Emplacement du microconnect pour une AQUALIS 2 50H

Répondre
Alain 33
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : sam. janv. 30, 2010 10:09 pm
Localisation : GIRONDE

Emplacement du microconnect pour une AQUALIS 2 50H

Message par Alain 33 »

Bonjour
je fais actuellement des travaux et je me pose une question
voila la disposition des pieces
salon /SàM avec une hauteur de toit de 4m70 au maxi et 4M au mini superficie de 32 M2
salon avec une hauteur de plafond de 2M40 avec une surface 13 M2 et une mezzaninne au dessus .
le microconnect est installé à environ 1M50 au dessus du sol mais là ou il y à une hauteur de plafond de 4M.
avec les travaux le salon avec hauteur de plafond de 2M40 va etre agrandit de 12 M2 .
et la question que je me pose est ce que le microconnect serait mieux placé dans cette partie de plafond à 2m40 de H .
actuellement ça marche le seul soucis je suis obligé de programmer un degré de plus de ce que l'on veut (Rélage P15 marche pas )et le matin en descendanr de 2°pour la nuit c'est long à remonter voilà et MERCI
ALAIN 33
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir,
Le problème vient avant tout d'une loi d'eau mal réglée.
Commence par résoudre ce problème, ensuite tu pourras voir où placer le Microconnect en prennant en compte quelques règles de base :
- Pas au soleil
- Pas sur un mur extérieur (froid)
- Pas à porté d'un élément chauffant (four, cheminée, radiateur,…)
- Pas au courant d'air

Pour régler la loi d'eau, voici un Post-it fait par ton homonyme, Alain30 :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12154
Alain 33
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : sam. janv. 30, 2010 10:09 pm
Localisation : GIRONDE

reponse

Message par Alain 33 »

bonjour
je sais que les reglages peuvent etre ameliorés
c'est grace à vos reponse qu'il y aun an j'ai pu à peu pres regler parceque avant je n'y comprenais rien (alain 33)
ça c'est OK
- Pas au soleil
- Pas sur un mur extérieur (froid)
- Pas à porté d'un élément chauffant (four, cheminée, radiateur,…)
- Pas au courant d'air
ma seule question est : est ce que la hauteur de plafond (4M à 4M5) au dessus du microconnect est importante si elle ne l'est pas je le laisse ou il est
et quand les travaux seront finis vue que la surface va augmenter je pense qu'il faudra refaire les reglages mais si je dois deplacer le microconnect il faut que je le fasse maintenant
et encore merci
ALAIN 33
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
tu vis à 4m de haut ? :lol:
Non, donc il faut que le Microconnect soit placé "à hauteur d'homme", là où il est important de respecter la consigne.
Mais, je me répète, il faut d'abord régler la loi d'eau.
Si, malgré les réglages de l'an passé, tu en es toujours à fixer manuellement la consigne c'est que la pente n'est pas bonne ou que la programmation Confort/éco est fantaisiste.
Peux tu nous donner tes P15 à P20 ?
Alain 33
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : sam. janv. 30, 2010 10:09 pm
Localisation : GIRONDE

réponse P15 à P20

Message par Alain 33 »

Bonsoir
voilà les réglages
P15 = 22 je viens de le mettre à 23
P16 = 22
P17= 19
P18= - 4
P19 = 49
P20= 2
jour : réglage à 23 ° on à 21,7 on voudrait 22°
Nuit : réglage à 21 on à 21
Merci
ALAIN 33
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: réponse P15 à P20

Message par VincentN »

Bonsoir,
Alain 33 a écrit : voilà les réglages
P15 = 22 je viens de le mettre à 23
P16 = 22
P17= 19
P18= - 4
P19 = 49
P20= 2
jour : réglage à 23 ° on à 21,7 on voudrait 22°
Nuit : réglage à 21 on à 21
Merci
C'est bien ce que je disais : réglage de loi d'eau fantaisistes !
Tu viens de changer P15 mais avant il était identique à P16 >> Pas étonnant que tu sois obligé de gérer manuellement l'abaissement nocturne.
Si tu veux une T° nocturne plus basse que la T° diurne, il faut que P16 soit plus bas que P15.
Mais, considérant que la consigne économique répond à tes attentes, on va plutôt bouger la consigne confort vers le haut.

Ensuite, P17 à 19 c'est à mon sens un peu faible quand on veut 22° intérieur.
Il vaudrait mieux que la PAC commence à chauffer plus tôt (20°) histoire qu'elle anticipe un peu mieux l'arrivée du froid dans la maison.

Petite question : c'est quoi ton modèle de PAC ? Caléo ou pas ?

Sinon, tu peux augmenter un peu le P20, ça rallongera les cycles >> meilleurs COP.
Essaye avec un P20 = 3 et attend 24 H pour voir si tu ressent un inconfort (T° int fluctuante).

En résumer :
P15 => 24
P16 = inchangé
P17 => 20 ou 20
P18 = inchangé, en attente de réponse sur le modèle de PAC
P19 = inchangé, en attente de réponse sur le modèle de PAC
P20 => 3

Attention, les résultats ne sont généralement visibles qu'au bout de quelques heures.
Alain 33
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : sam. janv. 30, 2010 10:09 pm
Localisation : GIRONDE

RE

Message par Alain 33 »

voila je viens de changer les reglages
C'est une AQUALIS 2 Monophasée 50H 13,1KW
J'attends demain soir et je te tiens au courant des resultats
vers 17 Haujourd'hui j'ai 22° avec reglage 22,5°sur le microconnect apres avoir mis P15 à 23 (17° dehors )
P4 est à 5
Bonne soiree et merci Alain
ALAIN 33
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: RE

Message par VincentN »

Bonjour,
Alain 33 a écrit :vers 17 Haujourd'hui j'ai 22° avec reglage 22,5°sur le microconnect apres avoir mis P15 à 23 (17° dehors )
Ben c'est pas mal. Tu relève avec quoi la T° intérieur ? Sur le Microconnect ou un autre thermomètre ?
Alain 33 a écrit :P4 est à 5
Si tu veux correctement réglé ta loi d'eau, met P4 = 0.
La T° intérieur sera alors 100% dépendante de la loi d'eau, sans compensation de la sonde intérieur.
Une fois que tu seras satisfait de ta loi d'eau "de base", tu pourras remonter P4 pour prendre en compte les apports externes.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Ah pis j'oubliais…
si tu veux régler plus vite ta loi d'eau, commence par oublier la double consigne (éco/confort).
Met P15 et P16 aux mêmes valeurs et, si tu as une programmation, bascule (en appuyant sur OK) en mode confort.
Cela te permettra de d'abord bien régler la pente principale, en profitant des différences de T° extérieures qu'il y a entre le jour et la nuit (sans attendre que le climat change fortement) et en plus le résultat (la T° dans la maison) ne sera pas faussé par un abaissement trop élevé.
Une fois que tu arriveras à maintenir une T° constante dans la maison, de jour comme de nuit, tu pourras alors "créer" l'abaissement nocturne en baissant P16.
Il suffira alors de remettre en route ta programmation en appuyant 2x sur OK
(appuyer sur OK fait basculer entre les 3 modes : PROG - CONFORT - ECO)
Alain 33
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : sam. janv. 30, 2010 10:09 pm
Localisation : GIRONDE

re

Message par Alain 33 »

VINCENT ;Bonlour
un gros doute ce matin mais si j'ai compris quand on mets P4 à 0 ce qui s'affiche apres c'est P15 et plus la T° demandée (22°)
donc je remets comme ça ce matin
P15 & P16 23
P17 20
P18 -4
P19 49
la T° int et ext je la lit sur un themometre à affichage numérique
la T° ext en P48 0,6° & sur therm 1,2 (la sonde ext n'est pas au meme endroit )
la T° int en P ? je ne trouve pas dans le manuel
j'ai réglé sur confort JOUR/NUIT donc s'affiche ( quand on revient en position normal ) 23° sur microconnect
je regarde le resultat ce soir je modifie peut etre et je te dis les resultats
Bonne journee ALAIN
ALAIN 33
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: re

Message par alain30 »

Alain 33 a écrit :la T° int en P ? je ne trouve pas dans le manuel
Page17 N°11, il faut faire - et OK pour lire la T°C ambiante.