POUR EN FINIR AVEC LE E44...

POUR EN FINIR AVEC LE E44...

Messagepar yoannd » Ven Nov 07, 2008 12:58 am

Salut.
Le E44 est une sécurité qui se déclenche lorsque l'écart de température entre l'entrée et la sortie d'eau (après quelques minutes de fonctionnement du compresseur) est insuffisant.

Voici les points à vérifier si vous êtes victime de cette erreur sur votre PHR ou PHRT

1- Cela peut paraître bête mais il faut s'assurer que rien ne gêne ou n'empêche le débit entre les émetteurs et la pac : vanne ou nourrice (trop) fermée, filtre bouché etc.

2 - Ensuite regardez le delta T entre la sonde 1 et 2 (départ et retour). S'il est trop faible il peut générer l'alarme E44 et la mise en sécurité de la pac.
Le delta T doit être idéalement de 7 à 8° et surtout >5° quand la température extérieure est proche de 0°.
Pour augmenter le delta T il suffit de diminuer la vitesse du circulateur de la pac et vice versa.

3-Si la pac est vraiment trop sous-dimensionnée il y a risque que par temp très froides d'avoir des E44 qui se manifestent car la pac ne pourra maintenir un delta T suffisant entre le départ et le retour, surtout avec des dégivrages rapprochés et les déperditions croissantes de la maison. La solution peut être aussi dans ce cas de faire intervenir l'appoint plus tôt (relève, résistances ou même un poële).

4- Cela peut aussi venir d'un problème sur la pac : charge de refrigérant insuffisante ou encore vanne d'inversion bloquée...

5- Enfin les réglages de la loi d'eau peuvent aussi causer indirectement ces E44...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
Avatar de l’utilisateur
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 1247
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2006 9:39 pm
Localisation: 53

Messagepar Fergu » Ven Nov 07, 2008 7:35 pm

Bonsoir Yoannd,
J'en arrive à ce constat également concernant les différents points que tu signales.
Pour la loi d'eau exite t-il un réglage standard ,je suis équipé de la régulation (K 60 D 066Z) prévue pour piloter une PHRT.Faut-il travailler avec le mode auto adaptive ?
Merci
FERGU
PHRT 16 en relève
Fergu
Actif
Actif
 
Messages: 19
Inscription: Ven Oct 03, 2008 6:36 pm
Localisation: RĂ©gion Centre

Re: POUR EN FINIR AVEC LE E44...

Messagepar cmoila » Sam Nov 08, 2008 8:02 pm

yoannd a Ă©crit:Pour augmenter le delta T il suffit de diminuer la vitesse du circulateur de la pac


Pour moi le point le plus important !!

Merci Yoannd pour le post-it !!

Cmoila 8)