Code erreur E41

MessagePosté: Mar Juin 18, 2019 7:36 am
par vile-coyote
si la PAC démarre c'est que la pompe de circulation tourne,
si l'E41 apparait après le démarrage du compresseur c'est que la chaleur n'est pas évacuée assez vite,
il reste une solution,


=> bulle d'air dans le circuit, en particulier dans la PAC, continue à purger on installation.