DEGIPAC et l'optimisation d'un dégivrage

Message par alain30 »

Bonjour,

T°C extérieure -0.5°C mesurée par la sonde CIAT dans la PAC.
T°C extérieure +1°C mesurée par la sonde 1-wire située à côté de la PAC.
Taux d'humidité: 78%.

Voilà ce dont est capable un dégivrage auto-adaptatif DEGIPAC.

Image

La photo est prise quelques secondes avant le déclenchement du dégivrage.(aux points affichés juste avant le décrochage des T°C)
Un givrage pratiquement uniforme sur l'évaporateur.

Réglage de l'auto-adaptatif:

P24 = 1 (auto-adaptatif)
P27 = 10°C (T°C batterie de fin de dégivrage)
P29 = 0 ( pas de ventilation en fin de dégivrage)
P37 = 0.8 ( coefficient de givrage batterie) plage allant de 0 à 2, plus le coefficient est important plus le dégivrage de l'évaporateur est retardé, donc un compromis à trouver entre un givrage insuffisant et un givrage excessif.

Image



Image

13 dégivrages depuis le début du mois de novembre.