POUR EN FINIR AVEC LE E44...

Message par yoannd »

Salut.
Le E44 est une sécurité qui se déclenche lorsque l'écart de température entre l'entrée et la sortie d'eau (après quelques minutes de fonctionnement du compresseur) est insuffisant.

Voici les points à vérifier si vous êtes victime de cette erreur sur votre PHR ou PHRT

1- Cela peut paraître bête mais il faut s'assurer que rien ne gêne ou n'empêche le débit entre les émetteurs et la pac : vanne ou nourrice (trop) fermée, filtre bouché etc.

2 - Ensuite regardez le delta T entre la sonde 1 et 2 (départ et retour). S'il est trop faible il peut générer l'alarme E44 et la mise en sécurité de la pac.
Le delta T doit être idéalement de 7 à 8° et surtout >5° quand la température extérieure est proche de 0°.
Pour augmenter le delta T il suffit de diminuer la vitesse du circulateur de la pac et vice versa.

3-Si la pac est vraiment trop sous-dimensionnée il y a risque que par temp très froides d'avoir des E44 qui se manifestent car la pac ne pourra maintenir un delta T suffisant entre le départ et le retour, surtout avec des dégivrages rapprochés et les déperditions croissantes de la maison. La solution peut être aussi dans ce cas de faire intervenir l'appoint plus tôt (relève, résistances ou même un poële).

4- Cela peut aussi venir d'un problème sur la pac : charge de refrigérant insuffisante ou encore vanne d'inversion bloquée...

5- Enfin les réglages de la loi d'eau peuvent aussi causer indirectement ces E44...
Fergu
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
Localisation : Région Centre

Message par Fergu »

Bonsoir Yoannd,
J'en arrive à ce constat également concernant les différents points que tu signales.
Pour la loi d'eau exite t-il un réglage standard ,je suis équipé de la régulation (K 60 D 066Z) prévue pour piloter une PHRT.Faut-il travailler avec le mode auto adaptive ?
Merci
FERGU
PHRT 16 en relève
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Contact :

Re: POUR EN FINIR AVEC LE E44...

Message par cmoila »

yoannd a écrit : Pour augmenter le delta T il suffit de diminuer la vitesse du circulateur de la pac
Pour moi le point le plus important !!

Merci Yoannd pour le post-it !!

Cmoila 8)