bonsoir
depuis ce matin mon regulateur indique d8 avez vous une idee de cette panne
j'ai lu la doc mais je ne comprend pas trop
merci
PB DEFAUT D8 SUR ciat aqualis caleo
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : mar. nov. 09, 2010 9:30 pm
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
Problème de dégivrage.
La T° du réseau est trop basse pour que le dégivrage puisse se faire sans geler l'échangeur Gaz/Eau.
Ton installation est-elle glycolée ?
Si oui, à combien ?
As-tu vérifié le paramètre P01 ? Quel en est la valeur ? (O ou 1)
C'est tout de même bizarre d'avoir une T° de réseau si faible en ce moment ?
Peut-être un problème au niveau de la sonde de l'échangeur.
Si tu ré-initialise la PAC, peux-tu relever la valeur de P40 en fin de fonctionnement ?
PS : je déplace le sujet dans la section CIAT
Problème de dégivrage.
La T° du réseau est trop basse pour que le dégivrage puisse se faire sans geler l'échangeur Gaz/Eau.
Ton installation est-elle glycolée ?
Si oui, à combien ?
As-tu vérifié le paramètre P01 ? Quel en est la valeur ? (O ou 1)
C'est tout de même bizarre d'avoir une T° de réseau si faible en ce moment ?
Peut-être un problème au niveau de la sonde de l'échangeur.
Si tu ré-initialise la PAC, peux-tu relever la valeur de P40 en fin de fonctionnement ?
PS : je déplace le sujet dans la section CIAT
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. nov. 26, 2010 11:22 am
- Localisation : ain
PB DEFAUT D8 SUR ciat aqualis caleo
bonjour,
j'ai également un problème D8 sur ma ciat aqualis 35 avec un plancher chauffant en tuyaux en acier installée fin 2006, j'ai passé un seul hiver sans problèmes .
sur le bouquin il est écrit que pour cette erreur il s'agit du gel échangeur sur fréon et eau. le technicien qui est venu voir mon installation en octobre a fait le test de l'eau et m'a dit que peut etre il manquerait du glycol. je pense que cette erreur vient de ca. j'ai appelé et je l'attends...
mais j'ai une question : l'année dernière suite a l'échange de la vanne 4 voie, il a fallu désembouer le circuit donc remettre du glycol neuf . mais pourquoi le glycol a t'il "diparu" aussi vite en meme pas un an ... est ce que cela viendrait des tuyaux acier ?
"j'ai eu cette erreur alors que les temperatures n'etaient pas très basses."
merci
j'ai également un problème D8 sur ma ciat aqualis 35 avec un plancher chauffant en tuyaux en acier installée fin 2006, j'ai passé un seul hiver sans problèmes .
sur le bouquin il est écrit que pour cette erreur il s'agit du gel échangeur sur fréon et eau. le technicien qui est venu voir mon installation en octobre a fait le test de l'eau et m'a dit que peut etre il manquerait du glycol. je pense que cette erreur vient de ca. j'ai appelé et je l'attends...
mais j'ai une question : l'année dernière suite a l'échange de la vanne 4 voie, il a fallu désembouer le circuit donc remettre du glycol neuf . mais pourquoi le glycol a t'il "diparu" aussi vite en meme pas un an ... est ce que cela viendrait des tuyaux acier ?
"j'ai eu cette erreur alors que les temperatures n'etaient pas très basses."
merci
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: PB DEFAUT D8 SUR ciat aqualis caleo
ce serait sympa de donner le feedback!DOGUO a écrit :bonsoir
depuis ce matin mon regulateur indique d8 avez vous une idee de cette panne
j'ai lu la doc mais je ne comprend pas trop
merci
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: PB DEFAUT D8 SUR ciat aqualis caleo
Bonjour,
À combien est ton P01 ???
Normalement, sur PC en mode chaud, il y a peux de chance que la T° de retour soit proche de 0°.
Ou alors il y a un défaut de conception de celui-ci.
Donc je pense que le problème ne vient pas de la PAC mais du PC.
Les nourrices sont-elles bien protégées du froid ???
Quelle V4V ? Celle interne à la PAC (inversion de cycle) ou celle (optionnelle) qui servirait de mélange pour le PC ?
Quoi qu'il en soit, si ils ont re-glycolé après purge, c'est certainement qu'ils n'ont pas pris soin de récupérer l'eau du PC.
Donc dans ce cas en effet, il faut refaire le mélange.
Au contraire, plus la T° ext et basse, plus la T° du circuit doit-être élevée et donc, l'échangeur Gaz/eau moins propice à givrer.
En mode Chaud ?hades01 a écrit :j'ai également un problème D8 sur ma ciat aqualis 35 avec un plancher chauffant en tuyaux en acier installée fin 2006, j'ai passé un seul hiver sans problèmes .
sur le bouquin il est écrit que pour cette erreur il s'agit du gel échangeur sur fréon et eau. le technicien qui est venu voir mon installation en octobre a fait le test de l'eau et m'a dit que peut etre il manquerait du glycol. je pense que cette erreur vient de ca. j'ai appelé et je l'attends...
À combien est ton P01 ???
Normalement, sur PC en mode chaud, il y a peux de chance que la T° de retour soit proche de 0°.
Ou alors il y a un défaut de conception de celui-ci.
Donc je pense que le problème ne vient pas de la PAC mais du PC.
Les nourrices sont-elles bien protégées du froid ???
C'est quoi cette histoire de V4V ?hades01 a écrit :mais j'ai une question : l'année dernière suite a l'échange de la vanne 4 voie, il a fallu désembouer le circuit donc remettre du glycol neuf . mais pourquoi le glycol a t'il "diparu" aussi vite en meme pas un an ... est ce que cela viendrait des tuyaux acier ?
Quelle V4V ? Celle interne à la PAC (inversion de cycle) ou celle (optionnelle) qui servirait de mélange pour le PC ?
Quoi qu'il en soit, si ils ont re-glycolé après purge, c'est certainement qu'ils n'ont pas pris soin de récupérer l'eau du PC.
Donc dans ce cas en effet, il faut refaire le mélange.
Ce n'est pas une question de T° ext mais de T° du circuit d'eau.hades01 a écrit :"j'ai eu cette erreur alors que les temperatures n'etaient pas très basses."
Au contraire, plus la T° ext et basse, plus la T° du circuit doit-être élevée et donc, l'échangeur Gaz/eau moins propice à givrer.