Cool Fritz "Saint Paul le Jeune" les renseignements profitent à tous les lecteurs du forum.Fritz37 a écrit :Hello VincentNVincentN a écrit :Bonsoir,
Fritz37, peux-tu me confirmer la version de ta régulation ? P80 = ???
Vu l'année d'installation (2009) je pencherai pour une v7 minimum, voir plus si mise à jour ou modèle de fin 2009.
Si tel est le cas, vérifie le P94.
Ce paramètre limite la T° de sortie de la PAC.
Avec un peu de chance, le problème vient de là
Voici les paramètres que tu me demandes, c'est un modèle 2008
P80= 4.00
P94= 65°C
Pascal44, tu compliques les choses en me courtcicuitant...
As tu essayé la recommandation que j'ai adressé à Pascal pour voir si la PAC fonctionnait correctement à savoir: ce que tu as essayé :
Uniquement PAC - BT mais avec la loi d 'eau très haute